2.灯具文字标注格式如下:
a-b
c?df e式中 a—某场所同类型照明器的套数,通常在一张平面图中各类型灯分别标注;
b—灯具类型代号,可以查阅施工图册或产品样本; c—照明器内安装灯泡或灯管的个数; d—每个灯泡或灯管的功率(W);
e—照明器底部距本层楼面的安装高度(m);
f—安装方式代号,灯具安装方式主要有下面几种形式,见表2.1.4。
灯具安装方式的标注文字符号 表2.1.4
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 线吊式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 吊线器式 链吊式 管吊式 壁装式 吸顶式或直附式 名称 旧代号 X X X1 X2 X3 L G B D 新代号 CP☆ CP CP1 CP2 CP3 Ch☆ P W☆ S☆ R☆ CR☆ WR T SP CL HM 英文 Wire(cord) Pendant Wire(cord) Pendant Chain Pendand Pipe(conduit) Erected Wall Mounted Recessed in Coil Recessed Wall Recessed Table Column 10 嵌入式(嵌入不可进人的顶棚) R 11 顶棚内安装(嵌入可进人顶棚) DR 12 墙壁内安装 13 台上安装 14 支架上安装 15 柱上安装 16 座装 注:☆表示是重点,在建筑工程中经常用 【例2.1.1】 某办公室照明平面中标有8BR T J Z ZH 60CP。 2.6表示办公室有8套灯具,功率为60W,安装高度2.60m,吊线式安装。
照明平面图中各段导线根数用短横线表示,如管内穿三根线,则在直线上加三小道线,两根线可以省略小道线。编制电气预算就是根据导线根数及其长度计算导线的工程量。
二、建筑电气工程图的识读 (一)建筑电气工程图
电气工程图是一类应用十分广泛的电气图,一项工程的电气图通常由以下几部分组成。 1.目录和前言
图纸目录包括序号、图纸名称、编号、张数等。 前言包括设计说明、图例、设备材料明细表等。
2.电气系统图和框图
3.电路原理图
4.接线图
(a) (b) (c)
图2.1.1 某电动机供电电气系统图 (a)三线图;(b)单线图;(c)框图
FU—熔断器;KM—交流接触器;K—热断电器;
M—三相交流异步电动机
图2.1.2 电动机控制电路原理图
5.电气平面图
图2.1.3 电动机控制接线图(示出一次元件和主电路)
X—端子排;FU—熔断器;KM—接触器;
K—热继电器;M—电动机
电气平面图主要表示某一电气工程中电气设备、装置和线路的平面布置。它一般是在建筑平面图的基础上绘制出来的。常见的电气工程平面图有线路平面图、变电所平面图、电力平面图、照明平面图、弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。
(二)电力和照明工程图 1.电力和照明供电系统图 2.总平面图
室外电气总平面图是表示某一工厂、企业外部供电电源和线路布置情况的平面位置简图。 室外电气总平面图主要表示以下内容:
(1)高压架空电力线路和电缆电力线路进线方向;
(2)供电变压器的台数、容量,配电变电所的型式,如落地式、杆上式等; (3)自备发电站的容量、位置;
(4)配电线路路径,线路敷设方式,导线的型号、规格;
(5)各种建筑物、道路等的基本布置情况,有关的地形、地物等; (6)其他有关说明。
图2.1.4所示是某工程室外电气总平面图。图中,电源进线为10kV架空线路,采用LJ-25mm2导线。10kV变电所安装2台SL7—250kVA的变压器。
另有一台自备柴油发电机(400V,200kV)未画出。
从变电所和发电站引出380V架空线路3个回路至各建筑物。线路布置表见2.1.6。图中,标出了各建筑物的概况,如建筑物面积,负荷情况,例如1号建筑物,建筑面积为8200m2,计算负荷Pjs=176kW。
由这个平面图可以画出其电气系统图,如图2.1.5所示。
表2.1.6 线路布置表 编号 1 2 3 导线型号规格 BLX-3×95+1×50 BLX-3×35+1×16 BLX-3×70+1×35 敷设方式 架空 架空 架空 连接点 Ⅰ 变电所 变电所 变电所 Ⅱ 1号构筑物 2、3号构筑物 4、5、6、7号构筑物 计算负荷 (kW) 176 65 78 注:除注明者外,其余图例见<电气安装施工图册>计划扩建待建10kv电源进线
图2.1.4 室外电气总平面示例 图2.1.5 XX工程电气系统图
T1、T2—配电变压器,10/0,4KV,250kVA
G—自备柴油发电机,400V,200KW
3.电力和照明平面布置图 4.电力、照明配电箱电气图
照明配电箱型号的基本表示方法(见图2.1.6)如下:
X配电箱照明用M接线方案代号回路数设计序号结构特征代号: R--潜入式 X--悬挂式(可不表示)
图2.1.6照明配电箱型号表示方法
例如:XMR-7-3/1型照明配电箱,嵌入式安装结构,设计序号7,出线回路数为3,接线方案为1方案。从有关的产品手册,可查出该配电箱电气系统图如图2.1.8所示,进线采用25A的三相组合开关(HZ1-25/3),出线用熔断器控制,熔断器为螺旋式,型号为RL1-15/15A.。
电力配电箱主要用于工矿企业中的交流500V以下的三相三线系统作为动力配电用。 电力配电型号的基本表示方法如下:
图2.1.7 电力配电箱型号表示方法
例如:XL-2-01动力配电箱,由有关的产品手册查的该动力配电箱的电气系统图,如图2.1.9所示。其内部设备用HD-400/31型开关1个,DZ—100/330型空气开关4个,分别控制4路出线。
Q——组合开关;HZ1-25/3 QS——刀开关;HD-400/31 FU——熔断器;RL1-15/15A QF——空气开关;DZ-100/330
图2.1.8 照明配电箱电气系统图示例 图2.1.9电力配电箱电气系统图示例 在电力、照明电气工程图中,配电箱电气系统图是不可缺的图。 (三)电气照明平面布置图
电气照明平面布置图是建筑设计单位提供给施工单位、使用单位从事电气照明安装和电气照明维护的电气图。
1.照明平面图表示的主要内容
照明平面图描述的主要对象是照明电气线路和照明设备,通常包括下列内容: (1)电源进线和电源配电箱及各分配电箱的形式、安装位置。 (2)照明线路中导线的根数、型号、规格(截面积),线路走向,敷设位置,导线的连接方式等。 (3)照明灯具的类型、灯泡(灯管)功率、灯具的安装方式、安装位置等。 (4)照明开关类型、安装位置及接线等。
(5)插座及其他日用电器的类型、容量、安装位置及接线等。
2.图形符号和文字符号的应用
电气照明平面图属于一种简图,只能采用图形符号和文字符号来描述。
3.照明线路和设备位置的确定方法
由于照明线路和设备一般采用图形符号和文字标注的方式表示,因此,在电气照明平面图上不表示出线路和设备本身的形状和大小,但须利用图形符号确定其敷设和安装位置。
4.接线方式的表示方法
照明器、插座等通常都是并联接于电源进线的两端,火线(相线)经开关至灯头,零线直接接灯头,保护地线与灯具金属外壳相连接。在一个建筑物内,灯具、插座等很多。通常采用两种方式连接,一种是直接接线方法,一种是共头接线法。共头接线法虽然耗用导线较多,但是接线可靠,是广泛采用的的安装接线法方法。