精品
第一章 CSP2000系列微机保护概述 1. 概述 CSP2000系列微机保护及自动装置是为了适应电力系统各发电厂、变电站、配电站及工厂大型用电设备等对继电保护的新要求,把各用户对我公司继电保护提出的宝贵建议,结合多年总结的经验在原有继电保护的基础上成功地推出的第三代新产品,为35KV及以下电压等级架空线路、电缆线路、变压器、电动机、电容器、PT柜等一次设备提供完善的保护控制功能。 CSP2000系列微机保护及自动装置由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。具有集成度高、保护配置齐全、抗干扰能力强、功耗小、抗恶劣环境等优点,在CSP1000系列基础上增加到五路CT采样,三路PT采样,大大地提高了保护装置的可靠性和灵敏性。五路开入量,七路信号输出口,四路保护输出口的设计,使保护装置功能更加齐全。外观尺寸经过精心设计,小巧精致,能够直接安装在环网开关柜上,也可集中组屏安装。 CSP2000系列微机保护及自动装置具有以下特点: ? 采用最新型高集成度单片机开发平台,总线不出芯片,抗干扰性能好。 ? 采用统一的硬件框架、软件平台,产品一致性好。 ? 装置采用全密封铝合金结构,抗电磁干扰能力强,外形美观精致,安装十分简易。 ? 保护功能配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制投退设定。 ? 模拟量输入、开关量输入、电源输入及通讯接口部分采用了变压器隔离、光电隔离、TVS保护的抗干扰措施,使得装置的抗干扰能力特别强。 ? 装置具备完善的自检功能,当发现装置工作不正常时可靠闭锁保护出口,保证装置不会误动。 ? 采用专用时钟芯片,由单独的晶振支持,带有备用电池,时钟即使在装置掉电后也能正确走时,大容量的存储器使装置能准确记录一百个各种故障信息。 ? 装置具有三级看门狗,外部硬件看门狗、CPU硬件定时器看门狗和软件看门狗,使装置在任何情况下不会死机。 ? 具有高速光电隔离RS485通讯接口,通讯稳定可靠,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现综合自动化。 ? 软件采用模块化设计,具有多种冗余措施,并经过了长时间的现场运行考验,程序运行可编辑
精品
稳定可靠。可编辑
精品
? 采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,显示信息丰富,人机界面友好,无需复杂培训即可完成调试工作。 2. 主要技术指标 1、工作环境条件 ? 环境温度: ? 相对湿度: ? 大气压力: 2、主要电气技术参数 ? 电源: 交直流两用220V或110V(订货注明是220V或110V) 允许偏差 ±20% ,纹波系数不大于5% ? 交流电流: 额定5A 或1A(订货注明) ? 交流电压: ? 额定频率: ? 功率消耗: 100V (线电压) 50Hz 直流回路 <8W 交流回路 <0.5VA/相(In=1A) <1VA/相(In=5A) 交流电压回路 <0.5VA/相(在额定电压下) ? 精确测量范围: 相电流 零序电流 电压 电流 电压 0.1In – 20In 0.1A 5V –10A – 170V -20°C – +60°C 5%–95% 86–106Kpa ? 测量精度: <±1%整定值 <±1%整定值 ? 时间定值误差: 在1.5倍定值下 <40ms±10ms(无延时段) <±2%+35ms(延时段) ? 开入回路: ? 开出接点: 直流24V,5mA(装置内部提供) 可持续接通DC220V,5A电流(纯阻性负载) 3、绝缘电阻、介质强度和冲击电压 ? 绝缘电阻:≥50 MΩ可编辑