图2.1.15 ××车间电力干线配置图 ××车间电力干线配置表 表2.1.19 线缆号 0 1 2 3 4 线缆型号及规格 连接点 Ⅰ VLV-3×185+1×70 42号杆 BLX-3×70+1×35 BLX-3×95 BLX-3×50 Ⅱ 0号配电柜 150 18 35 40 50 电缆沟敷设 CP CP CP CP 长度(m) 附注 0号配电柜 1、2号配电箱 0号配电柜 3号配电箱 4号配电箱 5号配电箱 BLX-3×120+1×50 0号配电柜 4号配电箱 2.电力配电箱 这个车间一共布置了6个电力配电柜、箱,其中:
0号配电箱为总配电柜,布置在右侧配电间内,电缆进线,3回出线分别至1、2号,3号,4、5号电力配电箱:
1号配电箱,布置在主车间,4回出线; 2号配电箱,布置在主车间,3回出线; 3号配电箱,布置在辅助车间,2回出线; 4号配电箱,布置在主车间,3回出线; 5号配电箱,布置在主车间,3回出线。 3.电力设备
图中所描述的电力设备主要是电动机,各种电动机按序编号为1~15,共15台电动机。 图中分别表示了各电动机的位置,电动机的型号、规格等。
由于这个图是按比例绘制的,因此,电动机的位置可用比例尺在图上直接量取。必要时还应参阅有关的建筑基础平面图、工艺图等来确定。
电动机的型号、规格等标注在图上。例如:
“3YYR”——此为3号电动机,电动机型号为Y型,额定容量4kW;“4”—— 此为4号电动机,440电动机型号为YR型(绕线型异步电动机),额定容量40kW。 4.配电支线
由各电力配电箱至各电动机的连接线,称为配电支线。图中,详细描述了这15条配电支线的位置、导线型号、规格、敷设方式、穿线管规格等。
图2.1.14的说明指出,各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA。也就是说,图示各小容量电动机,均采用BLX型导线(铝芯橡皮绝缘线),3根相线均为2.5mm2,穿入管径为15mm的钢管
(G15),沿地板暗敷(DA)。
较大容量电动机的配电线情况分别标注在图上。 (七)电力配电系统图
为了详细描述电力布置情况,往往与电力平面布置图相配套,还有一份电力配电系统图。由于这种系统图描述的是某一具体的系统,为了增加图面的信息量,通常采用表图的形式。这个图是图2.1.16中的1号配电箱向各电动机配电的电气系统表图。它采用图形与表格相结合的方法表示,这种图层次分明,清晰明了,是电力系统图最常见的一种形式。图中,接电能输送关系,画出4个主要部分:电源进线及母线、配电线路、起动控制设备、受电设备。对线路,标注了导线的型号规格、敷设方式及穿线管的规格;对开关、熔断器, 标注了开关的额定电流,熔断器中熔体的额定电流;对受电设备标注了设备的型号、功率、名称及其编号。上述这些与平面图上的标注都是一一对应的。除此之外,在系统图上,还标注了整个系统的计算容量等,必要时还标注了线路的电压损失。
熔断器额定电流(A)计算配电线路控制设备符号功率(kw)CJ10-20MG15-DA30/20HDR-100/318.2BLX-3×2.52G15-DACJ10-10M用电设备型号名称安装位置编号设备编号备注导线型号线路规格熔体额定电流编号电流(A)(A)穿线管规格RL型30/2511BLX-3×2.51Y5.5电Y42221电源进线刀开关BLX-3×70+1×35CP动30/208.2BLX-3×2.53G15-DA200/10079BLX-3×35G32-DA4CJ12-100MCJ10-10MY423设备容量P353.5KW计算容量P1032.1KW计算电流P3066.3AYR40机24 图2.1.16 ××车间1号分配电箱杨电系统图
(八)防雷和接地电气工程图 1.建筑物防雷的基本知识
建筑物防雷是现代建筑,尤其是高层建筑必须考虑的重大安全技术问题。建筑物防雷工程虽然可认为是建筑工程的一部分,由于与电(雷电)有关,因而通常归类于电气工程。这样防雷工程图也就成为电气工程图的一部分。
建筑物防雷电气工程图的图面比较简单,但要真正理解和阅读,就必须了解建筑物防雷的基本知识。从防雷要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10,其中大多数的建筑物为三类防雷建筑物。
(1)建筑物防雷分类
按照建筑物的功能,特点及重要程度。从分类要求出发,建筑物防雷分类见表2.1.10。 (2)建筑物防雷的一般措施
通常情况下,建筑物既要防直击雷,还要放感应雷和雷电波侵入。 1)避雷针防雷法。
2)法拉第笼式防雷法。它是将被保护的建筑物用垂直和水平的铜带或钢筋密集地包围起来,形成一个保护笼。在具体的施工中,一般利用建筑物混凝土内部的结构钢筋作为笼式避雷网。但由于建筑物对外有电气通道,因此削弱了防雷的效果。另外在建筑物的拐角处也不能避免雷击。
建筑物的防雷分类 表2.1.10
类别 建筑物种类 一类防a.具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、大型博览建筑;特雷建筑等火车站;国际性的航空港、通讯枢纽、国宾馆、大型旅游建筑等。 物 b.国家级重点文物保护的建筑物和构筑物。c.超高层建筑物。 a.重要的或人员密集的大型建筑物。如部、省级办公楼;省级大型的集会、博展、二类防体育、交通通讯、广播、商业、影剧院建筑等。 雷建筑b.省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 物 c.19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用和一般工业建筑物。 a.根据建筑物年计算雷击次数为0.01及以上并结合当地情况确定需要防雷的民用及一般工业建筑物 b.建筑群中高于其他建筑或处于边缘地带的高度为20m及以上的民用和一般工三类防业建筑物; 雷建筑建筑物超过20m的突出物体。在雷电活动强烈地区其高度可为15m以上,少雷物 区其高度可为25m以上。 c.高度超过15m的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物。在雷电活动较弱的地区,其高度可为20m以上。 d.历史上雷害事故较严重地区的建筑物或雷害事故较多地区的较重要建筑物。 3)混合防雷法。就是上述两种方法的综合利用,除利用结构内部的钢筋组成笼式包围建筑外,同时在屋顶上由避雷带与多根避雷针组成的防雷系统
4)消雷器防雷法。就是增大消雷装置电晕电流的方法,中和雷云电荷以减弱雷电活动。随着这种方法的理论和实践的成熟,特别是半导体小长针消雷器的研制成功,使消雷器防雷法的应用越来越广。
5)防感应雷的措施。为了防止静电感应而产生火花,建筑物内部的金属物(如设备的外壳、金属管道、金属框架、电缆的金属外皮以及钢架等)和突出屋面的金属物、均应可靠的接地。其工频接地电阻不应大于10?。
2.建筑物防雷电气工程图的阅读
图2.1.17是一般结构房屋避雷带布置图。
图2.1.17 建筑物避雷带布置图
图(a)中是一四面坡房屋避雷带的布置,由图可知,避雷带在屋顶沿四面坡屋脊布置,且与突出的出气孔等相连,然后从左侧墙引下并接地。避雷带及引下线均采用φ8mm的圆钢。
图(b)中是一平顶屋避雷带布置图。由图可知,避雷带呈“H”形布置,即左右两端及平顶中心线安装避雷带且相互焊接,从建筑物的左端引下线并接地。
在通常情况下,建筑物防雷带布置图并不画出建筑物的立面或其他结构,只画出其平面布置,加以适当的文字说明,便构成了建筑物防雷布置图,即平面布置图。在图中,除特殊情况外,均采用图形符号表示。这个图也是一种简图。
图2.1.18是某一高层建筑物防雷平面布置图,这个图具有一定的典型性。
从这个图可以看出,屋顶避雷带分为两圈,外圈沿女儿墙安装,内圈沿屋顶四周安装。内圈所保护的建筑物为机房,高出屋顶4.5m(由标高确定,36.5-32=4.5m)。
避雷带及引下线均采用Φ10mm的圆钢,内外两避雷带用一20×3mm的扁钢相互连接,使之构成一个整体。连接点为两处。
避雷带设两个相对对立的接地网,接地网的接地电阻分别为10?。
+32m2400010000+36.5m15000大于5m50000 图2.1.18 ××建筑物防雷平面布置图
说明:
a..避雷带外圈屋顶女儿墙顶安装,内圈沿机房四周边缘安装,均采用Φ10mm圆钢,高出顶面10mm; b.避雷带每隔1000mm安装一支节点,节点式样另见大样图; c.内外两圈避雷带用一20×30扁钢焊接(共2处);
d.避雷带两处引下线采用Φ10mm圆钢,且与接地网连接,两接地网接到电阻分别为10?。
3.电气接地系统图
电气接地系统图是一种采用图形符号,概略表示某一电气装置中各种电气设置接地系统的基本构成的图,是一种简图。在这种图上不具体表示接地装置布置及实施方法,而仅仅表示电气设备哪些应接地,采用何种接地及这种接地的功能。
大于5m图2.1.19是几种保护接地方式的接地电气系统图。
图2.1.19 保护接地电气系统图
(a)TN-S方式 (b)TN-C方式 (c)TN-C-S方式 (d)TT方式 (e)IT方式
(3)TN-C-S方式,即四线半制方式。 (5)IT方式,即经高阻接地方式。