中国农业银VMNS中心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、 VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属管材和金属线槽。

A、

机房内金属线槽敷设要求:

要在机房机柜所在位置的静电地板下敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。

B、

机房内金属管材敷设的要求:

金属管材在墙面上敷设时全部预埋暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。

管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、

机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清

楚,具体要求按图施工。

D、 所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。

2、 预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。

3、 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

页脚内容4

弱电系统深化施工图设计深度

4、 管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。

5、 各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。

中国农业银VMNS中心监控机房电气线路敷设 1、 一般规定 A、

线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、

不宜交叉。

B、

线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、

潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

C、

当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处

有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。

D、

线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和

具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

E、

线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降

逢处,应留有适当的余度。

F、 G、

线路不应有中间接头。

敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

页脚内容4

弱电系统深化施工图设计深度

H、 标准)。

线路敷设完毕,应进行校线及编号(按照综合布线

2、 电缆的敷设 A、

敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止

电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。

B、 C、

多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。 信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当

平行敷设时,其相互间的距离不小于1米。

D、

在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,

应分类布置。

E、

明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设

备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。

F、

电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。

当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。 3、 其他要求 A、 B、

电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。 信号线路、供电线路、网络线路以及有特殊要求的

信号线路,应分别采用各自的保护管。

C、

导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应

留有适当余度

页脚内容4

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统深化施工图设计深度弱电系统综合布线施工规范中国农业银VMNS中心监控机房自身安防系统的布线说明:1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属管材和金属线槽。A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下