南通市第二人民医院新建医技楼工程
外墙保温系统(发泡陶瓷板)
施
工 方 案 编制人:刘忠 审核人:刘建华
2014年12月15日
目 录
一、编制依据 二、工程概况 三、工艺做法 四、施工准备
五、质量标准和质量控制 六、部分节点处理 七、保温钉图集 八、成品保护 九、应注意的问题 十、工期保证措施 十一、质量保证措施 十二、安全保证措施 十三、文明施工保证措施 十四、工程扫尾和验收
一、编制依据
1、施工图纸 、“建筑节能设计要求” 2、国家有关的规范、标准、规程。
《复合发泡陶瓷板外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T042-2011 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144
《建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J 19-2007
二、工程概况
工程名称:南通市第二人民医院新建医技楼工程 三、工艺做法
工艺流程
2
贴板
1、准备工作
施工前应清扫墙面浮灰,墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度,安装不锈钢支架。
平整垂直度误差在5mm范围内,可通过调整粘结剂和发泡陶瓷板厚度找平,超出5mm,则预先由总包单位进行局部修理后再进行保温施工。 2、粘贴发泡陶瓷板(保温层平面布置详见附图)
发泡陶瓷板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡陶瓷板上均匀批刮一层厚度不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,及时粘贴并挤压到基层上,并符合下列要求:
1)用于外墙阳角、阴角以及门窗洞口周边采用满粘法。
2)上下排之间发泡陶瓷板的粘贴应错缝1/2板长,板的侧边不应涂抹粘结砂浆。 3)外墙阳角(含门窗洞口),上下排发泡陶瓷板应错咬合。 4)门窗洞四角发泡陶瓷板应采用整板截割。 5)铺帖保温板四周应靠紧且板缝不得大于1mm。
3
发泡陶瓷板错缝及转角示意图 门窗洞口部位构造示意图
门窗洞口排板示意图
连墙件等留洞位置做法 4