【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。
关于住宅小区供配电系统方案的探讨
随着城市规模的不断扩大,国民经济的持续增长以及居民生活水平的提高,城市住宅建设由原来的分散建设发展到集中规划的住宅小区。对于住宅小区的高压供电,应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即站,由开闭站分供各小区配电室。以仅解决变电站增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用
10kV开闭
10kV 出线开关的不足,10kV双电源的双射或单环网
的形式。对于干线10kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/10kV 300m2电缆考虑,其载流量为况下的容量裕度为
50%,即正常负荷电流为
600A计,其正常情
300A。依据《城市电网规划设
。变压器的负载率按
计导则》变压器选择应按0.65,最大负荷同时系数按
Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.650.8考虑。折算总容量约为
SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,500kVA变压器20台即10个小区配电室。一、10kV供配电形式的比较10kV供配电一般由开闭站的
满容量计算约合
10kV不同母线引出双回路干线电缆,引入小
区距开闭站最近的小区配电室的不同高压母线,再经高压负荷环网柜引至下一个小区配电室,行成双射线供电方式。配电变压器分母线运行分别由不同的电源电缆供电,高压无联络,低压设联络当一路电源或变压器故障时,低压母联投入,一台变压器带全部负荷。
这种接线形式其优点是:接线简单,便于接入新的用电负荷,双路电缆同路由敷设便于施工,由于变压器分母线运行所以先天的具有较好的供电可靠性。由此可见双射线供电方式适用于住宅建设逐步开发的小区,因为这样便于配电设施随着小区的开发而逐步建设。所以双射线供电的方式被广