南京 中 德
NZD788
馈 线 保 护 及 测 控 装技 术 说 明 书
南京中德保护控制系统有限公司
2008 年 3 月
置
编写: 陈永华 吴艳平 李永国 校核: 批准:
丁网林 阙连元
* 本说明书适用于 NZD788 V3.23 及以上通用版本
* 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 未经许可,请勿翻印、复印,违者必究
目 录
1 概述.................................................................................................................................................................1 2 技术参数........................................................................................................................................................ 2
2.1 额定参数.................................................................................................................................................. 2 2.2 主要技术性能.......................................................................................................................................... 2 2.3 绝缘性能.................................................................................................................................................. 3 2.4 抗电磁干扰性能...................................................................................................................................... 4 2.5 机械性能.................................................................................................................................................. 4 2.6 环境条件.................................................................................................................................................. 4
3 装置硬件........................................................................................................................................................ 5
3.1 机箱结构.................................................................................................................................................. 5 3.2 交流插件.................................................................................................................................................. 5 3.3 CPU 插件................................................................................................................................................. 5 3.4 人机对话 MMI 插件.............................................................................................................................. 5 3.5 继电器插件.............................................................................................................................................. 6 3.6 电源插件.................................................................................................................................................. 7 3.7 装置系统联系图...................................................................................................................................... 7
4 保护原理及整定说明.................................................................................................................................... 8
4.1 三段定时限过流保护(可带方向和复合电压闭锁).......................................................................... 8 4.2 三相二次重合闸.................................................................................................................................... 10 4.3 过流后加速............................................................................................................................................ 14 4.4 充电保护................................................................................................................................................ 15 4.5 两段零序电流保护................................................................................................................................ 17 4.6 低频减载................................................................................................................................................ 18 4.7 小电流接地保护.................................................................................................................................... 19 4.8 TV 断线告警.......................................................................................................................................... 21
5 系统参数及定值清单.................................................................................................................................. 22
6 人机接口系统的使用方法.......................................................................................................................... 30
6.1 面板........................................................................................................................................................ 30 6.2 键盘说明................................................................................................................................................ 30
6.3 信号灯及液晶说明................................................................................................................................ 31 6.4 串行接口................................................................................................................................................ 31 6.5 菜单结构................................................................................................................................................ 32 6.6 功能简介................................................................................................................................................ 33 6.7 操作说明................................................................................................................................................ 36
7 调试大纲...................................................................................................................................................... 40
7.1 调试注意事项........................................................................................................................................ 40 7.2 装置通电前检查.................................................................................................................................... 40 7.3 绝缘检查................................................................................................................................................ 40 7.4 上电检查................................................................................................................................................ 40 7.5 采样精度检查........................................................................................................................................ 40 7.6 遥信输入检查........................................................................................................................................ 40 7.7 继电器接点校验.................................................................................................................................... 41 7.8 定值校验................................................................................................................................................ 41 7.9 跳合闸电流保持试验............................................................................................................................ 41 7.10 保护及测控功能试验项目见《NZD788 馈线保护测控单元测试报告》.......................................41
8 装置运行说明.............................................................................................................................................. 42
8.1 装置正常运行状态................................................................................................................................ 42 8.2 装置异常信息含义及处理建议............................................................................................................ 42 8.3 安装注意事项........................................................................................................................................ 42 8.4 故障信息示例........................................................................................................................................ 42
9 储存...............................................................................................................................................................45
9.1 存储条件................................................................................................................................................ 45 9.2 保修........................................................................................................................................................ 45
10 订货须知.................................................................................................................................................... 46 附录...................................................................................................................................................................47 附录 1 端子分布图...................................................................................................................................... 47 附录 2 端子接线图...................................................................................................................................... 48 附录 3 开孔尺寸图...................................................................................................................................... 50 附录 4 订货号.............................................................................................................................................. 50
1 概述
NZD788(V3.0)馈线保护及测控装置(以下简称装置),适用于 35kV 及以下电压等级的输电线路,可集 中组屏也可在开关柜就地安装。
装置具有强大的保护测控功能,高精度的数据采集系统能可靠采集 Ua、Ub、Uc、3U0、Ux(线路抽取 电压)、测量 Ia、Ib、Ic、保护 Ia、Ib、Ic、3I0 、F、Fx、等外部接入电量,并计算出 P、Q、cos、Wp+、 Wp-、Wq+、Wq-、⊿U(压差)、⊿F(频差)、⊿δ(角差)等电量信息作为各逻辑功能的输入;最多可采 集 21 路遥信、2 路遥脉,装置带有操作回路。
装置的保护及自动控制功能最大配置如下: ? 三段相过流保护(可选择带方向和复压闭锁) ? 三相二次重合闸(可选择检同期或检无压) ? 过流后加速 ? 充电保护
? 两段零序过流保护或小电流接地保护/试跳(根据系统的接地方式为有效接地还是非有效接地) ? 低频减载
? TV 断线检测 以上功能在实际应用中可以根据需要灵活的配置,定值界面简洁明了,调试和维护十分方便。 装置主要特点:
? 以高性能 32 位 DSP+ARM 双处理器为核心的硬件平台,可靠、高效 ? 友善的大液晶、汉化人机界面,操作方便
? 保护及自动控制功能动作过程透明化,信息记录完备,采用连续录波的方式,最长录波时间达 25
秒,提供了完备的事故追忆信息;
? 4 套定值可方便的复制整定,供运行方式改变时切换使用
? 提供基于 WINDOWS 界面的调试和分析软件 Ncp-manager,大大提高调试维护的效率,可方便地进
行事故和录波分析。
? 各保护、控制功能可灵活配置出口,由软件逻辑阵列实现 ? 最多可提供 2 个高速以太网口作为自动化通信的接口
? 多种对时方式:通讯对时、分脉冲对时、IRIG-B 编码对时和 SNTP 对时。
? 全面支持 IEC61850 通讯标准,支持多达 8 个客户端的同时连接;面向对象的数据建模,动态创
建 MMXU、XCBR、XSWI、CSWI 等各种测控元件保护模型;动态创建 PDIS、PIOC、RDRE、RADR 等各 种保护模型;支持 GOOSE 发送/接收闭锁信息,同时能够详细记录 GOOSE 信息;支持 SNTP 对 时 。