从沟底开始,顺檐沟从水落口向分水岭铺贴,边铺边用刮板从沟低中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料以粘接,底盘周围用密封材料填封。
b.泛水与卷材收头
泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加增强层。泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面 卷材张拉过紧,使用过程宜产生翘边、空鼓、脱落等现象。卷材铺贴完成后,将端头塞齐。若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平,再用密封材料密封,最后用水泥砂浆抹封凹槽。如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定在墙面上,用密封材料封严,再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立体墙间用密封材料封固或采用聚合物水泥砂浆将整个端头部位埋压。
c.伸出屋面管道排气孔与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,所不同的是流水方向不应有逆槎,排气孔阴角处卷材应作附加增强层,上部剪口交叉贴实或者涂刷防水涂料增强。伸出屋面管道卷材铺贴与排气孔相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴
10
后,上端用细铁丝扎紧,最后用密封材料封密,。附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。
d.阴阳角处的基层涂胶后要用密封材料封密,宽度为距转角每边100mm,再铺一层卷材附加层。
6)节点处理 a.穿过防水层的管道
管道穿过防水层分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留10mm×10mm的槽,填嵌密封材料,再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同,穿管与套管之间填弹性材料如泡沫塑料,每端留深10mm以上凹槽嵌填密封的防水材料,然后再做保护层。
b.分格缝
分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响,提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好,则有可能成为漏源之一。分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确。一般应先弹线后嵌分格木条或聚苯乙烯(或聚乙烯)泡沫条,待砂浆或砼终凝后立即取出木条。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘结牢固,交工前用油膏灌满。
c.阴阳角防水层
阴阳角的基层应按设计要求作成半圆或倒角。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破损,因此在这些部位应加做附加增
11
强层,附加增强层可采用涂料加筋涂刷或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定,一般每边粘贴50mm为宜。也可采用密封材料涂刷2mm厚作为附加层。
d.防水层收头
防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于250mm,待大面卷材铺贴后,再对泛水和收头做统一处理。铺贴卷材前,收头凹槽应抹聚合物水泥砂浆,使凹槽宽度和深度一致,并能顺直、平整。
e.将预留洞口湿润并清除洞口内残留杂物,充分浇水湿润,在补洞前洞壁四周先刷界面剂一道,厚2~3mm,再用1∶2防水砂浆填嵌入洞,补灰面应比墙面凹进10mm,此处周围堵嵌油膏。
6)保护层施工:每个部位经防水试验24小时后,无渗漏、阴湿,应马上进行保护层施工。保护层的施工做法参照找平层施工工艺。 5、蓄水试验:
屋面防水卷材施工完毕后,将落水口用防水卷材封堵,然后对屋面进行蓄水,蓄水深度以满足最浅处水深15cm左右,并做好标记,保持24小时后,观察屋面是否有渗水,如没有渗水现象,则屋面防水卷材铺贴合格。如有渗水,对渗水部位做出标记,排出屋面积水,对渗水部位进行修补处理后,对屋面再次进行蓄水试验。合格后方可进行下道工序。
6、水泥砂浆保护层施工
(1)、施工前应在防水层上先刷一道素水泥浆,以保护防水层。
12
(2)、其余操作与水泥砂浆找平层相同(具体见找平层施工)
7、细石砼刚性防水层施工:
(1)根据坡度及标高控制好刚性层平面标高,标高控制采用灰饼标致。
(2)刚性层上设分格缝,分格缝在结构层屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处设置,纵横分格缝按每间距6米设置一道,分格缝宽为20MM。
(3)φ4钢筋在加工棚拉直,现场绑扎,双向拉通,分格缝处断开。
(4)在找平层上嵌好分格缝条,分格缝条应拉通线控制。 (5)C20细石砼采用商品砼,应提前与砼厂家申请联系,保证材料供应。
(6)细石砼铺设时应由远到近,由高到低的程序进行,每方格内一次性连续铺设完成,用2M铝合金直尺找平。
(7)细石砼采用原浆收光,抹子压实抹平,终凝前,轻轻取出嵌缝条,并防止表面被踩踏。
(8)刚性层硬化后,要对分格缝进行清理,所有分格缝应纵横相互贯通,缝边如有缺边掉角经修补完整,必要时采用切割机处理,处理好的分格缝采用沥青砂浆嵌填密实。
(9)细石砼刚性层表面应平整,压光,不得有起砂,起壳、裂缝等缺陷。
13
(10)刚性层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处应做成圆弧形,且整齐平顺。分格缝应设背衬材料及保护层。 (二)不保温上人平屋面施工 1、找坡层
不保温上人平屋面主要用于露天连廊和露天走廊(下无房间),找坡层用料及施工工艺与保温上人平屋面相同,具体参见“保温上人平屋面”找坡层做法
2、改性沥青防水涂料涂刷
此屋面改性沥青防水涂料涂刷厚度为3.0mm,施工时要认真熟悉图纸,明确厚度及做法。
其余注意事项及施工工艺与“保温上人平屋面”改性沥青防水涂料施工相同,具体参见“保温上人平屋面” 改性沥青防水涂料做法。 3、水泥砂浆保护层施工
与“保温上人平屋面”水泥砂浆保护层施工做法相同。 4、防滑地砖施工
(1)结合层:防滑地砖结合层采用20厚聚合物砂浆,“聚合物砂浆”是指在建筑砂浆中添加聚合物粘结剂,从而使砂浆性能得到很大改善。其中的聚合物粘结剂作为有机粘结材料与砂浆中的水泥或石膏等
14