五、信号报警装置等电气设备防爆结构的选型应符合表2.5.3-5的规定. 信号、报警装置等电气设备防爆结构的选型 表2.5.3-5 1)爆炸危险区域为0区与1区时:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电气设备 0区 1区
防爆结构:木 质 木 质 隔离型 正压型 增安型 安全型 安全型
ia ia,ib d p e ───────────────────────────────
信号,报警装置 适用 适用 适用 适用 不适用 插接装置 适用
接线箱(盒) 适用 慎用 电气测量表计 适用 适用 不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2)爆炸危险区域2区时:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电气设备 防爆结构: 木 质 隔离型 正压型 增安型 安全型
ia,ib d p e ───────────────────────────────
信号,报警装置 适用 适用 适用 适用 插接装置 适用
接线箱(盒) 适用 适用 电气测量表计 适用 适用 适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2.5.4条 当选用正压型电气设备及通风系统时,应符合下列要求: 一、通风系统必须用非燃性材料制成,共结构应坚固,连接应严密, 并不得有
产生气体滞留的死角;
二、电气设备应与通风系统联锁.运行前必须选通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积的5倍时,才能接通电气设备的主电源;
三、在运行中,进入电气设备及其能风系统内的气体,不应含有易燃物质或其它有害物质;
四、在电气设备及其通风系统运行中,其风压不应低于50Pa.当风压低于50Pa时,应自动断开电气设备的主电源或发出及信号;
五、通风过程排出和气体,不宜排入爆炸危险环境;当采取有效地防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的措施时,可排入2区空间; 六、对于闭路通风的正压型电气设备及其通风系统,应供给清洁气体; 七、电气设备必须有一个或几个与通风系统相连的进、排气口. 排气口在换气后须妥善密封.
第2.5.5条 充油型电气设备,应在没有振动、不会倾斜和固定安装的条件下采用.
第2.5.6条 在采用非防爆型电气设备隔墙机械传动时,应符合下列要求: 一、安装电气设备的房间, 应用非燃烧体的实体墙与爆炸危险区域隔开; 二、传动轴传动通过隔墙处应采用填料函密封或有同等效果的密封措施; 三、安装电气设备房间的出口, 应通向非爆炸危险区域和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性气体环境相通时,应对爆炸性气体环境保持相对的正压.
第2.5.7条 变、配电所和控制室设计应符合下列要求:
一、变电所、配电所(包括配电室, 下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内.
二、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境, 位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m. 第2.5.8条 爆炸性气体环境电气设计和安装应符合下列要求: 一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设.
1.当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,应宜设置排水措施. 2.当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电敷沟敷设. 3.电气线路宜在有爆炸的建、构筑物的墙处敷设.
二、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管, 所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞.
三、当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时, 应符合下列要求: 1.沿危险程度较低的管道一侧;
2.当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方.
四、敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施.
五、在爆炸性气体环境内, 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V. 工作中性线的绝缘的额电压应与相线电压相等,应在同一护套或管子内敷设.
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线.
七、在1区内应采用铜芯电缆;在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施.
八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素.在架空桥架敷设时宜采阻燃电缆.
九、对3-10KV电缆线路,宜装设零序电流保护; 在1区内保护装置宜动作于跳闸;在2区内宜作用于信号.
第2.5.9条 本质安全系统的电路应符合下列要求:
一、当本质安全系统电路的导体与其他非本质安全系统电路的导体接触时,应采取适当预防措施.不应接触点处产生电弧或电流增大、产生静电或电磁感应.
二、连接导线当采用铜导线时, 引燃温度为T1-T4组时,其导线截面与最大
允许电流应符合表2.5.9的规定.
铜导线截面与最大允许电流(适用于T1-T4组) 表2.5.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
导线截面(MM^2) 0.017 0.03 0.09 0.19 0.28 0.44 ───────────────────────────────
最大允许电流(A) 1.0 1.65 3.3 5.0 6.6 8.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压,最低为500V.
第2.5.10条 除本质安全系统的电路外,在爆炸性气体环境1区、2区内电缆配线的技术要求,应符合表2.5.10的规定.
明设塑料护套电缆,当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆槽板、托盘或桥架方式时,可采用非铠装电缆.
在易燃物质比空气轻且不存在会受鼠、虫等损害情形时, 在2区电缆沟内敷设的电缆可采用非铠装电缆.
爆炸性气体环境电缆配线技术要求 表2.5.10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目技术要求 爆炸危险区域:
1区 2区 ─────────────────────────────── 电缆明设或沟内敷 设时的最小截面:
电力 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上, 或铝芯4mm^2及以上 照明 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上, 或铝芯2.5mm^2及以上 控制 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上 接线盒: 隔爆型 隔爆、增安型
移动电缆: 重型 中型 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接、熔焊或钎焊,当与电气设备(照明灯具除外)连接时,应采用适当的过渡接头.
在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头.
第2.5.11条 除本质安全系统的电路外,在爆炸性气体环境1区、2区内电压为1000V以下的钢管配线的技术要求,应符合表2.5.11的规定. 爆炸危险环境钢管配线技术要求 表2.5.11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目技术要求 爆炸危险区域:
1区 2区 ─────────────────────────────── 钢管明配线路用绝缘导线的最小截面:
电力 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上, 铝芯4mm^2及以上 照明 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上, 铝芯2.5mm^2及以上 控制 铜芯2.5mm^2及以上 铜芯1.5mm^2及以上 接线盒分支盒
挠性连接管: 隔爆型 隔爆、增安型
管子连接要求: 对Dg25mm及以下的钢 对Dg25mm及以下的 管螺纹旋合不应少于 螺纹旋合不应少于
5扣,对Dg32mm及以上 5扣,对Dg32mm及以 的不应少于 6扣并的 上的不应少于6扣 锁紧螺母
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管.