3、电气设备应作保护接零或保护接地。不允许一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
4、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体。
5、现场电力系统严禁利用大地作相线或零线,保护零线不得装设开关或熔断器。
6、保护零线单独敷设,不作它用。工作零线和保护零线在总箱处应严格区分。重复接地线应与保护零线线连接。
7、正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。
1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的外壳。 2)电气设备的传动装置的金属部件。 3)配电屏、控制屏的金属外框。
4)室内、室外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
5)安装在电动线路杆(塔)上开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。
8、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
9、接零保护
1)护零线引出:施工现场的变压器及外引电源一般为中性点直接接系统。保护零线由变压的工作零线或总配电箱第一级漏电保护器电源侧零线引出,形成三相五线制。
2)重复接地:保护零线在总配电箱(或变压器)、配电箱、开关
箱、三级送电处均应做重复接地,其接地电阻R<10Ω。
3)重复接地可采用建筑物基础接地网和人工接地体。人工接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不允许采用螺纹钢,通常采用L50×5镀锌角铁、L=2500mm,埋深700mm,并用BVR-16线接至配电箱接地螺丝,接线应牢固、可靠。打人工接地体时,应注意地下有无管线和其它设施,做安全施工。
4)保护零线一律采用黄、绿双色线,在任何情况下不准使用黄/绿双色线作负荷线。保护零线与电缆设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰链。电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂。 5)保护线线径
三相线路: 当相线≤16mm2时,保护零线与相线直径相等。 当相线>25mm2时,保护零线≮相线直径1/2。
单相线路: 保护零线与相线相同,单≮2.5mm2(多股铜芯线)。 六、配电箱与开关箱
1、本工程临时用电采用TN-S三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。
2、配电箱的材质和安置要求
(1)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
(2)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
(3)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设
在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。 (4)配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。 (5)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。 3、开关箱的电器配置与接线
(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。
(2)开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。
(3)漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重 新启和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
七、雨季施工用电的安全措施
为保证本工程的施工过程中的临时用电安全,加强施工现场临时用电的管理与监督检查,保护施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现。针对当前雨季施工现场的特点,为加强雨季施工现场用电安全工作。根据现场实际情况,特制定本措施。
1、施工现场所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机电设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,安放位置必须合理。
2、现场施工电缆要集中摆设,对横穿路面的电线(缆)必须挖沟、穿设绝缘皮管再外套钢管通过。临时使用跨便道需过车时必须前后垫木板防止压破短路,以防触电及火灾;绝缘外套老化或破损的电
缆线必须及时更换;不使用的电缆线在用完后要及时收回。 3、机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严控各种规程制度;凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋。
4、施工现场的闸刀箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。
5、对露天的闸刀箱要加设遮雨棚,并设立腿离地安稳。 6、配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。对不用的闸刀箱要及时进行拆除。
7、施工现场应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。
8、集中对电工、抽水作业、电(对)焊作业人员进行安全教育,专职电工必须配发绝缘工具、绝缘雨鞋、绝缘手套等防护用品。
9、电动机械和手持电动工具使用需符合有关要求,如人员戴绝缘手套。
10、电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。
11、建立临时用电安全检查制度。检查内容包括:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。
12、建立安全用电责任制,落实到人。持证上岗,禁止非电工无
证上岗。雨季要对用电设备增加巡视次数。
13、下雨时要将配电箱箱门关好,防止进水。
14、雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。 八、施工用电安全措施
1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗;
2、用电人员必须做到:
(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能;
(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检 查用电置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转;
(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决;
(4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损。
(5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人;
(6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录;
(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识;
3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;