35KV变电站施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⒈ 接地干线和接地极埋深均应满足设计要求;

⒉ 作为接地网络干线的接地体之间的距离不小于 5M,接地体与建筑物之间的距离不小于 1.5M,接地体与避雷针之间的距离不小于 3M;

⒊ 接地干线、接地引线、接地极之间采用焊接连接,焊接前应清除焊接面的铁锈和污物,焊缝应平正且无间断,焊接完毕后应清除焊渣,并在焊接处涂以沥青漆;

⒋ 接地干线、接地引线之间搭接长度不小于 100MM,且焊接面不少于 3 面,接地极与接地干线的连接应用管箍,管箍与扁钢的连接应用 45 度角焊,其焊接高度与扁钢厚度相同;

⒌ 接地体可利用以下自然接地体:埋设在地下的金属管道(可燃或有爆炸性介质的管道除外);与大地有可靠连接的建筑物及构筑物的金属结构;

⒍ 接地线应尽量利用(爆炸危险场所除外):建筑物的金属结构(梁、柱子等)及符合设计要求的混凝土结构内部钢筋;生产用途的有可靠电气连接的金属结构(行车的轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、);配线的钢管;电缆的金属外皮;电缆竖井及架构; 电压位 1KV 及以下的电气装置中,可利用金属管道如上下水道(可燃或具有爆炸性介质管道除外);

⒎ 为了防止接地线遭受机械损伤,在接地线通过道路、管道等交叉处应用角钢覆盖或穿钢管保护;

⒏ 敷设完接地线的土沟应及时回填夯实,回填土内不应夹有石块、垃圾或建筑材料等;(回填前焊口防腐后,报验方可回填。) ⒑ 凡装设有临时接地端子处应刷白色底漆后标以黑色记号; ⒒ 接地线的敷设位置不应防碍设备的拆卸与检修;

⒓ 在接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加装补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状,代替电气装置的每一接地部件应以单独分支线接于接地体或接地干线上,禁止将数个部件串联起来;

⒔ 接地装置的施工应该与土建施工、下水道施工、管道施工、电缆沟施工密切配合。

10 防火工程

10.1按设计要求对电缆作防延燃处理。电缆隧道内设置防火隔墙,隔墙两侧电缆按要求进行防火处理。在电缆进入电气室的入口处,集合槽穿楼板处及盘箱底部均可用石棉石膏板制作防火隔板。

10.2电缆进入盘箱底部处可涂防火涂料,电缆穿完后用防火泥封堵贯穿孔。

11 供配电调试

11.1供配电设备安装情况检查

? 以设计院出的施工图为准,核对已安装的设备规格、型号、数量。 ? 检查电气柜、屏盘的安装位置、外观有无损伤、附件是否齐全。 ? 电缆电线的安装是否到位,规格型号,编号是否正确,联结是否

牢固。

? 接地装置,线路,连接是否按设计要求制作安装。 11.2直流电源调试 ? ? ? ? ?

准备临时交流电源。 检查蓄电池组安装情况。

进行初次充放电试验,并作好记录。 检查正负极对地绝缘电阻。

测量断路器的分、合闸时间。测量断路器的分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻。

调试准备 电气安装结束 办理中间交接 调试人员进入 设备外观检查 电缆接线校对、检查 直流电源调试 调试临时电源 准 备 专 检 变压器试验 高压开关柜试验 系统耐压试验 继保单元试验 变压器耐压 继保整定

12 保护继电器单体试验

? 对系统中所有保护继电器都应按资料或规范进行单体试验,并作

出结论。

? 保护继电器有过流、过压、欠相、时间延时、差动、3E等。 ? 所有的继电器试验应作好试验记录。

? 对合格的继电器按设计给定值进行整定,并贴上标签。 ? 对引进设备应在外方S/V人员指导下进行。

13 低压配电盘调试

? 首先外观检查应无残缺、破损、接线正确美观、紧固良好。 ? 对盘中一、二次回路进行绝缘检查应良好。绝缘电阻应? 盘中保护继电器应进行单元试验及整定。 ? 盘上指示仪表应进行校验、合格。

? 系统二次回路采用临时电源进行通电检查,应符合原理图中控制

要求。

? 系统接地检查应良好。

0.5MΩ

14 低压试送电检查

? 低压试送电是在已具备送电条件的前题下进行的。 ? 低压试送电的目的是最终确认系统一、二次接线无误。 ? 经过低压送电检查合格后,系统才可以受电运行。

35KV变电站施工方案

⒈接地干线和接地极埋深均应满足设计要求;⒉作为接地网络干线的接地体之间的距离不小于5M,接地体与建筑物之间的距离不小于1.5M,接地体与避雷针之间的距离不小于3M;⒊接地干线、接地引线、接地极之间采用焊接连接,焊接前应清除焊接面的铁锈和污物,焊缝应平正且无间断,焊接完毕后应清除焊渣,并在焊接处涂以沥青漆;⒋接地干线