好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

巨人通力GPS33E调试说明书(2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GCE电气调试说明书 51096422D01 编 制: 葛晓敏 审 核: 张新华 标准化: 张正华 批 准: 2014年8月 版本记录

版本 -

CR-14-08-001

更改内容简述

编制 葛晓敏

日期 2014-09-01

I

目次

1用户界面的操作手册 1

1.1 CPU用户界面的按钮 1 1.2 CPU端口定义和状态指示 5

1.3 操作面板用户界面的按钮 7

2 慢车调试 15 2.1 先决条件与准备 2.2 断电操作 15 2.3 检查接线 15 2.4 检查检修状态 15 2.5 系统上电 2.6 设置参数 16 2.7 电机调谐 17 2.8 检查运行方向 2.9 轿顶检修运行

3.快车调试 3.1 楼层信息自学习 3.2 外呼自动寻址 3.3 称量自学习 19 3.4 监控运行电流 20 3.5 平层精度调整 20 3.6 舒适感调整 3.7 检查安全 23

附录A CPU错误代码表 附录B CPU参数表

15 16 18 18 19 19

19 21 24 37 II

GCE电气调试说明书 51096422D01/-

第1页 共48页

1用户界面的操作手册 1.1 CPU用户界面的按钮 1.1.1用户界面的按钮 按钮和显示屏

CPU用户界面

如上图,3 个按钮分别定义为PRG、UP、SET。 按键名称 具体功能

PRG按钮

在任何状态下,按下PRG按钮,显示的是当前的功能组菜单号,可以通过UP按钮,改变功能组菜单号;

UP按钮

在功能组菜单下,可以通过UP按钮进行组号递增,目前定义CPU有13个功能组菜单,因此,UP按钮可以将功能组菜单号循环变化,即0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、0。另外,在特定功能组数据菜单中,UP按钮也可以进行数据输入;

SET按钮

在功能组菜单下,按SET按钮进入该功能组的数据菜单。在特定功能组下的数据菜单中,输入简单命令后,按SET按钮保存后,操作面板默认进入F0的菜单显示。

呼梯设定过程

如上图所示,使用3个按钮呼梯至5楼操作示意图。

1

GCE电气调试说明书 51096422D01/-

第2页 共48页

小键盘各菜单功能说明如下: 功能名称 F0:

楼层及运行方向信息

具体功能描述

上电默认为F0的数据菜单显示,3位数码管的后两位数字显示当前电梯所在的楼层,第1位的数码管用于方向显示。

在电梯停止情况下,第1位数码管不显示,当电梯上行或下行时,该数码管对应地闪烁指示“

”或“

”。

在系统出现故障情况下(原来系统无故障),数码管自动切换为故障代码闪烁显示,如果故障自动消失则进入F0的菜单显示。

F1:

运行楼层命令输入

通过PRG、UP、SET按钮进入F1的数据菜单后,数码管显示电梯最小楼层,可以用UP键进行目的楼层设定,范围是最小楼层至最大楼层,选定楼层后按SET按钮保存,电梯向设定楼层运行,同时自动切换到F0的数据菜单显示.

F2:

故障复位及显示故障时间代码

通过PRG、UP、SET按钮进入F2的数据菜单后,数码管显示“0”,可以用UP按钮进行数据设定更改,范围0 ~ 2: 0:无效;

1:表示系统故障复位命令,此时按SET按钮保存,清除当前系统故障,然后自动切换到F0的数据菜单显示;

2:表示显示故障时间代码,此时按SET按钮,将循环显示11条故障记录的故障代码以及故障时间,按PRG按钮退出; 如循环显示“E0343-1013-1007”

“E0241-1013-1212”……等11条故障记录;其中E0343表示在靠近3楼位置发生故障E43,1013表示10月13日,1007表示早上10点零7分;其中E0241表示在靠近2楼位置发生故障E41,1013表示10月13日,1007表示早上12点零12分;依次类推………

F3: 时间显示

通过PRG、UP、SET按钮进入F3的数据菜单后,将循环显示系统当前时间。

循环显示数字“2014-1013-1008”表示系统当前时间为2014年10月13日,早上10点零8分。

F4: 合同号显示

通过PRG、UP、SET按钮进入F4的数据菜单后,将循环显示使用者的合同号。 数码管循环显示“H0000 L0000”,“H”代表高位,“L”代表低位;若数码管循环显示“H0000 L5555”,那么当前电梯的合同号为5555。

F5: 运行次数显示

通过PRG、UP、SET按钮进入F5的数据菜单后,循环显示电梯运行次数。数码管循环显示“H0000 L0000”,“H”代表高位,“H后0000”代表高位的运行次数数字,为10进制数;“L”代表低位,“L后0000”代表低位的运行次数数字,为10进制数;若数码管循环显示“H7012 L5918”,那么当前电梯的运行次数为70125918次。

F6: 开关门控制 F7:

通过PRG、UP、SET键进入F6的数据菜单后,数码管将显示1-1,此时通过UP和SET键可以控制开关门,按下UP键电梯开门,按下SET键电梯关门,按PRG键退出。

通过PRG、UP、SET 按钮进入F7的数据菜单后,数码管显示“0”,可以用UP按钮进行

2