挂牌上锁安全管理制度 本文简介:
挂牌上锁安全管理制度1.目的为防止在设备检修过程中由于动力系统意外运行、有害能量源突然释放,加强停送电管理,防止事故的发生,特制定本制度。2.适用范围适用于全厂所有设备的管理。3.职责3.1电工必须具备作业资质,确认现场符合停送电标准,负责设备检修挂牌上锁、解锁相关签字确认。3.2检修负责人:谁检修
挂牌上锁安全管理制度 本文内容:
挂牌上锁安全管理制度1.目的
为防止在设备检修过程中由于动力系统意外运行、有害能量源突然释放,加强停送电管理,防止事故的发生,特制定本制度。
2.适用范围
适用于全厂所有设备的管理。
3.职责
3.1
电工必须具备作业资质,确认现场符合停送电标准,负责设备检修挂牌上锁、解锁相关签字确认。
3.2
检修负责人:谁检修谁负责设备检修挂牌上锁、解锁相关申请记录,对检修设备的能源开关进行上锁、解锁及钥匙的保管。
3.3车间安全员或班长及以上管理人员,负责对隔离上锁的设备进行监督确认,与检修负责人共同确认挂牌上锁、解锁相关要求。
3.4
安全环保室负责监督落实挂牌上锁执行情况,并落实批准实施。
4.管理要求
4.1
为防止设备意外启动对工作人员造成伤害,在对设备进行清理、维修、维护时,必须严格坚持“谁检修,谁上锁”的原则。
4.2
电工必须保管好各所属配电室的安全锁具,并保持卫生清洁。坚持专锁专用、专锁专位,丢失、损坏由责任人负责原价赔偿。
4.3
遵循“谁检修,谁上锁,谁带钥匙”。
4.4
机械设备进行维修时,必须对该设备的电能进行隔离,检修负责人联系办理挂牌上锁手续。
4.5
电能隔离的具体要求是:检修负责人必须联系电工,在电工的陪同下和车间安全员或管理人员共同进入配电室,根据工作内容填写停送电作业票批准后,确认电能隔离的电气配电柜,由电工将检修设备相应的高(或低)压配电柜中的主回路电源断开,在指定的位置用专用安全锁具对该配电柜进行上锁,在车间安全员或管理人员、上锁人员及电工操作人员共同确认上锁的有效性后,方可开始检修工作。
4.6
检修工作结束后,检修负责人与车间安全员或管理人员确认检修人员已全部撤离、所用工具已清点、杂物已全部清理,防护设施已恢复,所检修设备具备送电条件,填写停送电作业票批准后,由检修负责人解锁,将标牌及锁具交电工挂到原位。
4.7
对同一设备的不同部位由多组检修小组同时进行检修作业时,必须使用多联锁扣对该设备的配电柜进行上锁挂牌,每个小组独立执行上锁解锁手续。
4.8
电工对电气设备进行清理、维修、维护时,必须将上一级主回路电源及控制电源断开。
4.9
如果当班检修工作未完成,需进行交接班时,交接班人员必须在检修现场进行钥匙交接并进行安全技术交底、填写好交接班记录,检修负责人和安全员或管理人员重新确认检修安全条件后才能开始工作。
4.10各工作小组只可解自己的锁具,不得擅自破坏拆卸其他挂锁。所有工作结束后,确保电气柜上所有安全锁具全部解锁并放回原位,另损坏部分照价赔偿。
4.11在上锁锁具钥匙丢失的特殊情况下,必须经安环室批准,确认现场所有安全装置、防护设施均已恢复,人员全部撤离,检修设备已处于可开机状态后,经批准人、检修负责人、电工及参加检修的全部人员核实无误的情况下,方可破坏锁具进行解锁。另损坏部分照价赔偿。
5.记录
5.1停送电作业票
挂牌上锁安全管理制度 本文关键词:上锁,挂牌,安全管理制度
挂牌上锁安全管理制度 来源:网络整理
免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。