无穿钉孔的水泥杆应采用吊线抱箍方式,有穿钉眼的水泥杆应采用有头穿钉安装。(河北、湖北目前均采用抱箍方式)

电杆两侧同一位置安装吊线应采用双吊线抱箍或无头穿钉;交替安装方式每条吊线用一个单吊线抱箍或有头穿钉安装。

在终端杆上做终结,见下图安装方式,水泥杆上吊线终端可用拉线抱箍,反向安装顶头拉线;木杆则吊线钢绞线缠杆一圈。

吊线终结安装方式图

吊线终结在水泥杆上常用钢绞线卡子或三眼双槽夹板,木杆常用3.0钢线绑扎。

在终端杆前一档的电杆宜做辅助终结。辅助终端杆在面向终端一侧安装顺拉线一条,面向终端杆反侧加装辅助吊线。见下图:

2.6 长杆档设计要求

长杆档两侧的电杆杆高配置应考虑由于杆距加大而引起的光(电)缆垂度增大的影响,杆上最低一层光(电)缆在最大垂度时与地面及其他建筑物的间隔距离。

长杆档电杆加强设计应符合下列要求:

(1) 81-100米杆档应在两侧电杆上加装顶头拉线1条,101米-150米应更换7/3.0吊线,并在两侧电杆装设等三方拉线。等三方拉线顶头拉线采用7/3.0mm的钢绞线三方拉线中的双方拉线采用7/2.2mm钢绞线。 (2) 电杆根部应加装卡盘或固根横木。

(3) 超过150米的杆档应装设辅助吊线。辅助吊线示意图如下:

飞线跨越杆距应符合以下规范要求:

飞线跨越档吊线负载大于1条钢绞线强度要求时,应加装辅助吊线,正吊线和辅助吊线程式按光(电)缆的重量、跨越杆距、气象条件等来设计应符合下表要求:

飞线跨越杆杆高除一般要求外,应考虑以下因数:

(1) 杆杆位的地势与所跨越的河流、山谷飞越其他建筑物的高程差。 (2) 上下光电缆吊线的间距由普通的0.4m增大到0.6m (3) 随跨距增大的吊线与光电缆的垂度。

(4) 正辅吊线的间距。 (5) 埋深的加大。

(6) 最下一层的光电缆与其他建筑物的净距 (7) 吊线应满足下面要求及垂度:

(8) 加装辅助吊线后,正吊线和辅助吊线的钢绞线强度合并计算; (9) 无光电缆负载时,钢绞线吊线垂度应符合要求;挂缆后的垂度可用吊线垂度再增加0.5m-1.0m考虑。 2.7 原杆路上加挂光缆要求

选定在原有杆路上架挂光缆的电杆杆高、建筑强度应基本满足新工程加挂光缆的要求。架挂光缆后,应不对原杆线的使用和运行产生很大的影响。

一般应避免在35KV及以上的输电线路上架设通信光缆,当必须在架设时,需采用“全介质自承式光缆(ADSS)”

原则上一条吊线可以架设2条光缆,极端情况下不建议超过3条。当原吊线已架设2条吊线,并且有条件新建吊线式,采用原杆路新架设吊线方式。新建吊线可以在原吊线的另一侧,采用双吊线抱箍方式,当两侧均有吊线式,则在原吊线下端架设吊线。原吊线与新吊线的间距应为400mm,离地高度及与其他建筑物或设施的间距应符合规范要求。

原杆路上个别电杆的杆身严重损坏或者电杆高度不满足要求并无法采用接杆方式时应予以更换。