序号 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 显 示 项 目 A相电压 B相电压 C相电压 AB线电压 BC线电压 AC线电压 A相电流 B相电流 C相电流 C0电流-电流谐波 C1电流-电流不平衡率 A相有功功率 B相有功功率 C相有功功率 总有功功率 A相无功功率 B相无功功率 C相无功功率 数据显示格式 XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXX.XXX A XXX.XXX A XXX.XXX A XXX.XX XXX.XX XXXX.XXXX kW XXXX.XXXX kW XXXX.XXXX kW XXXX.XXXX kW XXXX.XXXX kvar XXXX.XXXX kvar XXXX.XXXX kvar XXXX.XXXX kvar XXXX.XXXX kVA 总无功功率 A相视在功率 9
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 显 示 项 目 B相视在功率 C相视在功率 总视在功率 A相功率因数 B相功率因数 C相功率因数 总功率因数 F-频率 C2电流-负载率 C3电压-电压谐波 C4电压-电压不平衡率 数据显示格式 XXXX.XXXX kVA XXXX.XXXX kVA XXXX.XXXX kVA X.XXX X.XXX X.XXX X.XXX XX.XX X.XX XXX.XX XXX.XX 10
4.6.3 按键参数设置操作说明 1) 进入设置界面
长按“设置”按键3S后,进入设置界面,设置界面参数选项从0 到12 ,总计13个设置参数选项,从0开始显示;
2) 选择某项参数进行设置
可通过“上翻”,“下翻”按键选择需要设置的参数界面,当前显示值为终端内现在此参数值;
例如:进入设置界面后当前显示参数“0”,按“上翻”按键1次,进入参数“1”,按“下翻”按键1次进入参数“12”。
3) 进入所选择的参数设置界面
选择好需要设置的参数后,短按“设置”按键进入参数可设置状态。
进入参数设置界面后,可通过“设置”按键选择参数的某位,选择后该位闪烁提示,此时可通过“上翻”和“下翻”按键操作来对某位数值进行设置,“上翻”位值加1,“下翻”位值减1。
11
例如:参数“0”的默认显示值为H0B1WX000001,此时只会显示低6位, 000001,通过短按“设置” 键,选择6位中的某一位,然后按“上翻”、“下翻”设置数值。
4) 参数保存
通过“上翻”和“下翻”按键设置完成参数后,长按“设置”按键3S后保存,终端按照新的参数运行。
5) 参数设置列表说明及范围 参数设 置列表 0 参数说明 ID-显示H0B1WX000001低6位,只有低6位可设置 CC(电流变比): 000000显示6位整数 VC(电压变比): 000000显示6位整数 ABL-V(AB线电压): 设置范围 1~999999 1 1~99999 2 1~99999 1~9999 3 0000.00显示4位整数,2位小数 (整数位可设) BCL-V(BC线电压): 1~9999 0000.00显示4位整数,2位小数 (整数位可设) 4 12
5 CAL-V(CA线电压): 1~9999 0000.00显示4位整数,2位小数 (整数位可设) F(频率): 0000.00显示4位整数,2位小数 C2(负载率): 0000.00显示4位整数,2位小数 C0(电流谐波): 0000.00显示4位整数2位小数 C1(电流不平衡率): 0000.00显示4位整数,2位小数 C3(电压谐波): 0000.00显示4位整数,2位小数 C4(电压不平衡率): 0000.00显示4位整数,2位小数 C5(总清): 0.01~9999.99 6 7 0.01~9999.99 8 0.01~9999.99 9 0.01~9999.99 10 0.01~9999.99 11 0.01~9999.99 12 000000显示为6位整数,默认000000,设置成000055后总清零,总清只清除电量数据和事件数据 6) 不保存退出 在进入参数设置的任一环节,参数确认保存成功之
前,如30S内无任何操作,自动退出设置界面,不保存任何参数。
13