5.2.1 有专人值班的变配电室每班应至少巡视检查1次。

5.2.2 无专人值班的变配电室应根据电气运行环境、电气设备运行工况、负载等具体情况安排巡视检查,每周至少1次。

5.2.3 下列项目应列入巡视检查内容:

a) 整体运行情况检查:确认设备工作状态是否正常,观察面板仪表及信号信息是否正常,有无异常声响,有无异常气味,操作电源有无异常等;

b) 设备外观检查:连接点有无过热变色,绝缘有无裂纹、明显老化,运行温度是否正常,有无闪络放电痕迹,操作机构有无异常等。

5.2.4 出现以下情况应增加特殊巡视:

a) 新装或长期停用设备、大修后设备、事故处理后的设备; b) 环境污染、恶劣天气等设备运行条件恶化时; c) 发现运行参数异常等可疑现象或已有缺陷的设备; d) 重要节日、时段及重大活动等情况下。 5.3 日常运行环境要求

5.3.1 变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的物品,巡视道路畅通。 5.3.2 设备构架、基础无严重腐蚀,房屋不漏雨,无未封堵的孔洞、沟道。

5.3.3 电缆沟盖板齐全,电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水措施完好有效。 5.3.4 变配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置和使用寝具、明火灶具。 5.3.5 各种标志齐全、清楚、正确,设备上不应粘贴与运行无关的标志。 5.3.6 设备间内不应有与其无关的管道和线路通过。

5.3.7 变配电室内严禁烟火,对明火作业应办理审批手续,严加管理。 5.3.8 设备区域内应配有温、湿度计。

5.3.9 有专人值班的变配电室应配备专用电话,电话畅通,时钟准确。 5.4 工作票

5.4.1 10/6kV及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、调整、试验、校验工作,应填写工作票。 5.4.2 工作票由设备运行管理单位的电气负责人签发,或由经设备运行管理单位审核合格并批准的修试及基建单位的电气负责人签发。

5.4.3 工作票的种类和票面格式使用应符合GB 26860等国家标准的要求。 5.4.4 一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人不得互相兼任。 5.4.5 一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。 6 人员要求

6.1 配置要求

6.1.1 值班人员应取得合格有效的电工作业操作资格,操作证原件由值班人员上岗时随身携带或由单位统一进行管理。

6.1.2 值班人员应掌握与其工种、岗位有关的电气设备的性能及操作方法,熟悉各种消防设备的性能、布置、适用范围和使用方法,熟悉应急预案内容和处置流程,掌握触电急救和心肺复苏方法。 6.1.3 值班人员的配置应符合下列要求:

a) 35kV电压等级的变配电室,10/6kV电压等级、变压器容量在630kVA及以上的主变配电室,应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应明确其中1人为值长;

b) 10/6kV电压等级、变压器容量在500kVA及以下的变配电室,可不设专人值班,但应由电工人员负责运行检查工作。 6.2 值班要求

6.2.1 值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。 6.2.2 值班人员应坚守工作岗位,不得有以下行为: a) 接班前及当班期间饮酒; b) 当班期间睡觉;

c) 利用供电企业停电期间,未经供电企业同意,在自己所不能控制的电气设备或线路上,装设短路线、接地线或进行检修维护等工作; d) 约时停、送电;

e) 擅自拆除闭锁装置或者使其失效; f) 其他与工作无关的活动。

6.2.3 非变配电室值班人员因工作需要进入变配电室设备区时应登记,值班人员应监护陪同。

6.2.4 进入电缆隧道、电缆井、电缆沟道、电缆夹层等作业时,应遵守DB11 /852有关地下有限空间作业的安全管理要求。