一、施工前的质量控制
1、严格按审批后施工方案进行施工,并由工程部组织技术部、质量部、安全部对劳务班组进行技术交底和施工控制要点培训;
2、人工挖孔桩需要有资质有经验的专业队伍施工,施工前做好样板施工,并由工程部组织技术部、质量部、安全部、监理单位等对劳务班组施工样板进行点评,后续施工严格按样板施工;
3、检查工程的材料供应单位和生产厂家,检查施工机械设备,必须满足施工质量和安全要求。
二、成孔护壁的质量控制
1、桩位定位质量控制(±20mm),根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,准确定桩的中心位置,并测出高程。
2、严格控制垂直度(0.5H%mm)和直径(±50mm),每施工完三节护壁就要复核垂直度和中心位置。底部扩大段要按设计要求挖成圆台状,且保证尺寸(0~50mm),桩终孔要保证设计桩长和入岩深度。
3、护壁质量控制(±20mm),采用钢筋砼护壁,每节高度为50-2500px,厚度按照设计要求尺寸施工,混凝土等级与桩一致。在施工中要保证钢筋的数量及上下节的搭接长度。
三、桩身的质量控制
1、孔底质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无沉渣,孔壁无松动,有地下水则要用水泵排净积水。
2、钢筋笼制安质量控制:
(1)钢筋进场要验收,检查合格证、检验报告,按照规范要求作力学性能试验和重量偏差试验,合格后才能使用,禁止不合格材料用于工程中。
(2)焊工要有上岗证,焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相匹配,确保焊接质量。
(3 )钢筋笼制作严格按设计加工,保证钢筋的间距符合规范要求,箍筋与主筋之间要求有效固定,现场由工长、质检员进行实测实量。
(4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,在圆周上等间距定位,严格检查保护层厚度;各工序严格执行三检制。
3、混凝土质量控制
(1)本工程采用商品砼,在施工前检查混凝土的配合比和材料的检验报告并填写浇筑令。浇注前抽测坍落度,符合设计和规范要求才能浇注,同时按照规范要求每浇筑100方要有一组试件,每根桩必须有1组试件。
(2)浇注过程中责任工程师(工长)、质检员要全过程的旁站监督,并形成记录,发现问题及时要求暂停施工,整改合格后才能施
(3)混凝土浇灌要连续,出料口到混凝土浇注面高度大于2米必须使用串筒或溜槽,防止混凝土发生离析,影响桩身质量。浇注过程中,及时振捣且保证混凝土均匀密实。
(4)成桩后12小时内要进行养护,一般桩基采用浸水养护。
四、桩身质量检测控制
1、砼试块强度质量检验结果必须满足设计的等级要求。
2、基桩按照设计和规范要求确定检测方法,采用小应变、声波透射检测桩身砼的质量情况,如果检测有问题,再采用钻孔取芯的方法检测。检测结果必须合格,否则采取处理后才能进行后续工作的施工。