好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

图纸会审签到表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图纸会审签到表

The manuscript was revised on the evening of 2021

图纸会审签到表

工程名称:六坊商业广场(一期)工程地下室基坑支护工程

会审日期 参加单位 中山市古镇镇六坊村股份合作经济联合社 中国华西工程设计建设有限公司 黑龙江省建工集团有限责任公司 2016年5月 日 会审地点 参加人员签名 现场会议室 联系方式 广东中远建设投资管理有限公司 图纸会审记录(1)

工程名称:六坊商业广场(一期)工程地下室基坑支护工程 序 号 1 图纸内容 基坑支护标高±0.00的绝对高程是多少? JK-13-1/7图的冠梁顶标高为±0.00,若比自然地面高时,是否应把冠梁调平至自然地面施工但冠梁面必须统一在一个标高上。及基坑顶部面层做法无注明 设计说明第9页第六项:第1点说明中基坑空隙回填采用C25砼、粘性土;建议采用C25砼、石粉施工?及第2点说明中钢筋直径≥12Mmm者,采用HRB335级钢筋;因该种型号钢筋市场采购困难,建议采用HRB400级钢筋? 设计说明第7页第7行说明:支护桩砼强度为C25,而设计说明第9页第8行说明:钻孔灌注桩(支护桩)砼强度为:C30水下砼,以哪为准? JK-14-1/2图,LZ13、LZ34、LZ57、 LZ78共4个编号的桩立柱平面图无显示,及在型钢立柱坐标表中也无表示,是否需要施工? JK-15图②号螺旋箍间距为Ф10@10而立面图标注间距为@15,以哪为准? JK-15图08图说明3说明:降水深度为10.6米,而第13页设计说明降水井深度为12.5米,以哪为准而电梯井基坑周围降水井深度是否应加深设置 图纸问题答复 2 3 4 5 6 7 8 9 10 签 字 盖 章 栏 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 会议签到表

图纸会审签到表

图纸会审签到表Themanuscriptwasrevisedontheeveningof2021图纸会审签到表工程名称:六坊商业广场(一期)工程地下室基坑支护工程会审日期参加单位中山市古镇镇六坊村股份合作经济联
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ywtp4spb58mqar1rud16ehs64cxmy011z1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享