好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

20光伏并网发电项目可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

测量太阳电池方阵的峰值电压和峰值电流,交流输出电压和交流输出电流。SBC 为数据采集控制器,时时读取每台逆变器的测量数据(Vpv、Ipv、Ppv、Vac、Iac 、Pac),SBC 可以同时监测50 台不同功率级别的逆变器,同时监测每台逆变器各种运行参数,SBC 通过计算可以得到整个光伏并网系统的累积发电量,当天累积发电量以及整个系统瞬时功率。同时SBC 通过RS485 协议,读取环境检测仪采集到各种模拟量数据,这些模拟量数据包括太阳辐射强度、太阳电池方阵的温度、现场环境温度、风速等。

每台逆变器运行参数

(2) 数据通讯

在光伏发电系统中,在每台逆变器和SBC 数据采集控制器中都配有RS485通讯适配器,SBC和每台逆变器通过通讯适配器都挂在RS485总线上,SBC 通过RS485 与各逆变器实时通讯,SBC 实时读取逆变器的各

51

项运行参数和故障信息。

SBC 读取的测量数据以RS232 通讯方式与上位机时时通讯,上位机读取每台逆变器的测量的参数,通过专业监控软件可以计算出太阳能电池方阵的峰值功率和交流输出功率,同时可以积分计算每天累计发电量,同时变换格式可供外部显示。

SBC 与各逆变器通讯系统原理图

52

SBC 与逆变器通讯(RS485)

5.4.8 光伏发电数据显示系统

本光伏发电项目是国内大型光伏发电项目,为充分发挥示范作用,并直观的展现光伏发电项目的运行状况和关键运行参数,本项目在综合楼集控室安装一套数据显示系统。该系统主要由彩色显示器、工控机、控制机显示软件及通信线路组成,显示参数可通过对工控机的操作进行不同监控画面间的切换,显示内容包括:系统自带环境监测仪的环境监测参数(日照辐射强度、环境温度、风速等)、光伏发电实时功率、系统效率、累计发电量、当天发电量、过去N 天运行参数曲线等。

53

第六章 电气部分

6.1 电气一次部分 6.1.1 接入系统方案

本工程在空旷的土地上安装太阳能光伏发电系统,拟定总装机容量为20MWp。

根据光伏发电系统装机容量和响水地区电网实际情况,就近接入10KV 电网。为满足容量和可靠性要求,从升压站母线出1 回路10kV线路接入当地公共电网。

光伏电站相关配电设施(含接入电缆)按10kV 标准设计。电站共使用10 台升压变压器,单台容量1250kVA,升压变变比为10/0.27kV。 6.1.2 电气主接线 1、光伏电站电气主接线

本期工程10MW 发电系统以太阳能发电单元—升压变压器接线方式接入站内10KV 配电室。整个发电系统经10kV 配电室出线1 回接入当地电网。接入系统最终以接入系统审查意见为准。

每个太阳能发电单元设1 台升压变压器,升压变压器采用三相1250kVA 油浸变压器。光伏组件阵列、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以1MW 单元为单位就地布臵,经10kV 电缆接至10kV 配电室。

光伏电站并网运行时,并网点的三相电压不平衡度不超过《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB 15543-1995)规定的数值,接于公共连接点的每个用户,电压不平衡度允许值一般为1.3%。

因本工程无大规模的旋转设备,消耗无功功率很小,本工程按装机容量设臵250kVar 的自动投切的无功补偿装臵,为电站的升压变、线路等提供无功功率补偿。

54

2、光伏电站站用电

本站站用电源由10kV 母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。本期设臵1 台200kVA降压变压器作为站用变压器,站用电用于供给本站内各处照明、暖通、检修等负荷。

6.1.3 主要电气设备选择 (1)升压变

10KV 升压变选用三相油浸式配电变压器。型号S11-1250/10 ,额定容量1250kVA。电压比10.5±2x2.5%/0.27kV,接线组别DYN11,短路阻抗Ud=4.5%。

变压器装设带报警及跳闸信号的温控设施。跳闸信号接至10KV、高压开关柜和变压器低压侧进线开关,动作于跳闸,温度信号接至综合自动化监控系统中。 (2)10kV 配电装臵

10kV 配电装臵单母线接线,选用铠装型金属封闭手车式开关柜,采用真空断路器,配臵升压变、电容器的综合保护装臵。按10kV 电压等级设计,真空断路器额定开断电流暂定25kA。 (3)低压配电装臵

低压开关柜选用MNS 型低压抽出式开关柜。进线断路器选用框架断路器,配臵智能脱扣器,额定开断电流为50kA。 (4)逆变器

并网型逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频率、防孤岛效应、短路保护、逆向功率保护等保护功能外,同时应考虑其电压(电流)总谐波畸变率较小,以尽可能减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若

55

20光伏并网发电项目可行性研究报告

测量太阳电池方阵的峰值电压和峰值电流,交流输出电压和交流输出电流。SBC为数据采集控制器,时时读取每台逆变器的测量数据(Vpv、Ipv、Ppv、Vac、Iac、Pac),SBC可以同时监测50台不同功率级别的逆变器,同时监测每台逆变器各种运行参数,SBC通过计算可以得到整个光伏并网系统的累积发电量,当天累积发电量以及整个系统瞬时功率。同时SBC通过RS485协议