好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

分部工程自评报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

力高澜湖花园2#楼工程 17~32层主体分部工程

质 量 自 评 报 告 安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部

二0一六年

会 签

工程名称:力高澜湖花园2#楼项目 方案名称:《主体工程质量自评报告》 编 制: 审 核:

技术质量科:

安 全 科: 审 批: 日 期:

目 录

一、 主体分部工程概况 二、 参建单位 三、 质量控制 四、 工程实体质量 五、 工程质量自评

力高澜湖花园项目1#楼 主体分部工程质量自评报告

一、 主体分部工程概况:

力高澜湖花园项目2#楼,是由江南昌国高房地产置业有限公司投资建设,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,位于南昌市东湖区洪都北大道以东,青山北路以北。

本工程为预应力管桩基础,框架结构,共32层,主楼高96.7米。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计地震分组为第一组,场地特征周期为0.35S,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计甲级。本工程设计使用年限:50年。设计±0.000为黄海高程21.000米。

主体结构概况 主体混凝土强度等级 构件名称 部位 混凝土强度等级 备注 墙柱 梁板 墙柱 梁板 墙柱 墙柱 1~7层 1~8层 8~13层 9~33层 14~19层 20~33层 C40 C30 C35 C25 C30 C25 二、 参建单位:

建设单位:南昌国高房地产置业有限公司 监理单位:江西省建筑工程建设监理有限公司 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究总院勘察分院 施工单位:安徽三建工程有限公司 三、 质量控制

本工程在施工过程中,我们坚持“强化验收、过程控制”的指导思想,严把施工过程质量控制关,对工程主要材料进行现场验收、复检;对各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后及时进行检查。具体措施如下:

1、

施工前编制专项的施工方案。在项目经理主持下,组织技术人员进行

针对性较强的专项施工方案编制,经公司审批后用于指导本工程的施工,并在施工中认真贯彻落实。建立健全施工组织机构,明确各专业分工、落实岗位职责,组织专业工长熟悉设计图纸、技术规程及相关技术资料,重点学习《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,对工人进行技术交底,检查质量保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状

态。 2、

严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试块、试件和材料采

取见证取样的送检制度,对钢材、水泥、多孔砖、混凝土试块(标养、同条件养护)采取双控措施,合格后方可用于本工程。 3、

严格执行检验批、隐蔽工程报验制度。通过对检验批的质量验收进行

过程控制,在过程控制中检验按主控项目和一般项目验收,如对钢筋原材料、加工、连接、安装检验批的检查;商品砼原材料、配合比、施工检验批的检查;模板安装、拆除检验批,墙体拉结筋的隐蔽,砌体施工的检查,自检合格后方可填写报验申请表,报监理工程师审查、验收,并形成验收文件。 4、

施工过程中质量控制:

1) 在施工中安排专业测量工进行测量放线,技术人员、专业工长对其测量放线结果进行复验,确保轴线、标高的准确无误。 2) 对钢筋质量过程的控制,首先从钢筋加工的形状、尺寸抓起,严格控制其加工成型偏差,在绑扎时对钢筋规格、位置、尺寸、间距、搭接长度、受力钢筋保护层厚度进行跟班检查,将问题消化在施工过程中。

3) 模板施工前首先由技术负责人组织专业工长、操作班组长对轴线、标高进行复核,然后向各操作班组作详细的技术及操作规程交底;在施工中对模板支撑体系、起拱高度、轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留位置等进行跟班检查,发现问题及时解决;模板拆除前首先检查该部位的混凝土同条件养护试件强度报告,符合

设计要求后方可进行拆除。

4) 本工程使用的是商品混凝土。在混凝土施工前针对设计要求及施工部位不同,我们对混凝土站进行技术要求交底,施工中,安排人员去混凝土站对原材料和配合比进行监督检查,确保了混凝土质量的源头控制。混凝土浇筑过程中,专业工长跟班作业,现场指导督促操作工人严格按照施工技术方案进行施工,技术负责人、质检员应及时检查,发现问题立即整改处理。混凝土浇筑完毕后,按照方案要求立即采取有效措施进行养护,避免了混凝土裂缝出现。

四、 工程实体质量:

主体分部结构工程包括混凝土结构实体、砌体结构实体和地下防水实体。 混凝土结构实体:混凝土整体密实度、成型较好,局部有涨缩模及蜂窝麻面现象;钢筋安装较整齐,钢筋型号、规格、数量、锚固长度及接头设置均经隐蔽验收符合设计及验收规范要求。 五、 工程质量自评: 1、

本分部工程所含子分部、分项工程质量验收情况

检验批验收分项工程验子分部工程子分部工程 分项工程 混凝土结构 混凝土结构 混凝土结构 砌体结构 钢筋 模板 混凝土 砖砌体 检验批 结论 64 32 32 16 收结论 合格 合格 合格 合格 验收结论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2、 质量控制资料核查情况

分部工程自评报告

力高澜湖花园2#楼工程17~32层主体分部工程质量自评报告安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部二0一六年会签工程名称:力高澜湖花园2#楼项目方案名称:《主体工程质量自评报告》编制:审核:技术质量科:安全科:审批:日期:<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9yqnt5o4pu37lyd0yjbf83hrt8bf1m008t3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享