好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

园林绿化工程专项方案(临时用电)74408

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1、工程概况及特点 2、编制依据

3、临时用电平面布置 4、负载计算与复核 5、安全用电技术要求 6、配电箱设置要求 7、安全用电技术措施 8、电工安全技术交底 9、电气防火技术措施

- 1 -

1.工程概况及特点

工程名称:环城绿带(岳麓大道-桐梓坡路)工程 建设单位:长沙高新区公共基础设施建设管理有限公司 工期要求:在2016年4月10日前完工

质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 保修要求:按国务院2000年279号令相关规定保修,本项目约定保修期三年。

承包范围:包括环城绿带(岳麓大道-桐梓坡路)段范围内土石方工程:地形造型、苗木栽植、养护等园林绿化工程:及其他附属工程施工。 2.编制依据

(1) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—2011 (2) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46—2012 (3) 《国家安全生产方针政策及有关法规》 (4) 本工程现场勘测情况 3.临时用电平面布置(见附图) 3.1 现场平面布置

根据本工程的实际施工条件,现场的临时用电将按下列计划进行布置:

(1)设置总配电箱(总-1、总-2)两个,电源直接从瓦水路箱变

引入;

(2)按照不同的区域和设备设置配电箱:

2

(总-1)下面设置3只分配电箱 分配电箱 分-1 分-2 分-3 分配电箱 分-4 分-5 分-6 位置 1工区 2工区 3工区 位置 4工区 5工区 6工区 主要供电对象 碘钨灯 碘钨灯、电热水器 碘钨灯 主要供电对象 碘钨灯 碘钨灯 碘钨灯 (总-2)下面设置3只分配电箱 (3)各电箱平面分布详见施工临时用电平面布置图。 3.2 配电线路走向布置

(1)从箱变至总配电箱(总-1、总-2)的电缆采用绝缘电缆,架空敷设。

(2)总1配电箱引至各分配电箱的电缆采用绝缘电缆,埋地敷设。 (3)当电缆穿越施工场地内的主要路口或施工便道时,必须穿套

管敷设,并在套管上回填黄沙及浇捣混凝土加固处理,做好警告标志,埋地深度必须满足规范要求 4.负载计算与复核 4.1总用电量的计算与复核

(1)施工用电为我部从瓦水路箱变接出,可输出功率400KW。 (2)根据本工程施工的特点,主要用电为夜间施工照明。 (3)本工程用电量只对施工阶段夜间施工照明及二工区电热水器

进行计算,其他项不做计算。

3

4.2工地临时供电计算书 4.2.1用电量计算

工地临时供电用电量计算只考虑夜间施工照明及二工区电热水器,计算公式如下:

其中 P —— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa —— 室内照明设备额定用电量之和; Pb —— 室外照明设备额定用电量之和; K1 —— 全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;

K2 —— 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3 —— 室外照明设备同时使用系数,取1.0; 根据现场施工用电布置: 一工区合计布置照明碘钨灯3盏。

二工区合计布置照明碘钨灯3盏,活动板房设置电热水器12KW。 三工区合计布置照明碘钨灯3盏。

4

四工区合计布置照明碘钨灯3盏。 五工区合计布置照明碘钨灯3盏。 六工区合计布置照明碘钨灯3盏。 碘钨灯功率1KW。

经过计算得到 P =30kW。 4.2. 2变压器容量计算:

变压器容量计算公式如下:

其中 P0 —— 变压器容量(kVA); 1.05 —— 功率损失系数;

cos —— 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。

经过计算得到 P0 = 1.4×30 = 42kVA。 4.2. 3配电导线截面计算: 1.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

5

园林绿化工程专项方案(临时用电)74408

目录1、工程概况及特点2、编制依据3、临时用电平面布置4、负载计算与复核5、安全用电技术要求6、配电箱设置要求7、安全用电技术措施8、电工安全技术交底9、电气防火技术措施-1-1.工程概况及特点工程
推荐度: