-/
1、已知一钢筋混凝土矩形截面简支梁,其截面面积尺寸 b h 250mm 550mm
(h0 510mm ) ,支座处的剪力设计值 V=136kN,采用 C25混凝土,箍筋采用 HPB235钢筋。若
不设弯起钢筋,试确定箍筋的直径、肢数和间距
2 2 2
解:由附录 2表1和表3查得 fc 11.9N/mm 2 , ft 1.27N/mm 2 , fyv 210N/mm2 ,由表 2-7查得 II 级安全级别,基本组合时的安全系数 K 1.2 ,剪力设计值 V 136kN 。按 SL 191-2008 规范计算: (1)截面尺寸验算
hw h0 510mm , hw /b 510 / 250 2.04 4.0 ,由式( 4-16 )得 0.25 fcbh0 0.25 11.9 250 510 10 3 379.3kN>K V 1.2 136 163.2kN
故截面尺寸满足要求。
2)验算是否需要计算确定腹筋
Vc 0.7 f tbh0 0.7 1.27 250 510 10 3 113.4kN 应由计算确定腹筋。 3)腹筋计算 初选双肢箍筋 8@200 , Asv=101mm,s=200mm sv Asv 101 由式( 4-9 ),得 bs 250 200 0.202% sv,min 0.15% Vc Vsv 0.7 f tbh0 1.25 f yv Asvh0 s 0.7 1.27 250 510 10 3 1.25 210 101 510 10 3 200 113.4+67.6=181kN>K V 163.2kN 所以不需弯 起钢筋,满足受剪承载要求。 2、一钢筋混凝土矩形截面简支梁( II 级安全等级,一类环境条件) ,截面尺寸为 b h 250mm 600mm;在使用阶段承受均布荷载标准值 qk=43.5kN/m,恒载标准值 gk=10.2kN/m(不 包括梁自重),梁的净跨 l n=5.65m。采用 C25 混凝土,纵筋采用 HRB335钢筋,箍筋采用 HPB235 -/ 钢筋,经计算,受拉区配有 8Φ22 的纵筋。若全梁配有双肢 Φ6@150m的m箍筋,试验算此梁 -/ 的斜截面受剪承载力,若不满足要求,配置该梁的弯起钢筋。 2 2 2 解:由附录 2 表 1 和表 3 查得 fc 11.9N/mm 2 , ft 1.27N/mm 2 , fyv 210N/mm2 ,由表 2-7 查得 II 级安全级别,基本组合时的安全系数 K 1.2。按 SL 191-2008 规范计算: (1)支座截面剪力设计值计算 V 0.5 1.05gk 1.05 250 600 25 10 6 1.2qk 5.65 =0.5 1.05 10.2 1.05 250 600 25 10 6 1.2 43.5 5.65=188.8kN (2)截面尺寸验算 因为纵筋数 量( 8 22 ) 较多,需 双层布置 , a=65mm, hw h0 600 65 535mm , hw /b 535/ 250 2.14 4.0 ,由式( 4-16 )得 0.25 fcbh0 0.25 11.9 250 535 10 3 397.9kN>K V 1.2 188.8 226.6kN 故截面尺寸满足要求。 2)验算是否需要计算确定腹筋 Vc 0.7 f tbh0 0.7 1.27 250 535 10 3 118.9kN 应由计算确定腹筋。 3)腹筋计算 初选双肢箍筋 8@200 , Asv=101mm2,s=200mm 101 sv sv,min 0.15% bs 250 200 0.202% 由式( 4-9 ),得 Vc Vsv 0.7 f tbh0 1.25 f yv Asv h0 s 0.7 1.27 250 535 10 3 1.25 210 101 535 10 3 200 118.9+70.9=189.8kN 所以需要配弯起钢筋,才能满足受剪承载力要求。 2 梁的截面宽度为 250mm,因此应在同一截面弯起 2 22(As 760mm ),取 s 1=200