S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200 CPU V2.1 开始支持分布式 IO 设备的诊断功能,可使用

DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子模块进行诊断。本文使用 1214C V4.4 CPU 和 ET200SP 的 PN 通信为例进行说明(DP通信同样适用)。 硬件:

1. CPU 1214C DC/DC/DC,V4.4,一台

2. ET200SP 分布式 IO 站,PN 接口,两套 软件:

1. TIA Portal V16 使用 TIA Portal 创建项目

使用 TIA Portal 创建一个新项目,正确配置,下载后,进入网络视图,所有站点状态正常。如图 1 所示。

图 1 网络视图

注意:分布式 IO 为 PN 子站时,可在“网络概览”中可以查看分布式 IO 的设备编号。

1 使用 DeviceStates 指令对分布式 IO 子站进行诊断 1-1 创建全局数据块,用于存储状态数据

在全局数据块中创建数据类型为 Array of BOOL 数组,共计1024个元素,如图 2 所示。

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

『注意』对于DP主站系统,相关的诊断功能与PROFINET系统类似。只是需要使用DP系统兼容的变量,例如创建128个元素的 Array of BOOL 数组,用于存储DP站的状态,类似情况下文不再赘述。

图 2 创建全局数据块 1-2 编程

在 OB1 中调用 DeviceStates 指令,双击 LADDR 引脚,选择需要诊断的 IO 系统,如图 3 所示。

图 3 调用 DeviceStates 指令

本例中选择PN IO系统硬件标识符,并将 MODE 设置为2,STATE 填写上述定义的全局数据块数组。如图 4 所示。

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

图 4 填写相应的引脚

表1 DeviceStates指令引脚说明

使用 LADDR 参数通过硬件标识符选择 PROFINET IO 或 DP 主站系统。 参数 LADDR 硬件标识符位于: PROFINET IO 或 DP 主站系统属性的网络视图中。 ? 或数据类型为 HW_IOSYSTEM 的所列系统常量的 PLC 变量表中。 ? 使用 MODE 参数可读取状态信息。 可读取整个 PROFINET IO 或 DP 主站系统的下列一条状态信息: 参数 MODE ? ? ? ? ? 1: IO 设备/DP 从站已组态 2: IO 设备/DP 从站故障 3: IO 设备/DP 从站已禁用 4: IO 设备/DP 从站存在 5: 出现问题的 IO 设备/DP 从站。 参数 STATE 通过 STATE 参数,输出由 MODE 参数选择的 IO 设备/DP 从站的状态。 如果使用 MODE 选择的状态适用于 IO 设备/DP 从站,则在 STATE 参数中将下列位设置为“1”: 位 0 = 1: 组显示。 至少有一个 IO 设备/DP 从站的第 n 位设置为“1”。 ? 位 n = 1:通过 MODE 选择的状态将应用到 IO 设备/DP 从站。 ? S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

对于 PROFINET IO 系统,第 n 位对应于相应 IO 设备的设备编号(请参见设备视图和网络视图中的 PROFINET 接口属性)。 o 对于 PROFINET DP 系统,第 n 位对应于 DP 从站的 PROFIBUS 地址(请参见设备视图和网络视图中的 DP 从站属性)。 o 使用“BOOL”或“Array of BOOL”作为数据类型: 要仅输出状态信息的组显示位,可在 STATE 参数中使用 BOOL 数据类型。 ? 要输出所有 IO 设备/DP 从站的状态信息,请使用下列长度的 Array of BOOL: o 对于 PROFINET IO 系统:1024 位 o 对于 DP 主站系统:128 位 ? 1-3 测试

将程序下载到 PLC 中。

监控全局数据块 devicestate。如图 5 所示。

图 5 IO 系统正常

当 IO device_2 故障时(掉电或网线拔除导致丢站),state[2]=1。如图 6 所示。

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

图 6 IO device_2 故障

当 IO device_1 和 IO device_2 故障时(掉电或网线拔除导致丢站),state[1]=1 和 state[2]=1。如图 7 所示。

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能

S7-1200与分布式IO设备的诊断功能S7-1200与分布式IO设备的诊断功能S7-1200CPUV2.1开始支持分布式IO设备的诊断功能,可使用DeviceStates和ModuleStates指令对分布式IO设备的站状态和子模块进行诊断。本文使用1214CV4.4CPU和ET200SP的PN通信为例进行