好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

济宁市日照分析规划管理暂行规定讨论稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3、基础分析参数

计算标准日* 计算起止时间(太阳时) 技术 参数 计算点经纬度 计算间隔时间 网格间距 计算受影面 大寒 8:00-16:00 冬至 9:00-15:00 济宁,北纬35度26分,东经116度33分 5分钟 1米 距室内地坪0.9米高的外墙位置 注:计算标准日为分析当年的大寒日或冬至日,如当年是闰年则顺延一

年。

4、分析范围的确定

4.1 受遮挡的生活居住类建筑在申报建筑高度1.5倍扇形日照阴影范围内确定,但最大不超过150米半径扇形阴影范围。(见附件1)

4.2 以前条确定的受遮挡的生活居住类建筑为对象,在其东、西、南三个方向各60米范围内确定其他遮挡建筑。(见附件2)

5、分析方式的确定

5.1 对于有条件获得日照分析窗户计算数据的生活居住类建筑须采用窗户分析方法进行分析。

5.2 对于未做出单体方案的已批规划建筑、申报建筑和在批规划建筑须采用多点沿线分析方法进行分析。

6、建筑朝向及分析要求

6.1 条式建筑以垂直长边的方向(南向或东、西向)为主要朝向,其中东西向建筑以居室较多的一侧为主要朝向,另一侧为

精选资料,欢迎下载

次要朝向。点式建筑以南向为主要朝向 [南向是指正南向和南偏东(西)45度以内(含45度),东西向指正东西向和东(西)偏南45度内(不含45度)] 。

6.2 应保证受遮挡的生活居住类建筑主要朝向的日照有效时间,采用窗户分析的应符合《住宅设计规范(GB50096-2011)》中第7.1.1条的规定。

7、日照分析资料要求

7.1 日照分析委托书应包括:

1)委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系方式; 2)受托方名称、资质证书编号、地址、法定代表人、联系人、联系方式;

3)委托项目名称、所在位置;

4)日照分析成果用途、委托要求、提供资料说明。 7.2 日照分析所依据的基础资料包括:

1)包含日照分析范围内所有现状建筑的现势地形图及其电子数据;

2)包含日照分析范围内所有已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料及其电子数据;

3)申报建筑的总平面图、单体平面图、立面图和剖面图图纸及其电子数据;

图纸和电子数据应能体现十字坐标、建(构)筑物±0.0高程和高度、建筑物层高、拟分析的窗户位置及其宽度、建筑的屋顶构筑物的位置和高度等具体技术参数。

7.3 日照分析所依据的基础资料的收集。

精选资料,欢迎下载

7.3.1 地形图及其电子数据必须由具备资质的测绘单位提供。

7.3.2 已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料可向市城乡规划行政主管部门查询。

7.3.3 申报建筑的相关资料由其设计单位提供。

7.4 资料提供单位应在所提供资料上加盖本单位印章,并对所提供资料内容的真实性负责。

8、日照分析计算要求

8.1 涉及窗户分析的计算要求。

8.1.1 日照分析计算受影面按以下规则确定:一般窗户以外墙窗台面为基准计算;异形窗户按正向最大投影近似为一般窗户计算。(见附件3)

8.1.2 以经确认的日照分析计算受影面左右两个端点为计算点。宽度大于2.4米的,按2.4米计算,以窗户的中点两侧各延伸1.2米为计算范围。(见附件4)

8.1.3 有阳台(含凸阳台、凹阳台)的窗户也应以窗台面的左右两个端点为计算点。对阳台顶板、阳台分户隔板或凹阳台的墙体本身所产生的遮挡影响不进行分析。

8.1.4 满窗日照的窗户计算高度(含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式)按离室内地坪0.9米的高度计算。

8.2 涉及其它分析要素的计算要求。

8.2.1 计算建筑的屋顶部分,包括屋脊、凸出屋面的水箱、电梯间、楼梯间、构架等设施必须按实际造型建模, 并纳入计 算。

精选资料,欢迎下载

济宁市日照分析规划管理暂行规定讨论稿

。3、基础分析参数计算标准日*计算起止时间(太阳时)技术参数计算点经纬度计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9zbje4mhdy5a66i6tmib55397303xo010br
领取福利

微信扫码领取福利