工程名称 施工单位 监理单位 建设管理单位 序号 强制性条文内容 执行要素 《电力建设安全工作规程 第 3 部分:变电站》DL 5009.3—2013 施工临时电源用专用变压器供电 必须采用专用变压器供电的TN-S接零保护系统 PE 线严禁断线 9 PE 线严禁断线,严禁在PE2 线装设开关或熔断器,严禁在PE 线通过工作电流。 严禁在PE线装设开关或熔断器 项目经理 总监理工程师 业主项目经理 执行情况 相关资料 强条执行表号及名称 执行标准名称及编号 3.2.31 接零及接地保护 1 1 施工临时电源在专用变压器供电时必须采用专用变压器供电的 TN-S 接零保护系统。 施工现场临时用电 方案编号: 施工用电重要设施安全检查签证记录编号: 交底记录编号: 严禁在PE线通过工作电流。 12 保护零线必须在配电系统3 的始端、中间和末端处做重复接地。 保护零线必须在始端、中间和 末端处做重复接地 配电箱内必须分设N线小母线和 PE 线小母线并标识。 13 配电箱内必须分设N线小母线和 PE 线小母线并标识。N线小母线必须与箱体绝缘,PE线小4 母线必须与金属箱体做电 气连接,金属箱体与箱门应跨接。进出线中的 N 线必须通过 N线小母线连接,PE线必须通过PE 线小母线连接。 N 线小母线必须与箱体绝缘 PE 线小母线必须与金属箱体做电气连接 金属箱体与箱门应跨接 进出线中的 N 线必须通过 N 线 小母线连接 PE 线必须通过PE线小母线连接。 3.2.32 用电安全管理 10 对配电箱、开关箱进行维5 修、检查时,必须将其相应的电源断开并隔离,并悬挂“禁止合配电箱、开关箱进行维修、检查时,必须将其相应的电源断开并隔离 悬挂“禁止合闸,有人工 施工安全措施编号:交底记录编号: 安全施工作业票编号: 闸,有人工作!”安全标志牌。 作!”安全标志牌 表 3变电(换流)站工程施工安全强制性条文通用要求执行检查记录表

工程名称 施工单位 监理单位 建设管理单位 序号 强制性条文内容 3.2.33 一般规定 6 5 严禁在办公室、工具房、休易爆物品。 业主项目部核查结论: 业主项目经理: 年 月 日 监理检查意见: 总监理工程师: 年 月 日 年 月 日 执行要素 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易 项目经理 总监理工程师 业主项目经理 执行情况 相关资料 施工安全措施编号: 交底记录编号: 安全检查记录 施工单位自查: 施工项目经理:

息室、宿舍等房屋内存放易燃、燃、易爆物品