一、铝合金门窗的材料要求 1.1一般规定

除非特别说明,工程所有的铝型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要经审批并封样后方可使用。铝合金门窗所用金属材料除不锈钢外,钢材应进行热浸锌(80g/m2)处理。隐框、半隐框窗或1m以上边长的无框玻璃与玻璃直接粘结承受风荷载作用的,所用的硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。(是否做相容性试验) 1.2铝合金型材

铝门窗用铝型材的化学成分、力学性能及尺寸精度应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分基材》(GB/T5237.1)的规定。型材横截面尺寸允许偏差可按普通级执行,对有装配关系的尺寸,其允许偏差选用高精级或超高精级。

铝门窗主型材壁厚应经计算或试验确定,其中门型材截面主要受力杆件(指扇型材、竖梃型材、横档型材、拼窗型材,或经计算为受力最大杆件)最小实测壁厚应不小于2.0mm,门其它一般受力型材最小实测壁厚应不小于1.4mm;窗型材截面主要受力杆件(指扇型材、竖梃型材、横档型材、拼窗型材,或经计算为受力最大杆件)最小实测壁厚应不小于1.4mm。玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚应不小于1.0mm。

外平开门窗扇水平缝隙上方设滴水线条(披水板)。所有门窗下框室内侧翼緣有足够的挡水高度(内外高差宜大于30,特别是推拉门窗尤应重视),平开门窗下框应带排水槽。湿法塞缝(即没有附框的)平开门窗洞口周边框料应采用高低脚。铝合金型材表面处理应符合下列现行国家标准和规定:

(1)《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》(GB/T5237.2)。阳极氧化膜厚度应不低于AA15级的要求。

(2)《铝合金建筑型材第3部分 电泳涂漆型材》(GB/T5237.3)。电泳涂层复合膜厚度应不低于B级≥16μm的要求。

(3)《铝合金建筑型材第4部分 粉末喷涂型材》(GB/T5237.4)。粉末喷涂涂层厚度应符合局部厚 度≥40μm(微米)的要求。 (4)《铝合金建筑型材第5部分 氟碳漆喷涂型材》(GB/T5237.5)。氟碳漆喷涂漆膜厚度应不低于二涂平均厚度≥30μm的要求。 1.3玻璃

铝合金门窗所用玻璃均应采用建设单位确定的厂商和品牌。但仍不免除中标人在施工过程中对材料的采购、检验、管理的责任。玻璃应为国家标准《浮法玻璃》(GB11614)规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。玻璃品种、颜色和性能,由建筑师根据需要选定。 所有玻璃厚度须由专业设计单位进行玻璃抗风压计算设计、防热炸裂设计、镶嵌结构设计提出选择意见;如有隔声、隔热、保温等要求,专业设计单位应进行验算。要求提供计算书及相关玻璃试验报告审核后确定。并且窗玻璃的最小厚度应不小于5mm,单

块面积1.5m2以上的应采用安全玻璃,但同一直墙面上玻璃厚度应统一;门玻璃大于0.5m2的最小厚度应不小于6mm安全玻璃,主要人流通道玻璃门应采用安全玻璃。 中空玻璃必须设置份子筛,铝条封边的中空玻璃,是否采用特殊气体由专业设计单位提出选择意见。 玻璃的尺寸偏差、外观质量及性能应符合如1.5所列的各项标准规定。

1.4五金配件铝合金门窗用五金配件应符合国家及行业各项标准的规定根据门窗扇的重量按招标人推荐品牌选配五金配件(标称承载能力应大于实际荷载的1.5倍),活动五金应能满足使用5万次以上的A级产品,投标时上报实物样品及厂家资料。高度大于800以上的(或宽度大于800的上悬窗)平开窗扇必须使用不少于2个锁点的传动执手,平开门扇使用不少于3个锁点的传动执手;其它平开窗(上悬窗)可以采用七字执手。 执手及撑档的材质应选用不锈钢或优质铝合金;铰链、滑撑等材质必须选用优质不锈钢;推拉门滑轮宜选用滚动轴尼龙轮。

1.5密封材料 铝合金门窗用密封胶条必须为三元乙丙胶条,平开窗的密封条采用三元乙丙空心圆柱条状,并符合现行标准规定。密封毛条必须采用经过硅化处理的丙纶纤维密封毛条,并符合现行标准规定。选用型号能满足空气渗透性要求。 铝合金门窗用的各种密封胶应符合国家及行业各项标准规定。 铝门窗所用的密封垫片、密封堵件等密封材料,应符合其相应的国家和行业标准的规定。 门

窗框塞缝材料应选用聚氨酯弹性泡沫胶或聚合物水泥砂浆。 门窗框周边收口材料选用硅酮类建筑密封胶。 二、设计深化要求 2.1一般规定

中标单位在进场前须配合甲方深化图纸,绘制施工大样图,其中加工制作和现场安装等具体要求均必须满足国家/地方有关施工安装技术标准规定。 除非建筑设计已有要求,经甲方复核确认的铝合金门窗深化设计图纸,必须注明:

(1) 推拉门窗、平开门窗和其它类型门窗的框料的拼装方式(直角拼接、45度角拼接或垂直插接)应明确;

(2) 对于设有框体折转角或分片拼接的铝合金窗,框体转角或框体分片拼接的连接杆件(立柱)需注明:①连接杆件与框体之间的连接形式和密封要求;②连接杆件与主体结构的连接固定方式。(3)各类深加工玻璃(如:钢化玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、?)的基片品牌和安全及功能标准。 深化图纸需经甲方及建筑设计单位审核确认,方可作为中标单位的合约制安施工图。 根据已审批的建筑施工图和“深化设计”的图纸会审纪要,并结合不同项目分期/区的单位工程特 点,中标单位编制相应的《铝合金门窗制作安装施工方案》报送建设单位审批。

2.2抗风压要求 门窗构件力学性能及最大挠度、连接件强度、门窗玻璃面积等应参照《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-86及相关标准对其抗风压强度性能进行验算。 局部立

柱刚度不够时可以采用内穿热浸锌型钢加强,但要采取涂漆措施与铝型材绝缘隔离。

2.3水密性能要求 水密性能设计指标--风压差值ΔP根据当地规定风压值按下式计算确定,并且对于平开窗不小于350Pa;平开门及推拉门窗不小于250Pa。 门窗除考虑密封措施外,同时考虑到防排结合,应保证排水孔的开口尺寸、数量及分布的合理性,保证排水系统的通畅。排水孔应使用专用模具冲压成孔并设盖板。 门窗型材构件连接和附件装配缝隙以及门窗框与洞口墙体安装间隙均应有防水密封处理。 中标单位应在设计方案中提出水密性能的保证措施。提供近期类似门窗水密性能检测报告。

2.4气密性能要求 气密性能指标应符合下列规定:外窗在负压作用下的气密性能采用3级。外门在负压作用的气密性能采用2级。寒冷及严寒和冬冷夏热地区七层及以下应采用3级,七层以上应采用4级。

气密性能构造设计应符合下列要求:

(1) 合理设计门窗缝隙断面尺寸与几何形状,提高门窗缝隙空气渗透阻力。

(2) 按照标准采用一级及以上品质三元乙丙密封胶条或密封毛条,选用满足气密性能的型号。

(3) 密封胶条和密封毛条应保证在门窗四周的连续性,形成封闭的密封结构,制作加工中穿胶条或毛条应留富余长度,防止以后收缩影响密封。