变电站核相报告
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
高压核相试验报告
运行站 核相原因 核相地点 试验负责人 赵帅 荆各庄35kV变电站 试验日期 2016/12/03 温湿度 8℃/50% 新荆Ⅱ回新N29-新N30号改投电缆线路运行 荆各庄变电站318-2刀闸上下口两侧 试验人员 高攀、鄢东来 检测单电源相序: 电源一 相别 相位差 电源二 相别 相位差 核定电源间相位: 电源一 电源二 318-2刀闸线路侧_A 318-2刀闸线路侧_B 318-2刀闸线路侧_C 使用仪器 318-2刀闸开关侧_A 同相(5°) 不同相(245°) 不同相(125°) WHX-600A高压核相仪 相位 318-2刀闸开关侧_B 不同相(126°) 同相(6°) 不同相(246°) 仪器编号 318-2刀闸开关侧_C 不同相(243°) 不同相(123°) 同相(3°) 35kV新荆Ⅱ线(318-2刀闸线路侧) A(基准) \\ B \\ C \\ 荆各庄站35kV母线(318-2刀闸开关侧) A(基准) \\ B \\ C \\
结论: 318-2刀闸上下口两侧三相电压相位一致,核相正确。 试验单位盖章