工程名称:湄潭县职业高级中学新校区弱电建设工程 编号: 01

致:贵州立达建设监理咨询有限责任公司 (监理单位) 我单位已完成了湄潭县职业高级中学新校区弱电综合布线安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:1、综合布线工程检验批质量验收记录表 承包单位(章):贵州化学工程总公司 项目经理: 日 期: 1 / 12

审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

综合布线系统安装分项工程质量验收记录表(Ⅰ)

号:表C.0.1-0901

单位(子单位)工程名称 分项工程名称 施工单贵州化学工程总公司 位 施工执行标准名称及智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 编号 分包单∕ 位 理 分包项目经∕ 项目经理 湄潭县职业高级中学新校区子分部工程 弱电建设工程 系统安装质量检测 验收部位 学校网络系统 综合布线系统 2 / 12

检测项目(主控项目) (执行本规范第9.2.1~9.2.4条的规定) 1 缆线的弯曲半径 2 预埋线槽和暗管的线缆敷设 电源线、综合布线系统缆线应分3 开布放 4 电、光缆暗管敷设及和其它管线5 对绞电缆芯线终接 6 光纤连接损耗值 7 架空、管道、直埋电、光缆敷设 机柜、机架、符合规定 色标一致 8 配线架的安色谱组合 线序及排列 9 信息插座安安装位置 防水防尘 检测意见: 检测记录 备注 执行GB/T50312中执行GB/T50312中1.缆线间最小间距 应符合设计要求 执行GB/T50312中执行GB/T50312中执行GB/T50312中执行GB/T50312中执行GB/T50312第四节的规定。 执行本规范9.2.4 监理工程师签字: (建设单位项目专业技术负责人) 日期: 日期: