171 172 174 175 176 177 179 十九层 办公室15 新风机 小会议室 中会议室 多功能大会议室 准备间、库房 贵宾休息室 化妆间 控制室 新风机 合计 29 48 103 278 44 37 8 8 6833.5 220 260 270 270 230 270 270 6380 0 12480 27810 75060 7920 8510 2160 2160 0 1519885 FZSP71MMV FMQ25PFY1L30 FZSP125MMV FZSP140MMV FZSP140MMV FZSP80MMV FZSP90MMV FZSP22MMV FZSP22MMV FMQ50PFY1L30 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 222 7100 28000 12500 14000 14000 8000 9000 2200 2200 56000 7100 28000 12500 28000 84000 8000 9000 2200 2200 56000 2253600 245 260 272 302 182 243 275 275
z
. . .
七、新风系统 1、 新风系统供应式 (1)无组织新风式
对于不设有组织新风系统,仅靠门窗缝隙渗透,甚至开窗引入新风的做法。由于建筑物的风压、热压作用,不同朝向、不同楼层的房间其渗入室的空气量是不同的,有些房间甚至打开外窗都不能有效引进新风。所引入的新风无论是其品质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,直接从室外引入未经处理的新风,增大了室空调负荷,对于一般按夏季负荷选择的室机型号,冬季寒季节可能造成供热量不足。另外,夏季新风的含湿量较高,室机除湿量增大,室相对湿度无法保证。总之,靠缝隙渗透引入新风的做法 无法保证空调房间的空气状况,应尽量避免。
(2)室机自吸新风式
通过选用室机专用换新风组件,将新风引入机组,采用室机自吸的式,送入室。新风一般直接取自室外,不经过温湿度处理(有时经过简单的过滤),新风负荷由室机承担,室机除湿负荷增大,在高湿度地区室湿度较难控制,影响空调效果。新风管分层或集中设置,室机数量较少时,新风管也可分机组设置。此种新风处理式仅限于天花板卡式嵌入型、天花板嵌入导管藏型的室机
(3)采用专用新风处理装置
VRV新风系统仍然采用冷媒直接蒸发式制冷(制热),具有一定的机外余压(200Pa 左右), 可以根据室外空气温度或室外温差,通过设在冷媒供液管路上的电子膨胀阀自动控制供液量.通过变频控制达到设定的送风参数。
2、空气净化
z
. . .
多联式空调风管式室机可选择在送风侧或回风侧配置纳米级TIO2空气杀菌与净化配件,6小时杀菌率可达95%以上,72小时甲醛去除率达94%以上。
对于新装潢空间,既可有效加快新装潢建筑的入驻期,减少用户损失;对于密闭度较高的空调空间,可有效改善空气品质。
八、成效
通过安装VRV空调,使公司施工人员在技术和管理上的水平得到了提升,同时在运用VRV空调系统的工艺上提高了生产力,为企业的发展积累了宝贵的经验。
z
VRV空调系统优化方案