好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

HCD100型智能配变监测终端 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

负载率阈值超标报警上传,支持远程和本地阈值设置 项目 时钟 实时时钟 技术指标 可显日历时钟,闰年自动转化,误差小于0.5秒/天 接口类型 通信接口 4G通讯 介电强度 绝缘电阻 冲击电压 静电抗扰电磁兼容 瞬变脉冲 浪涌 工频磁场 工作环境 环境温度 相对湿度 存储温度 RS-485 工作方式 通讯规约 1路, 2线制方式 半双工 DL/T645或ModBus-RTU通信规约 支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM制式 自动监视网络状态,断网后自动重新连接 AC2kV工频电压,1分钟不损坏 大于20MΩ 5kV, 1.2/50us试验后不损坏 III级(GB/T 17626.2 IEC 61000-4-2) III级(GB/T 17626.4 IEC 61000-4-4) III级(GB/T 17626.5 IEC 61000-4-5) III级(GB/T 17626.8 IEC 61000-4-8) -25℃~+70℃ 5%~95%(无冷凝或结冰) -40℃~+85℃ 绝缘性能 4

四、主要功能

4.1 测量与计量

HCD100型电机智能监测终端具有高速测量

功能,可提供一回路三相全电量测量参数的测量值;可提供多种能量计量和存储功能,包括正向有功电能、反向有功电能、感性无功电能和容性无功电能,数据存储在非易失存储器中。

具有存储上12个月的电能量功能;数据存储分界时刻为月末24时,或在每月1号至28号内的整点时刻,用户可以自行设置。

4.2 需量测量与记录

可测量正向有功最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据,记录12个结算日所有最大需量数据。

5

4.3 计时功能

终端采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时、闰年自动转换功能;可通过RS485通讯或公网无线通讯方式进行校时。

4.4 复位清零功能

终端可通过远程下发指令或本地按键操作两种方式清除终端内的所有电量参数和记录数值,设置的阈值阐述不清除。

4.5 参数设置功能

终端支持多种监测参数阈值设置功能,根据不同的阈值,终端会对电机运行状态进行事件上报功能,设置参数列表如下: 序号 01 02 03 阈 值 列 表 数据设置格式 默认值 AB线电压 BC线电压 CA线电压 XXXXXX.X V XXXXXX.X V XXXXXX.X V 456.00V 456.00V 456.00V 6

序号 04 05 06 07 08 09 10 11 阈 值 列 表 数据设置格式 默认值 电压谐波 电压不平衡 电流谐波 电流不平衡 频率 负载率 电流倍数 电压倍数 XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX.XX XX.XX XX.XX XXXX XXXX 0.30 0.30 0.30 0.30 52Hz 1.10 001 001 4.6 显示功能

终端配备LCD液晶显示屏,显示内容分为数值、代码和符号三种;终端可显示电能量、需量、电压、电流、功率等各类数值;显示的数值单位应采用国家法定计量单位,如:kW、 kvar、 kWh、kvarh、V、A等;液晶显示屏全屏内容如下图:

7

4.61 按键显示功能

上电情况下可以通过按键查看参数和设置参数,按键功能说明:

(1) 上翻按键:按下后显示内容向上切换一屏; (2) 下翻按键:按下后显示内容向下切换一屏; (3) 设置按键:常按3秒后,进入设置界面。 4.6.2 按键显示列表 序号 01 02 03 04 显 示 项 目 当前正向有功总电能 当前反向有功总电能 组合无功I总-感性无功电能 组合无功II总-容性无功电能 数据显示格式 XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXXXXX.XX 8

HCD100型智能配变监测终端 

负载率阈值超标报警上传,支持远程和本地阈值设置项目时钟实时时钟技术指标可显日历时钟,闰年自动转化,误差小于0.5秒/天接口类型通信接口4G通讯介电强度绝缘电阻冲击电压静电抗扰电磁兼容瞬变脉冲浪涌工频磁场工作环境环境温度相对湿度存储温度RS-485工作方式通讯规约1路,2线制方式半双工DL/T645或ModBus-RTU通信规约支持LTE
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9zbbq45c258xswm2yhl07916095eiv009fy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享