好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压配电室检修规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压配电室检修规范

1、适用范围

适用于高压配电室设备检修维护 2、引用标准

(1)《电工操作安全规范》 (2)《设备管理制度》

(3)《选矿设备使用、维护、检修规程》。 (4)《安全技术操作规程》 3、技术规范 名称 励磁柜 高压柜 高压柜 变压器 变压器 变压器 变压器 变压器 变压器 变压器 变压器

型号 LZK-3 GKK S4-800/6 S7-630/6 S7-1000/6 S4-1000/6 SM9-1000/6 SL1-630/6 S9-1250/6 地点 励磁室 旧高压室 1BS 2BS 3BS 4BS1 4BS2 5BS1 主控楼 数量 6 26 1 2 2 1 1 1 6 4、巡检制度

4.1巡检频率:值班工作人员应对高压电器设备进行巡视检查,巡视周期为每小时一次,生产设备异常时,根据异常情况增加巡检频率。 4.2巡检要求 4.2.1巡检内容

项目 变压器 内容 1.油温是否正常,声音是否正常。2 瓦斯继电器内应充满油。3 有无漏油和渗油现象。4 负荷情况。5 油枕承温管是否完好,油位是否正常。6 硅胶是否变色。 6KV少油断路器 1.有无漏油现象。2 绝缘套管有无裂纹及闪络现象。3 承温管玻璃是否破裂。4 分合闸机械指示是否正确。5 外壳接地是否完好。6 接触与连接处有无发热现象。7 开关内部有无放电声。 电压、电流互感器 1.套管有无裂纹及是否清洁。2 接地线连接是否良好。3 高压熔丝是否正常。4 二次侧端子盖板是否良好。5 流变二次是否开路。6 压变二次低压熔丝是否熔断 避雷器 1.接地线连接处是否良好.2 有无闪络放电现象,均压环是否居中。3 避雷器内部有无响声。 4 引线完整接头应牢固。 电缆 1.电缆终端头应完好清洁,引出线无放电现象,引出线连接处应紧固无发热现象。2 电缆终端头应无放电、发热现象。3 电缆终端头接地应良好,接地线无断股锈蚀。4 进入屋内从电缆沟口处不得有渗水现象。 闸刀 1.闸刀接触是否良好,有无发热现象。2 操作杆有无锈烂,闭锁装置是否正常位置。3 闸刀位置指示是否正确。 母排 1.瓷瓶是否清洁,有无放电痕迹及裂纹。2.母排有无松动及放电声。3.母排连接处是否有裂纹。4. 支持瓷瓶是否良好。 继电器、仪表、配电1.信号指示灯应指示正常。2 继电器接点盘 位置是否正常。3. 外壳接地良好。4.各种仪表的指针摆动灵活,无卡滞现象,指示正常。 房屋建筑 1.门窗、屋顶无漏水现象。2 墙壁、屋顶、地面无裂纹。3 铭牌、相色、警告牌应齐全。4 接地线应完整。5 地沟是否畅通。 6.室内照明是否正常。7 配电室、控制室有无漏洞,以防小动物进入。 4.2.2巡检注意事项

(1)巡视检查工作必须由二人同时进行,其中一人担任监护; (2)巡视时不得进行其他工作,不得开柜检查;

(3)发现异常情况和事故时,应按规定采取相应保护措施,并及时报告主管领导。如危及人和设备安全时,可按操作规程先断开有关闸刀或者采取其它现场保护措施,然后及时报告主管领导有关部门,不得违章操作;

(4)当高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点4米以内,必须进入时应穿绝缘靴,戴绝缘手套;

(5)每次巡视情况和发现问题,应及时记入运行,缺陷记录本; (6)保持高压设备干净整洁,通风良好,物品摆放整体统一 5、完好标准 5.1基础部分

基础稳固、无腐蚀、倾斜、裂纹。 5.2零部件

零部件结构完整、齐全,磨损、腐蚀、氧化、裂纹、变形在允许的范围之内。 5.3润滑

润滑良好,无渗油漏油现象。 5.4技术性能

设备运转正常,保证全厂的变压器及其输送电缆的安全供电。 5.5安全设施

验电器、试电笔、绝缘棒、照明灯具、接地、绝缘保护安全、灵活可

靠。 6、检修项目 6.1小修

(1)瓦斯继电器补加油。 (2)少油断路器补加油。 (3)更换、清洁套管。 (4)更换接地线,更换熔断丝。