第1篇:电厂电气专业个人总结
2024年个人总结
都说时光如梭,转眼2024年又过去,不知道不觉自己走出校园进入**工作有五年之多了,有了更多的感叹也有越来越多的收获。回顾2024这一年来的工作,在公司领导、各位同事及电气岗运行组员的团结努力支持与帮助下,本人严格要求自己,努力学习电气方面专业知识,遵守公司各项管理规定,严格执行“两票”和“三制”的各项规定,听从公司领导的安排,及时完成领导交代的任务,尽力尽责的完成了电气运行员兼电气专责的工作。平时抓紧时间做好日常零碎缺陷的检修工作,上夜班时如班组没有工作安排的情况下,尽力做好电气方面的维护工作,使机组各种辅助设备得到最好的运行状态。尽力和与同事们和睦相处,搞好同事们的关系,只有这样才能更好的开展的工作,及时完成工作的安排的任务。2024年对于公司及全体员工来说,又不是一个不平凡的一年,由于油价高位运行等原因造成了我厂发电量非常少,在公司入不敷出的情况,公司还是准时的发工资及对各种设备进行升级改造,让员工看到**电厂领导对电厂的重视程度。在用油发电受到越来越多条件制约的今天,公司领导层果断上马天然气发电项目,并加快了天然气项目的进度,给**所有员工又添加了新的希望及动力。
一、电气设备运行情况:
2024年我厂电气一次设备及二次设备总体运行比较良好,未出现危及设备及人身安全事的事故,但还是出现了一些小的事故,如1月20日母线保护装置1#屏**菊甲线电流采样通道故障,1月21日2#发电机励磁柜触摸屏故障不能显示,但不影响开机。6月6日汽机励磁系统II通道主机故障,6月19日发生一起人为误操作事故。8月11日运行中的2#工业水泵电机轴承烧坏。
二、设备维护情况:
1、1月9日:升压站一次设备清洁(刀闸、开关、CT、避雷器、支 撑绝缘子、穿墙套管)及地面卫生清洁,这次一次设备清洁的效 果比较好。
2、1月12日:220KV1#、2#主变本体散热器、拉杆除锈。
3、1月14日:石油公司员工清理各电缆沟淤泥,清理得相对比较 干净。
4、1月20日:母线保护2#屏主机屏8#通道**菊甲线电流采样异常,已将**菊甲线电流由8#通道改到9#通道采样,出口跳闸回路也改 到9#通道对应的出口回路。
5、2月4日:我厂进入年度检修计划阶段,电气检修项目如下:
5.1、2月6日:
1、1#主变、2#主变中性点避雷器预试、7B高厂变分接头开关预试。5.2、6KV开关预试。5.3、1#、2#低厂变、1#、2#循环变检修。5.4、消防水泵、燃机启动马达、燃机直流油泵、汽机直流油泵做电气预防性试验。5.5、电子设备间UPS维护(更换两个散热风扇)。5.6、2#盘车马达检查、1#机辅机马达检查。5.7、1、2#工业水泵出口电动门电动机检查。5.8、燃机88TK2风机电源电缆故障处理。
6、3月14日:修复已坏的开关柜(开关把手,闭锁机构)。
7、3月15日电子设备更换汽机发电机励磁装置硬盘,并检查励磁装置各参数与定值单相符。
8、4月5日:拆除锅炉照明灯、电线及相应的支架。
9、4月8日:8B高备变保护柜保护装置整体校验,并对已发现的问题作出了整改。详见《8B高备变校验报告》。
10、4月9日:原循环水配电房循42A拉出来拿去维修,用循40AB
开关替代原循42A开关。
11、4月12日:电子设备间、6KV厂用电配电房及锅炉配电房照明
灯维护。
12、4月27日:88TK2马达电缆使用注水泵马达电缆线代替原电缆。
13、7月9日:兆能公司校验汽机燃机及8B高备变关口表、线路考
核表、汽出出口及厂用电考核表(共14只表)。
14、7月15日:更换重油车间1#排渣泵。
15、8月1日:更换1#凝结水泵开关柜电流变送器。
16、8月18日:凝汽器补水电动门反馈故障处理。
17、9月22日:检查燃机信号电缆两点接地情况。
18、9月30日:汽机房A侧胶球泵电机接点盒及接触器烧坏,已更
换烧坏的设备。
19、10月18日:汽机房照明灯维护。
20、14、10月20日:检修车间超声波更换已坏的加热棒。
21、11月15日:全厂保安摄像头维护,处理好两个摄像头,仍有一
个位于鱼溏的已坏的摄像头未处理(摄像头太高,无法处理)。
22、11月19日:电子设备间掉落的瓷砖用玻璃胶重新粘在墙上及循
环水泵房照明灯处理。
22、11月19日:电子设备间保护装置定值打印校对,和原定值单定
值相符。
24、12月13日: 更换变压器区变压器的硅胶及密封油。
25、12月15日:**捷机电公司来我厂检查维护空压机及干燥机,查
出2#干燥机的压缩机及一个主接触器已烧坏,19日三洋冷冻更 换了一个新的压缩机及接触器。
26、12月20:汽机蓄电池维护
27、12月23日:汽机房零米两台干燥机改造,将两台干燥机由现场
控制接入DCS控制,两台干燥机在现场与DCS都可以控制,每 台干燥机与DCS相连有4对线,分别为:(启动、停止、已启信 号、报警信号)
28、12月27日:对锅炉新装的三个电动门开关柜匹配处理,对每一
个开关柜更换了一个开关及热继电器,并与合力公司调试了三个 电动门,已可正常使用。