附录A 夯扩式变截面桩试成桩工艺参数记录表
日期:
工程名称: 施工负责人: 监理负责人: 项 序号 1 沉 管 施 工 4 5 6 扩大头施工 7 8 9 10 11 12 13 桩和变截桩身 面桩身施工 成桩检验 21 桩体完整性 满足设计要求 采用钻芯法和低应变法 18 19 20 桩表 变截面 桩顶钢筋笼标高 单桩承载力 m 用钢尺量 水准仪测量 静载荷试验 应扣除浮浆和夯量混凝土 满足设计要求 满足设计要求 桩身 17 夯击次数 变截面 桩身 次 m 计数法 用钢尺量 次 计数法 16 拔管速度 变截面 m/min 用钢尺量及秒表 不得不大于设计要求 m/min 用钢尺量及秒表 不得不大于设计要求 15 入量 变截面 m3 称量法或体积法 不得小于设计要求 14 沉管贯入度 垂直度 混凝土强度 混凝土坍落度 混凝土注入量 夯击次数 夯灌时间 拔外管高度h1/h2 沉管深度 混凝土强度 混凝土坍落度 混凝土注桩身 mm mm 土深度 用锤线或测斜仪 28d试块强度或钻芯法 坍落度仪 称量法或体积法 计数法 秒表计时或时钟计时 用钢尺量 用钢尺量 坍落度仪 称量法或体积法 80--100 80-160 不得小于设计要求 2 3 试桩参数 锤重/落锤高 总锤击数 沉管深度(桩长) 单位 Kg/m 次 m 数量 / 检验方法 称重/用钢尺测量 计数统计 用钢尺测量 用钢尺测量最后三阵桩管入≤设计贯入度 备注 应符合设计要求 ≥设计桩长 不小于设计值 mm m3 次 min mm m 不小于设计值 mm m3
1
附录B 夯扩式变截面桩端扩大头计算和实施方法
B.0.1 采用外管与内夯管结合锤击沉管进行夯压、扩底和扩径时,内夯管宜比外管短100mm,内夯管端可采用手底。外管封底可采用干硬性混凝土,经夯击形成阻水、阻泥管塞,其高度为100mm。
B.0.2 检查外管的封底情况,经核定后进行桩扩大头施工。桩端扩大头平均直径可按下列公式和方法估算和实施:
D1=d0一次夯扩
H1?h1?C1h1 H1?H2?h2?C1?C2h2 D2?d0二次夯扩
式中 D1、D2—第一次、第二次夯扩扩头平均直径(m);
d0—外管直径(m);
H1、H2—第一次、第二次夯扩工序中,外管内灌注混凝土面从桩底算起的高度(m); h1、h2—第一次、第二次夯扩工序中,外管从桩底算起的上拔高度(m),分别可取H1/2、H2/2;
C1、C2—第一次、第二次夯扩工序中,内外管同步下沉至离桩底的距离,均可取为0.2m(见图H.0.2)。
图H.0.2 扩底端
注:桩身混凝土宜分段灌注;拔管时内夯管和桩锤应夯压于外管中的混凝土顶面,边压边拔。
2
3
附录C 夯扩式变截面桩工程施工记录表
设计桩径: 扩大头直径:钢筋笼长度:外管管径:自然地坪标高:桩顶标高:桩机号:
沉管施工 拔混 施工序施工日桩投 号 料 落 (m距 3) m) m) 次) 3) m) m) m) m) (((度 (m(m(m(m(min) 3) 3) 和 度 长 数 入 量 ))))(m(m(m3) min) 号 期 底 重 深 桩 击 贯 投 (1(1(2(2件))(m(m/次) in) 3) 3) 封 锤 管 计 锤 后 土 度度度度试(1(2量度((m数 (m(m3) 次) 次) 沉 设 总 最 凝 高高高高扩量量料速 数间系))(m((min) in) 管管管管夯料料投管 击时盈(1(2量))(m/(m数 高 高 量 扩大头夯扩施工 沉拔沉投投总拔 夯击充量量料(1(2度间系标标用夯料料投数数速 时盈顶笼总他 员 员 投投总击击管 击充桩筋土其录检夯夯拔 夯钢凝记质混桩身夯扩施工 变截面夯扩施工 成桩记录 签字栏 4
5
建筑与市政地基基础夯扩式变截面桩试成桩工艺参数记录表、端扩大头计算和实施方法、工程施工记录表