水标准为20年一遇。 1.4 主要技术特征指标

电站总装机容量520KW(1×200KW+2×160KW),主要特性见下表。

XXXX电站增效扩容改造工程特性表

序号及名称 一、水文气象 1流域 全流域面积 电站水库控制集雨面积 利用的水文系列年限 2气象 多年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 多年平均相对湿度 多年平均降雨量 多年平均迳流深度 多年平均蒸发量 多年平均平均风速 年平均日照总时数 无霜期 3径流 多年平均年径流总量 4下泄流量及相应上下游水位 单 位 km2 km2 年 ℃ ℃ ℃ ℅ mm mm mm m/s h d 亿m3 m3/s m m3/s m m m 数 量 改造前 7155 589 16 17.1 40.1 -12.9 82 1401 790 1349 1.6 1680 282 122.50 122.50 上游 1408 127.28 2220 128.80 122.50 122.50 改造后 7155 589 53 17.1 40.1 -12.9 82 1335 786 1346 1.6 1680 282 4.12 下游 1408 125.20 2220 126.63 备 注 1959-2011 P =3.33% P =0.5% 设计洪水位时最大泄量 相应水位 校核洪水位时最大泄量 相应水位 5水位高程 坝顶高程 设计上游最高水位 可编辑

.

序号及名称 设计上游正常水位 设计下游最高尾水位 设计下游正常尾水位 设计下游最低尾水位 设计下游枯水位 6水头 最大水头 设计水头 最小水头 二、水库 校核洪水位 设计洪水位 正常蓄水位 单 位 m m m m m m m m m m m 数 量 改造前 122.50 118.70 118.50 118.30 118.00 4.5 4.2 3.5 122.50 改造后 122.50 118.70 118.30 118.10 117.80 4.4 4.2 3.8 128.80 127.28 122.50 备 注 (P=0.5%) (P=3.33%)

XXXX电站增效扩容改造工程特性表

序号及名称 死水位 总库容 兴利库容 调洪库容 死库容 多年平均含沙量 年最大含沙量 多年平均输沙模数 多年平均输沙模数 年平均输沙量 年最大输沙量 三、工程效益指标 装机容量 日保证出力(P=50℅时) 日保证出力(P=85℅时) 多年平均发电量 年利用小时数 四、主要建筑物 1 厂房 型式 单 位 m 万m3 万m3 万m3 万m3 Kg/m3 Kg/m3 t/km2?t/km2?104t 104t kw kw kw 万kw·h h 改造前 120.50 26.32 14.00 12.32 0.259 9.51 174 623 10.092 36.134 1992年前 2002~2011年 数 量 改造后 120.50 26.32 14.00 12.32 0.259 9.51 174 623 10.092 36.134 520 160 50 196 3769 河床式 备注 近三年平均137.32 480 167.3 3485 520 141.1 2713 河床式 可编辑

.

序号及名称 平面尺寸(长×宽) 水轮机安装高程 4 升压站 型式 五 主要机电设备 (1)水轮机台数 型号 机组编号 额定出力 额定转速 飞逸转速 最高水头 设计水头(额定水头) 最低水头 设计流量(额定流量) 浆叶安装角度(ф) 吸出高程 (2)发电机台数 机组编号 型号 额定功率 额定转速 飞逸转速 单 位 m×m m 台 kw r/min r/min m m m m3/s m 台 kw r/min r/min 改造前 19.3×8 120.50 室内开关柜 数 量 改造后 19.3×8 120.50 室内开关柜 备注 金城江、杭3 ZD760-LM-120 1# 2# 3# 77~383 210 193~385 250 363~628 553 4.4 4.5 3.8 4.2 3.2 3.8 4.57~7.95 6.75 +10° +15° +2.5 +2.5 3 1# 2# 3# TSN74/32-8 TS173/17-24 160 200 750 250 1800 553 SF160-24/173 ZDK400-LM-120 1# 2# 3# 185 210 250 250 553 553 4.4 4.6 3.8 4.2 3.2 3.8 5.7 6.5 +10° +15° +2.5 +2.5 3 1# 2# 3# 160 250 553 30 金城江、杭SF200-24/17200 250 553 30 XXXX电站增效扩容改造工程特性表

改造前 发电机功率因数 0.8 0.8 额定电压 kv 0.4 0.4 额定电流 A 288 361 额定励磁电压 V 31 83 额定励磁电流 A 116.5 121 (3)厂房内起重机 T/t (4)主变压器 台 1 型号 SJ-560/6.3kv 额定容量 kva 560 额定电压比 Kv/kv 6.3/0.4 额定电流比 A/A 49.7/808 阻抗电压 4.0℅ (5)输电线路 并网点 斗笠山煤矿柑子山35kv变 回路数 1 线路线型及长度 mm/kLGJ-50/5.7 输电线路电压等级 kv 6 (6)进水控制闸门 扇 3 (7)进水控制闸门起闭机 台 六、施工 1 主体工程数量 混凝土拆除 m3 混凝土凿除 m3 水泥注浆 m 可编辑

序号及名称 单 位 数 量 改造后 0.8 0.8 0.4 0.4 290 361 83 83 113 121 8T/5t 1 S11-630/10.5kv 630 10.5/0.4 36.4/909 4.7℅ 涟源双车110kv变 1 LGJ-50/9.0 10 3 1 24.84 21.6 164 备注 .

序号及名称 混凝土 钢筋制作安装 2 施工期限 总工期 七、经济指标 1 静态总投资 2 总投资 建筑工程 机电设备及安装工程 临时工程 环保及水保工程 独立费用 基本预备费 建设期贷款利息 3 综合利用经济指标 装机容量 年均发电量 年利用小时数 单位千瓦投资 单位电度投资 经济内部收益率 财务内部收益率 上网电价 筹款偿还年限 单 位 m3 t 月 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 kw kw·h h 元/kw 元/kwh % % 元/kwh 年 金属结构设备及安装工程 改造前 520 141.1 2713 数 量 改造后 109.5 10.5 6 157.12 158.86 12.11 101.23 17.72 2.29 2.00 11.38 10.39 1.74 520 196 3769 3055 0.86 18.90 7.41 0.32 5 备注

可编辑

.

1.5 工程主要建设内容

XXXX电站增效扩容改造工程整个工程项目的主要建设内容包括:引水坝和导水槽改造、发电厂房装修美化、3台水轮发电机组更新改造、控制保护及所有机电设备改造、闸门和拦污栅改造、升压站改造等内容。项目设计建设内容及实际完成情况见下表。

XXX市XXX镇XXXX水电站增效扩容改造工程

建设项目一览表 I 序号 工程名称:XXX市XXX镇XXXX水电站增效扩容改造工程 一级项目(分部工程) 1 二级项目(单元工程) 施工位置 设计建设内容 安装、试验 备注 尾水管里衬单元工程(3个) 机房内部 转轮室、基础环、座环单元工机房内部 安装、试验 2 3 程(3个) 蜗壳单元工程(3个) 机坑里衬及接力器基础单元工机房内部 安装、试验 机房内部 安装、试验 4 1 1 5 6 7 8 程(3个) 水轮机安装 转轮装配单元工程(3个) 导水机构单元工程(3个) 接力器单元工程(3个) 转动部件单元工程(3个) 水导轴承及主轴密封单元工程机房内部 安装、试验 机房内部 机房内部 机房内部 机房内部 安装、试验 安装、试验 安装、试验 安装、试验 9 10 (3个) 附件单元工程(3个) 机房内部 安装、试验 可编辑

(XX电站)增效扩容改造工程建设管理工作报告

.水标准为20年一遇。1.4主要技术特征指标电站总装机容量520KW(1×200KW+2×160KW),主要特性见下表。XXXX电站增效扩容改造工程特性表序号及名称一、水文气象1流域全流域面积电站水库控制集雨面积利用的水文系列年限2气象多年平均气温极端最高气温极端最低气温多年平均相对湿度多年平均降雨量