______________________________________________________________________________________________________________
氮气、天然气置换方案
工程概况:
我公司已完工,根据****厂用气要求,将**门站至F-03,F-11阀门井进行氮气、天然气置换。共约 ——公里,管径DN300、DN200,容积约210m3,氮气大约需360m3,天然气大约需360m3,为使置换工作顺利完成,确保安全作业,经公司领导研究,特拟定此置换方案。 一、参加单位:
****有限公司 ****有限公司 二、组织机构: 1、放散组: (1)总指挥:** (2)副总指挥:**
(3)成员:**** (5)职责:**现场总指挥负责全面指挥和协调,并根据现场情况及时下达作业指令,及时向总指挥汇报现场进度,**负责在氮气置换前协助并组织氮气瓶组的摆放及连接管的安装工作,并设立警界区,注气时协助阀门控制。 氮气置换时: 检测一组: 组长:**
组员:***、 天然气专家一名
职责:负责F-03(DN300)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一副
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
棉手套、一把活扳手、一把钳子 检测二组: 组长:** 组员:***
职责:负责F-11(DN200)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一把活扳手、一把钳子 检测三组: 组长:***
组员:***、 天然气专家一名
职责:负责***门站F-04(DN300)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一把活扳手、一把钳子 天然气置换时: 检测一组: 组长:**
组员:**、天然气专家一名
职责:负责F-03(DN300)阀井处放散管的连接、置换、检测工作; 检测二组: 组长:**
组员:*** 、天然气专家一名
职责:负责F-11(DN200)阀井处放散管的连接、置换、检测工作; 检测三组: 组长:***
组员:***
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
职责:留守站内
(4)物资准备:氮气瓶组置换连接管一套;放散连接管一套,干粉灭火器2个,活扳手4把,手轮DN3002个,氧含量测试仪4部,爆破筒1个,点火器1个,警戒带一卷,钳子4把,洗涤灵水2瓶,铅丝30米,作业车1辆。 后勤保障一组: (1)组长:***
(2)职责:负责保证参加置换工作的车辆车况良好及油料充足,准备好水、
食物、药品,负责作业物资的准备、收集、登记、发放等相关工作。
三、 准备工作:
1、由生产运行部提前准备各种物资和各放散点处的放散连接管。 2、由生产运行部准备氮气置换气源;由天然气公司准备天然气置换气源。 3、作业前两天召集所有作业人员参加技术交底会,认真学习置换方案,按示意图明确各自岗位及分工,熟练操作各种仪表和设备。
4、作业前一天所有作业人员到现场了解各自位置及职责,并确认各种设备和放散连接管是否能正常使用。
(1)检查F-03与***站去北侧F-05阀门是否关闭,而且要有记录。 (2)F-03、F-04、F-11放散管需置换前一天下午接好。 (3)将F-04阀门手轮提前装好。
5、制定置换人员安排表,对所有参加置换人员进行安排(附移动电话号码),做到人员就位,分工明确。
6、技术资料检查,主要包括:管线竣工草图,站场工艺图,管道强度试验、气密性试验记录和吹扫记录。
7、各组在置换前一天向生产运行部支领作业所需的工具物资。
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
8、所需要工具、物资:
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 氮气置换时用两台分别1 氧含量测试仪 台 4 于F-04、F-11,2台备用 可燃气体报警仪(天然2 气含量测试仪) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车辆 抢险车辆 干粉灭火器 钳子 警戒带 爆破筒 氮气瓶组 活扳手 管钳 放散连接管 氮气连接管 铅丝 洗涤灵水 DN50 10# 精品资料
一台使用 台 2 一台备用 辆 辆 支 把 卷 个 组 把 把 套 套 米 瓶 1 1 2 4 1 1 3 4 3 4 1 30 2 手提式 带点火器 法兰式 ______________________________________________________________________________________________________________
16 手电筒 把 2 F-03、17 对讲机 部 4 F-04、F-11四、作业流程、分工及时间:
氮气置换指挥部(氮气注入区)设在F-03阀门北侧放散管处,并通过此处阀井放散阀将氮气注入置换管道,向北置换至到F-04阀井,向西北置换至F-11阀井处(见示意图)。
全线氮气置换合格后第二天(15日)将对该管线进行天然气置换,天然气置换指挥部设在***门站处,通过天然气管道将天然气从***门站处注入,由***门站向南和西北(面粉厂方向)置换,向南置换到F-03阀门北侧放散管止,向西北置换到F-11阀门前止.
氮气置换大约需要90分钟;天然气置换大约需要100分钟。 (一) 氮气置换: 1、进场时间及分工:
氮气瓶组及各组人员在2015年 4 月 14 日 8 :50之前按照置换方案及职责要求到各自作业地点就位,并向现场总指挥汇报;在 9 时 00 分前完成警界、消防、阀门开关及放散管的连接工作。 五、置换要求:
1、氮气、天然气置换工作通过控制进气阀门的开度来分别调节管线的流速和压力。
2、天然气置换中应缓慢开启阀门,待管内压力缓慢提高,管内流速小于5m/s,管内压力不超过2000pa。
精品资料