灭火器使用方法及注意事项
一、灭火器的类型
灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火 剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则 又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干 粉(BC 和 ABC 两类 、二氧化碳、 1211、泡沫灭火器)
二、火灾的种类和扑救火灾灭火器选用
按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下:
A 类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭 火器(ABC 干粉灭火器 。
B 类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器 ,二氧化碳 灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。
C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器 ,二氧化 碳灭火器。
易发生上述三类火灾部位一般配备 ABC 干粉灭火器, 配备数量可根据部位 面积而定。一般危险性场所按每 75平方米一具计算,每具重量为 4公斤。 4具 为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。
D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。
E 类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器 ,二氧化碳灭 火器。
三、常用灭火器的有效射程
1、 干粉灭火器(MFZ 2-3kg 有效射程距离 2.5m,4-5kg 射程为 4m, 时间 8-9秒。
8kg 射程为 5m, 时间 12秒。 (MFTZ 35-50kg 推车有效射程为 8m, 时间 20秒。 70kg 推车射程 9m, 时间 25秒。
2、 二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点, (但不能少于 1.5M 在上风方向 喷射。
3、 “1211”灭火器, 1kg 有效射程 2.5m,2-3kg 射程 3.5m,4kg 射程 4.5m, 时间 为 8秒。“1211”推车有效射程:25kg 射程 8m, 时间 20秒, 40kg 射程 8m, 时间 25秒。
4、 泡沫 MP6m 灭火器(10公升 喷射距离 5m, 时间 35秒; 65L 的射程 9m, 时间 150秒左右。
四、使用方法
使用时, 用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, (不要横扛、 横拿 。灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过 来,用力摇晃几下(防止灭火剂凝固或未充分混合 ,拉开铅销,保险环,然后 喷嘴对准火源,压下压把, 即可灭火。
注意事项:
1、不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
3、扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
4、灭火时,人员应站在上风处。离火源处约 2-5M 距离
5、持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。 (二氧化碳类
6、室内使用后,应加强通风。
五、扑救常识注意事项
必须指出的是,发生火灾后,使用灭火器及时地扑救初起火灾,是避免火
灾蔓延、扩大和造成更大损失的有力措施。同时,一旦发现火警,也应立即向 消防部门及时报警,万万不可指望灭火器扑灭火灾而不向消防队报警,因为灭 火器的扑救面积和能力是有限的,只能适应扑救初起的火灾。火灾发生后,一 般蔓延都比较快,推迟了报警时间,贻误了灭火战机,势必会造成更大的损失。
六、灭火器材维护保养
1、检查灭火器存放地点环境温度在 -5~45°C 为好,以防气温过低而冻结。 更要防止气温过高会对灭火剂产生凝固、分解或爆炸等危险。
2、灭火器应放置在通风、干燥、清洁并取用方便的地点,以防喷嘴堵塞 以及因受潮或受化学腐蚀药品的影响 而发生锈蚀。
3、 经常进行外观检查, 检查内容如下:⑴检查灭火器的喷嘴是否畅通, 如有堵塞应及时疏通; ⑵检查灭火器的压力表指针是否在绿色区域,如指针在 红色区域,表明二氧化碳气体贮气瓶的压力不 足,已影响灭火器的正常使用、 所以,应查明压力不足的原因,检修后重新灌装二氧化碳气体; ⑶检查灭火器 有无锈蚀或损坏,表面涂漆有无脱落,轻度脱落的应及时补好,有明显腐蚀的, 应送专 业维修部门进行检查。
4、灭火器一经开启使用,必须按规定要求进行再充装,以备下次使用。
七、灭火器灭火原理(简述)
1、二氧化碳灭火剂
其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,在 常压下, 液态的二氧化碳会立即汽化, 一般 1kg 的液态二氧化碳可产生约 0.5立 方米的气体。 约为空气的 1.5倍。 灭火时排除空气而包围在燃烧物体的表面或分 布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用
而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而 从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。
2、干粉灭火器
干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于 流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混 合而成微细固体粉末组成。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾 与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:
一是靠干粉中的无机盐的挥 发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副 催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外, 发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒 息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
上一篇:高铁对公路客运的影响及对策