好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气工程识图知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(a) (b)

图2.1.10 照明电气接线方法示例 (a)直接接线法;(b)共头接线法

(四)照明工程示例图阅读。

图2.1.11是某个建筑第6层的电气照明平面布置图。

图2.1.11 ××建筑物第6层电气照明平面布置图

施工说明: (1)该层层高4m,净高3.88m,楼面为预制混凝土板,抹80mm水泥砂浆,墙面为一般砖结构240mm。 (2)导线及配线方式

电源引自第五层,干线BX-2×10-SC25-WC; 分支干线(1~3)BV-2×6-PVC20-WC; 各支线BV-2×2.5-PVC15-WC

(3)配电箱XM1-16,并按系统图连接。

(4)本图采用的电气图形符号含义见“GB4728.11-2005”,建筑图形符号含义见“GBJ104-87”.

阅读这一电气照明布置图通常应先了解建筑物的概况,然后逐一分析供电系统、灯饰布置、线路走向等。

1. 建筑物概况

该图所表示的是某一建筑物第6层的电气照明布置。

该层共有7个房间(依次编号1~7号),一个楼梯间,一个中间走廊。

为了确切地表示线路和灯饰灯具的布置,图中用细实线简要地绘制出了建筑物墙体、门窗、楼梯、承重梁柱的平面结构。

该建筑物长为4000×5=20000mm(20m)宽为6000+1600+4400=12000m(12m),其总面积为20×12=240m2。

图中用定位轴线表示出了其中的尺寸关系。沿水平方向轴线编号1~6,沿垂直方向(宽)用A、B、C/B、C轴线表示。

在图中所附的“施工说明”中,交待了楼层基本结构,如楼层面积为预制混凝土板结构,墙体为一般砖结构,“24”墙。

这些内容虽然属于土建方面的情况,但与电气布置、安装、维修等关系密切,对读懂电气图也十分必要,因此,这是读图时不可忽视的重要内容。

2.供电系统和电源配电箱

通常,照明用电是通过照明电源配电电箱向各房间配电。因此,为与电气照明平面布置相对应,还应有一

张照明供电系统图。该楼层供电系统图如图2.1.12所示,负电荷分配见表2.1.7。

图2.1.12 第6层照明供电系统图 表2.1.7 第6层照明负荷统计表 负荷统计 线路编号 1# 2# 3# 供电场所 1号房间、走廊、楼梯 2、3、4、5、6号房 7号房间 灯具(个) 9 9 9 电扇(个) 2 4 - 插座(个) - 3 2 计算负荷 (kW) 0.650 0.755 0.820 将系统图、平面图、负荷统计对照阅读,可看出该楼层的供电情况: (1)电源进线 电源引自第5层,垂直引入,导线型号BX(铜芯橡皮绝缘线),2根,截面积为10mm2,穿入电线管(SC),公称管径25mm,沿墙暗敷(WC)。

(2)电源配电箱 该层设一照明配电箱,其型号为XM1-16,配电箱内安装一胶木开关,其型号为HK-10/2(额定电流为10A,单相),三个熔断器分别控制3条出路,熔断器为插入式,其型号为RC, 熔断器额定电流为5A,熔丝额定电流为3A。

(3)负荷分配 该楼层分三路控制

第一路,1号房间,走廊、楼道、共用灯具9个,电扇2个;

第二路,2、3、4、5、6号房间,共用灯具9个,电扇4个,单相插3个; 第三路,7号房间灯具9个,单相插座2个。

通常,灯具等按额定功率计算,单相插座50W计,三相插座500W计,普通吊扇按85W计。各路负荷统计如下:

P1=3×80+2×85+6×40=650W

P2=8×40+1×30+3×85+3×50=755W P3=6×40+4×40+4×80+2×50=820W

较深入的阅读,读者还可以根据负荷大小计算出各条线路的电流及总电量,以此判断图上所选开关、熔断器、导线规格等的合理性。

从平面上可以统计出该楼层照明设备和其他设备的数量。 各灯具27个; 电扇6个; 插座5个;

开关20个(翘板式单联开关19个,双联开关1个,)。 照明灯具有荧光灯,吸顶灯,壁灯,花灯(6管荧光灯)等 照明灯具的安装方式有链吊式(Ch)、吸顶式(S)、壁式(W)等,例如

“3?Y2?40Ch?(1号房间)

2.5表示该房间有3盏灯荧光灯,每盏灯2只40W灯管,安装高度2.5m,链吊式安装。

“6?J1?40S?(走廊及楼道) ?2?40W? (7号房间)

1.8表示走廊及楼道6盏灯具,水晶底罩灯J,每灯40W,吸顶安装。

“4?B表示这一房间4盏灯,每灯装40W白炽灯2个,壁式安装,安装高度1.8m。 3.照明路线

导线根数及走向:各条导线根数及走向是电气照明平面图的主要表现内容。由于图纸上线条较多。了解这方面的内容是比较麻烦的。比较好的阅读方式是:先了解接线方法,是共头接线还是直接接线法;其次再了解各照明灯的控制接线方式,特别应注意分清楚哪些是采用两个开关和三个开关的控制一盏灯的控制接线,然后再按配线回路的情况将建筑物分成若干单元,按电源——导线——照明设备的顺序将回路接通,在不太熟练的情况下亦可画出线路的斜视图,下面以7号房间配电线路说明其阅读方法。

3号线从配电箱引出,过走廊,经6号房间,引至7号房间左上角,即轴线 “B”和轴线 “4”交汇处。其中的中性线(零线)N不经开关分别引至各灯具和插座,相线L则分别经各开关引至各类具(插座不经开关)。其斜视图2.1.13所示。

图2.1.13 7号房照明配电间斜视图

以房间东侧配线为例,相线L经开关2控制两荧光灯,经开关3控制两壁灯,经开关1控制花灯,插座相线不经过开关直接引入。由引可知,由开关组往东的5根线分别是:3根开关线(相线)、一根零线、一根接插座的相线。

4.图上位置

由定位轴线和图中标注的有关尺寸数字可直接确定设备、线路管线安装位置,并可计算出线管的长度。例如,配电箱的位置在定轴线“C”、“3”交点附近,3号配电线约长16m。

通过以上分析阅读,我们可以归纳出该楼照明系统所需要的设备和材料。见表2.1.8。这一统计是工程量计算、工程预算、决算等的重要依据,也是安装材料购置、领取、分发的主要依据。这也是我们阅读这份图所要达到的目的之一。

第6层电气照明主要设备材料 表2.1.8 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名称 配电箱 单管荧光灯 单管荧光灯 双管荧光灯 壁灯 花灯 吸顶灯 吊扇 插座 翘板式单联开关 翘板式双联开关 橡皮经缘导线 塑料绝缘导线 塑料绝缘保套线 钢管 阻燃塑料管 型号规格 XM1 16 Y -40W Y -30W Y -2×40W B -2×40W H -6×40W J -40W 1200mm 220V,3A 220V,3A 220V,3A BX-10mm2 BV-6mm2 BV-2.5mm2 SC25 PVC20 PVC15 单位 数量 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 km km km m m m 1 12 1 6 4 1 6 6 5 19 1 0.1 1.1 10 100 550 备注 悬挂式安装 类型由使用单位确定 类型由使用单位确定 0.2 管线长度为概算,下同 17 阻燃塑料管 (五)电力平面布置图和配电系统图 1.电力平面图表示的主要内容 2.电力平面图与电力系统图的配合

3.电力平面图布置图与电气照明平面图的比较

对于一般的建筑工程,电力工程与照明工程相比,其工程量、其复杂程度要大得多。但是,电力设备一般比照明灯具等要少;电力设备一般布置在地面或楼面上,而照明灯具等需要采用立体布置;电力路线一般采用三相供电,而照明路线的导线根数一般很多;电力线路采用穿管配线的方式多,而照明线路配线方式要多样一些。由于这些原因,使得电力平面图布置图较电气照明平面布置图在形式上简单得多。

另外,电力设备的控制比照明设备的控制要复杂得多,电力控制图有其本身的特点,已不属于平面图的范畴。

(六)电力工程示例图阅读

图2.1.14所示的某车间电力平面布置图。

图2.1.14 ××车间电力平面布置图

说明:1.进线电缆引自室外380V架空线路第42号杆;2.各电动机配线除注明者外,其余均为BLX-3×2.5-G15-DA。

这三个房间的建筑面积分别为:

8×19=152m2;32×19=608m2;10×8=80m2。

这一电力平面布置图比较详细地表示了各电力配电线(干线、支线)、配电箱、各动力装置电动机等的平面及其有关内容。

1.配电干线

配电干线主要是指外电源至总电力配电箱(0号)、总配电箱至各分电力电箱(1~5号)的配电线路。 图中比较详细地描述了这些配电线路的布置,如线缆的布置、走向、型号、规格、长度(由建筑物尺寸数字确定)、敷设方式等。例如,由总电力配电箱(0号)至4号配电箱的线路,图中标注为:BLX-3×120+1×50-CP,表示导线型号为BLX,截面积为3×120+1×50mm2,沿墙瓷瓶敷设(CP),其长度约40m。

图2.1.15所示的线路配置图和表2.1.9所示的线路配置表,对上述内容的描述更加具体。

电气工程识图知识

(a)(b)图2.1.10照明电气接线方法示例(a)直接接线法;(b)共头接线法(四)照明工程示例图阅读。图2.1.11是某个建筑第6层的电气照明平面布置图。图2.1.11××建筑物第6层电气照明平面布置图施工