2砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品。
3高度超过2m作业应设置脚手架,并应符合本规范第节的有关要求。
4砌筑作业中,脚手架下不得有人操作及停留,不得重叠作业。 5不得自上而下顺坡卸落、抛掷砌筑材料。 6高处运送材料宜使用专用提升设备。 7高边坡的防护应编制专项安全方案。
砂浆喷射作业应严格执行操作规程,边坡喷射砂浆应白下而上顺序施作。
人工开挖支挡抗滑桩施工除应符合现行《公路路基施工技术规范》 ( JTGF10)的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 现场应配备气体浓度检测仪器,进入桩孔前应先通风15min以上,并经检查确认孔内空气符合现行《环境空气质量标准》(GB 3095)规定的三缎标准浓度限值。人工挖孔作业时,应持续通风,现场应至少备用1套通风设备。
2土石层变化处和滑动面处不得分节开挖。应及时加固防护护壁内滑裂面。
3 同排桩施工应跳槽开挖,相邻桩孔不得同时开挖,相邻两孔中的一孔浇筑混凝土,另一孔内不得有作业人员。
4土层或破碎岩石中挖孔桩应采用钢筋混凝土护壁,并应根据计算确定护壁厚度和配筋量。
5孔内作业人员应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,安全绳应系在孔口。作业人员应通过带护笼的直梯进出,人员上下不得携带工具和材料。作业人员不得利用卷扬机上下桩孔。
6绞车、绞绳、吊斗、卷扬机等设备应完好,起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。
7孔口处应设置护圈,护圈应高出地面0. 3m。孔口应设置护栏和临时排水沟,夜间应悬挂示警红灯。孔口四周不得堆积弃渣、无关机具及其他杂物。
8非爆破开挖的挖孔桩雨季施工,孔口应设置防雨棚,雨天孔内不得施工。
9在含有毒有害气体的地区,孔内作业应至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧最,保持通风,同时应配备不少于5套且满足施救需要的隔绝式压缩氧自救器等应急救援器材。
10孔深不宜超过15m,孔径不宣小于。
11孔深超过15m的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连续作业不得超过2h;桩周支护应采用钢筋混凝土护壁,护壁上的爬梯应每间隔8m设一处休息平台。孔深超过30m的应配备作业人员升降设备。
12孔口应设专人看守,孔内作业人员应检查护壁变形、裂缝、渗水等情况,并与孔口人员保持联系,发现异常应立即撤出。
13挖孔作业人员的央顶部应设置护盖。弃渣吊斗不得装满,出渣时,孔内作业人员应位于护盖下。
14孔内照明电压应为安全电压,应使用防水带罩灯泡,电缆应为防水绝缘电缆。
15孔内爆破作业应专门设计,采用浅眼松动爆破法,并应严格控制炸药用量,炮眼附近孔壁应加强防护或支护。孔深不足10m,孔口应做覆盖防护。爆破作业的安全管理应按照现行《爆破安全规程》(GB 6722)中的有关规定执行。爆破前,相邻桩孔人员必须撤离。
16混凝土护壁应随挖随浇,每节开挖深度应符合专项施工方案要求,且不得超过1m。护壁外侧与孔壁间应填实。混凝土护壁浇筑前,上下段护壁的钩拉钢筋应绑扎牢固。护壁模板应在混凝土强度达到5MPa以上后拆除。
挡土墙施工除应符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10)的有关规定外,尚应符合下列要求: 1挡土墙施工应设警戒Ⅸ。
2回填作业应在挡土墙墙身的强度达到设计强度的75%后实施,墙背以内不宜使用重型振动压路机碾压。
3挡土墙墙高大于2m时,施工应符合本规范第节的有关规定。
4锚杆挡土墙施工前,应清除岩面松动石块,并整平墙背坡面。 锚杆、锚索预应力张拉应符合施工工艺要求。
张拉作业应设警戒区,操作平台应稳固,张拉漫备应安装牢固。 张拉过程中操作人员不得离岗,千斤顶后方不得站人。 排水工程
高边坡截水沟施工应设置防作业人员坠落设施。 排水沟施工不得自上而下滚落运送材料。 渗井应随挖随支,停止施工或完成后应加盖封闭。 软基处理
施工场地及机械行走范围的承载力应满足相应的要求,并应保持平整。
排水板打设设备与架空线路之间的安全距离应符合本规范第. 14条的有关规定。
振沉砂桩或碎石桩作业灌料斗下方不得站人。 强夯施工应符合下列规定:
1 强夯作业区应封闭管理并设置安全警示标志,由专人负责统一指挥。
2强夯机架刚度、强度、稳定性应满足施工要求,变换夯位后,
应检查门架支腿。作业前,应提升夯锤 -0. 3m检查整机的稳定性。
3 吊锤机械驾驶室前应设置防护网,驾驶员应佩戴防护镜。 旋喷桩的高压设备和管路系统的密封圈应完好,各管道和喷嘴内不得有杂物。喷射过程巾出现压力突变应停工查明原因。
真空预压施工应符合下列规定: 1 施工用电应符合本规范第节的规定。 2应观察负匪对邻近结构物的影响。 3 排水不得危及四周道路及结构物。
在淤泥区域进行换填施工作业时,应采取防止人员陷入的措施。 特殊路基
滑坡地段路基施工应符合下列规定:
1 路基施工应加强对滑坡区内其他工程和设施的保护。滑坡区内有河流时,施工不得使河流改道或压缩河道。
2滑坡影响范围应设安全警示标志,根据现场情况设置围挡等防护措施。
3 滑坡影响范围内不得设置临时生产、生活设施或停放机械、堆放机具等。
4施工前应先做好截、排水没施,并应随开挖随铺砌。施工用水