一天即将过去了,我们一定有不少所感触的事情吧,是时候用心地写一篇日记了。在写之前,要先考虑好内容和结构喔!下面是范文网整理的建筑实习日记(优秀3篇),希望大家可以喜欢并分享出去。
篇一:建筑实习日记 篇一
今天我终于完成了摊位游戏的结构图,进过一个下午的修改,这个施工图终于要完工了。在这期间,这个结构图经过了多少次大大小小的修改我自己都记不清楚了。不过这些修改都是一些小问题,比如说图中文字样式的修改、文字字高的修改、标注的修改、标高的修改等等。进过一个下午的奋斗,我的第一个作品终于问世啦。这次图纸能够顺利完成,很大一部分功劳是小邱的,因为这是她不厌其烦的给我讲解画图过程中要注意的一些事项。我很感谢她对我的帮助。这次绘图让我学到了不少的知识,在对PKPM的运用上也更加熟练了。在这次设计的过程中我也学会了应用规范和图集,通过这些工具书找到自己想要的参数。这次结构图的完成也给了我很大的信心,一口吃不成一个胖子,我相信我会成功的。
篇二:建筑工程实习日记:分部(分项)检验批质量验收记录 篇二
1、大型照明灯具承载试验记录
大型灯具(设计要求做承载试验的)在预埋螺栓、吊钩、钓杆或吊顶嵌入式安装专用骨架等物件上安装时,应全数按2倍灯具的重量做承载试验
2、高压部分试验记录
应由有相应资格的单位进行试验并记录,表格自行设计。
3、漏电开关模拟试验记录
4、大容量电气线路结点测温记录
大容量(630安培及以上)导线、母线连接处动力和照明工程的漏电保护装置应全数做模拟动作试验,并符合设计要求的额定值。或开关,在设计计负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。
5、避雷带支架拉力测试记录
避雷带的每个支持件应垂直拉力试验,支持件的承受垂直拉力大于49N(5Kg)
6、电度表检定记录
电度表在安装前应送有相应检定资格的单位全数检定,应有记录(表格由检定单位提供)。 注意要收集高压配电室资料
篇三:建筑实习日记 篇三
钢材出厂合格证与试验报告要匹配,每一批进场钢筋按同一牌号、同一炉(罐)、同一规格、同一交货状态钢筋每60t为一验收批。钢筋产品合格证出产厂家质量检验部门提供。内容包括:生产厂、炉种、规格或牌号、数量、机)范文网●(械性能、化学成分的数据及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。符合标准要求、并由使用单位注明其代表数量及使用部位。
注意以下几点:
A、工程所用钢筋的抽检数量够不够。
B、钢筋应与图纸或洽商所需钢筋(材)品种、规格为依据,按进场验收批,检查各规格是否已做复试。
C、钢筋种类、规格牌号应按设计要求采用,需要代换时。必须有设计单位签认。
D、钢材复试报告检查数据是否达到规范规定标准值。若发现问题应及时取双倍样做复试,并将复试报告或处理结论存栏。
E、有抗震要求的框架结构,其纵向受力钢筋的进场复试强屈比、屈标比计算值应符合GB50204-20xx第5.2.2条标准。
F、检查各试验单代表数量总和与总需求量相符。