6、净化空调系统的各类风阀,其活动件、固定件以及紧固件应采用镀锌或进行其他防腐处理;阀体与外界相通的缝隙处应采取可靠的密封措施。 7、 金属风管的制作应符合下列要求:
(1) 风管制作质量、允许偏差、焊缝质量和风管法兰连接或无法兰连接等的要求,应遵守现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的相关规定;
(2) 风管的咬口缝、法兰翻边不得有裂缝或孔洞,若出现微小裂缝或孔洞时,应在密封面面的正压侧涂密封胶;
(3) 风管与附件连接处应严密,,若有缝隙,应在密封面的正压侧涂密封胶;
(4) 镀锌钢板风管加工过程中出现镀层损坏或发现针孔、麻点、起皮等缺陷时,应刷防锈涂料2层以上。
8、 矩形风管边长大于等于800mm或管段长度大于等于1250㎜时,应采取风管加固措施, 9、 净化空调系统应设测试孔和必要的清洁检查门。检查门内表面应平整、光滑,启闭灵活、关闭严密,与风管的连接处应采取密封措施,其密封垫料宜采用成型密封胶带或软橡胶条制作。 10、柔性短管应符合下列规定:
(1) 应选用不产尘、不易霉变、内表面光滑、不透气、防潮、防腐的柔性材料制作;
(2) 柔性短管长度宜不超过250mm,其连接处应牢固、气密性好; (3) 柔性短管不得作为风管的找正、找平的异型连接管段。 (三)风管系统安装
1、 净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。
2、 风管系统安装后,应进行系统的严密性试验,并经验收合格后才能进行风管保温等工序。
3、 风管系统的吊、支架应牢固与建筑围护结构连接,当采用膨胀螺栓固定时,应符合相应技术文件的规定。支、吊架应进行防腐处理。 4、 净化空调系统风管及其附件的安装,应符合下列规定:
(1)安装就位前必须擦拭干净,做到无油污、浮尘;
(2) 在施工过程中发生停顿或施工完成时,应将风管端口封堵; (3) 法兰垫片应选用不产尘、不易老化、不透气和具有一定弹性的材料;垫片厚度宜为5~8mm;
(4) 法兰垫片不得采用直缝对接方式。严禁在垫片上涂刷涂料,在接缝处可采用密封胶;
(5) 风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施;
(6) 风管内严禁其他管线穿越。
5、洁净室(区)内风口安装,应符合下列要求: (1) 安装前应擦拭干净,不得有油污、浮尘等; (2) 与风管的连接应牢固、严密;
(3) 与吊顶/墙壁装饰面应紧贴,并做到表面平整,接缝处应采取可靠的密封措施;
(4) 同一洁净室(区)的风口的安装位置应与照明灯具等设施协调布置,做到排列整齐、美观;
(5) 带高效空气过滤器的送风口,应采用可靠的固定式。 6、 风管安装后的严密性试验,应符合工程设计要求或下列规定: (1) 严密性试验,应按系统分别进行,漏风量应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定;
(2) 净化空调系统风管的严密性试验,高压系统(空气洁净度等级为1~5级的系统)按高压系统进行检测,工作压力低于1500Pa风管系统(6~9级的系统)按中压系统检测。
7、 风管部件、阀门的安装,应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。
8、 净化空调系统的风管均需绝热、保温,应符合下列规定:
(1) 风管及其部件的绝热、保温,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格和厚度应符合工程设计文件要求;
(2) 洁净室(区)内不得采用易产尘、霉变的材料;
(3) 绝热、保温层的施工、验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。
9、 净化空调系统经清洗密封的风管、附件安装时,打开端口封膜后应即时连接;当必须暂时停顿安装时,应将端口重新密封。
10、 风管绝热保温层外表面应平整、密封、无松驰现象。若洁净室(区)内的风管有保温要求时,保温层外表面光滑、不积尘、不吸尘,易于擦拭,接缝处应以密封胶密封。
11、柔性短管不得作为风管的找正、找平连接管。 (四) 净化空调设备安装
1、净化空调设备应有齐全的随机文件,包括装箱清单、说明书、产品质量合格证书、性能检测报告和必要的图纸等,进口设备还应有商检文件等。 2、设备安装前,应在建设单位和有关方的参加下进行开箱检查,并做好开箱或验收记录。
3、设备的搬运、就位,应符合下列要求:
(1) 设备的搬运、吊装应符合产品说明书的有关要求,并做好相关保护工作,防止设备损伤;
(2) 设备就位前,应对其安装场所,设备基础进行核对、验收; (3)设备就位、安装,应符合产品说明书的要求和相关标准的规定。 4、 高效空气过滤器安装前,应具备下列条件:
(1)洁净室(区)建筑装饰装修和配管工程施工已完成,并验收合格; (2) 洁净室(区)已进行全面清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续试运转12h以上;
(3) 高效过滤器安装场所及相关部位已进行清洁、擦净;
(4)高效过滤器已进行外观检查,框架、滤纸、密封胶等无变形、断裂——破损、脱落等损坏现象。
5、高效空气过滤器的安装,应符合下列规定: (1) 经外观检查合格后,应立即进行安装;
(2) 安装高效过滤器的框架应平整、清洁,每台过滤器的安装框架的平整度偏差不得超过1mm;
(3)过滤器安装方向必须正确,安装后过滤器四周和接口,应严密不漏; (4)采用机械密封时,应采用气密垫密封,其厚度为6~8mm,并紧贴在过滤器边框上;安装后垫料的压缩应均匀,压缩率为25%~50%;
(5)采用液槽密封时,槽架安装水平,并不得有渗漏现象;槽内无污物和水分。槽内密封液高度宜为槽深的2/3,密封液的熔点宜应高于50℃。 6、风机过滤器机组(FFU)的安装,应符合下列规定:
(1)安装前具备的条件,应符合高效空气过滤器安装前的要求; (2)应在清洁环境进行外观检查,不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象;
(3)安装框架应平整、光滑;
(4)安装方向必须正确,安装后的FFU机组应方便维修; (5)与框架之间连接处应有可靠的密封措施; 7、洁净层流罩的安装,应符合下列规定:
(1)安装前,应进行外观检查,无变形、脱落、断裂等现象;
(2)安装应采用独立的立柱或吊杆,并设有防晃动的固定措施,且不得利用相关设备或壁板支撑;
(3)直接安装在吊顶上的层流罩,其箱体四周与吊顶板之间应设有密封和隔振措施;
(4)垂直单向流层流罩的安装,其水平度偏差不得超过%;水平单向流层流罩的安装,其垂直度偏差为±1㎜;高度允许偏差为±1mm;
(5)安装后,应进行不少于的连续试运转,检查各运转设备、部件和电气联锁功能等。
8、 净化空调系统空气处理机组的组装安装,应符合下列规定: (1)型号、规格、方向、功能段和技术参数应符合设计要求; (2)各功能段之间应采取密封措施;
(3)现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级1~5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过%,6~9级不得超过%,漏风率的检测方法应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T1429的规定;
(4)内表面应平整、清洁,不得有油污、杂物、灰尘; 9、 净化空调系统中电加热器的安装,应符合下列规定: (1) 外表面,应光滑不积尘,宜采用不锈钢材质;
(2)前后800mm的绝热保温层,应采用不燃材料;风管与电加热器连接法兰垫片,应采用耐热不燃材料;
(3)金属外壳应设良好接地;外露的接线柱应设安全防护罩。 10、 空气吹淋室的安装,应符合下列要求:
(1)按工程设计要求,正确进行空气吹淋室的测量、定位;
(2) 安装就位前,应进行外观检查,确认外形尺寸、结构部件齐全、无变形、喷头无异常或脱落等;
(3)检查空气吹淋室安装场所的地面平整、清洁,相关围护结构留洞符合安装要求;
(4)空气吹淋室与地面之间应设隔振垫,与围护结构之间应采取密封措施; (5) 空气吹淋室的水平度偏差不得超过%;
(6)按产品说明书相关要求,进行不少于的连续试运转。检查各运动设备,部件和电气连锁性能等。
11、 机械式余压阀的安装,应符合下列要求: (1)按工程设计要求,正确进行余压阀的测量、定位;
(2)安装就位前,应进行外观检查,确认结构应能正确地灵敏动作; (3) 安装就位的余压阀,其阀体、阀板的转轴允许水平偏差不得超过 %; (4)余压阀的安装应牢固,与墙体的接缝应进行可靠密封。 12、干表冷器的安装,应符合下列要求:12
(1) 按工程设计要求,正确进行干表冷器的测量、定位; (2) 与冷冻水供、回水管的连接应正确,且严密不漏;
(3) 换热面表面应清洁、光滑、完好。在下部宜设排水装置,冷凝水排出水封的排水畅通。 (五) 系统调试
1、净化空调系统的调试,应由施工单位负责,建设单位等参加。调试包括单机试车和系统联动试运转及调试。