好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

蒸压加气混凝土砌块施工方案

目 录

1.编制依据

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则

2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。

2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。

工程任务划分

2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。

施工组织与管理机构 表 项目人员分工表

项 目 项目经理 技术负责人 生产负责人 合约负责人 安全主管 材料主管 施工员 任 务 分 工 项目施工生产全面管理 项目技术全面管理 项目直接生产管理 合约管理 安全文明施工管理 现场材料管理 施工进度、质量 施工员 安全员 试 验 施工进度、质量 施工现场的安全检查、监督 材料、成品实验、见证取样 施工流水段划分

为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。

3.施工方法 工艺流程

基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场

施工要点

3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。

3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆:

3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。

3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2.4.砌体控制:

3.2.4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目:

3.2.4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

3.2.4.2.蒸压加气混凝土砌块一般项目:

3.2.4.蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。

3.2.4.蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。

3.2.4.填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

3.2.4.蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑四皮混凝土实心砖。

3.2.5.砌筑墙体:

3.2.5.1.组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。

3.2.5.2.加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满,不得出现瞎缝、透明;并且所有墙体必须进行勾缝处理。

3.2.5.3.墙体底部砌筑混凝土实心砖。

3.2.5.4.砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作,见图: 图

3.2.5.5、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。

3.2.5.6、墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在墙体里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,管线固定牢固后,用细石混凝土填塞与墙面平齐。

3.2.5.7、按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置;如圈梁被门洞口切断时,应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋满足过梁需求,搭接长度不小于1000mm,当圈梁高差≤500mm时,圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架,见图:

3.2.6.砌体与结构的连接: 3.2.6.1.加气块墙与结构柱连接处必须按设计要求设置拉结筋,2φ6钢筋,竖向间距500 mm,平铺在水平灰缝内,伸入墙体不小于700mm。

3.2.6.2.拉结筋在水平灰缝中的锚固长度不小于100d,且其水平或垂直弯折段长度不小于20d及150mm;钢筋的搭接长度不小于55d。

3.2.6.3.墙高度大于4m时,应按设计规定在墙中设置通长钢筋混凝土板带200mm厚,4φ14钢筋,箍筋φ20@200,墙体长度大于4m时设置混凝土构造柱,4φ14钢筋,φ20@200,上、下加密部位@400。

3.2.6.4.砌筑时不得留直槎,斜槎高度不得大于1.2m。随砌随吊线,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

3.2.6.5.墙体砌至梁、板底时,用实心砖斜砌挤紧,并应按图设连接紧固件:

3.2.6.6.蒸压加气混凝土砌块墙体除底部、顶部和门窗洞口处,不得与其他块材混砌。 3.2.6.7.墙体与柱、剪力墙及构造柱连接处应设拉结筋,做法见图: 图

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案目录1.编制依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《砌体填充墙结构构造》12G614-1施工图纸2.施工部署施工布置原则2.1.1贯彻执行各项建设方针
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9zgck1y6bu3y3j84vsq02xzhu2kzn0009op
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享