好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

VRV空调系统优化方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

VRV空调系统优化案

一、工程概述

1、工程简介:本项目空调面积17000m2。原设计中央空调为风冷热泵空调机组,采用冬天制热,夏天制冷,室采用卡式风机盘管。根据本工程的二次装修设计及要求,对本工程中央空调系统进行深化设计。

2、针对本工程的优化措施:仔细研究每个房间的布局找到最佳的气流组织式,例如采用大化小法,使冷气更加均匀地进入房间,而不是集中在某一个局部。根据每个房间布局情况最大限度地提高风机盘管和风管、冷媒管道的安装高度,从而最大限度地提高吊顶高度。根据每个房间或者楼层工作人员年龄、身体状况的不同,逐渐地找到最适宜的空调温度,既节能又舒适。

二、原设计中央空调系统 1、系统的定义及控制原理:

本工程采用风冷热泵空调机组,机组通过风冷冷水机组制取冷水,风冷热泵机组制热工况制取热水。风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。

z

. . .

2、系统特点

风冷热泵机组是空调系统中的主机,采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室如同把水从低处提升到高处而采用水泵,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右,而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。

风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。

3、原设计中央空调系统配电案

原设计中央空调系统配电案为利用6个回路从2#楼变配电室分别为楼层空调系统配电,每个回路均利用WDZ-YJY-3*240+2*120电缆配电,至各个楼

z

. . .

层利用T接端子引至楼层空调配电箱。

三、VRV空调系统

1、 VRV空调系统的定义及控制原理

VRV空调系统全称为VariableRe-frigerantVolume系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室机。VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室换热器的制冷剂流量,适时地满足室冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室机的制冷剂流量;通过控制室外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。

2. VRV空调系统的特点

空调系统在环境温度、室负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系

z

. . .

统。其工作原理是:由控制系统采集室舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

3、现空调配电系统

现配电系统共分为两个回路,利用两条1000A结缘插接式母线从2#楼变配电室引至楼层空调供电,各层空调用电功率从34Kw~62 Kw,均不大于原设计配备的66.5 Kw,楼层空调配电箱隔离开关均为200A,选用200A的绝缘插接式母线插接箱,插接箱至空调配电箱电缆沿用原设计WDZ-YJY-3*95+2*50电缆。

四、VRV系统与风冷热泵系统的比较

VRV空调系统与风冷热泵系统的比较

机组 VRV空调系统 室机+室外机(冷媒配管连接) 1、只有室、外机和冷媒管、冷凝水管的布置,设计简单 2、设计期短 3、室外机体积小,设置便、灵活 风冷热泵系统 热泵机组+末端装置(风机盘管+空调箱+水泵+水箱;水管连接) 1、系统中设备多,设计复杂 2、设计期相对较长 3、室外机体积大,占地面积大 设计特性 工作性能 1、冷媒直接蒸发冷却室空气使房间1、机组通过水对室空气进行间接冷却,效率高 冷却,比直接冷却效率低 2、冷暖切换由室机遥控器进行,切2、冷暖切换必须由主机进行 换便 3、调节灵活 1、设备简单,只有室外机和室机 1、机组有泵、阀门、膨胀水箱、2、管路少,只有冷媒管和冷凝水管 压差控制等附属设备 3、施工期短、安装便 2、管路多而复杂 3、施工期较长 1、操作简单,容易掌握 1、需专业人员进行操作 2、有配套的集中控制系统,控制便 2、集中控制系统复杂 3、室机可以个别运转 3、启动程序繁琐 安装性 控制性能 z

. . .

4、有功能全面的监控系统 4、系统必须有一定的启动负荷才能启动 5、有监控系统 1、室外机不需要设备机房 2、室机相对单一,但也可与装潢协调 3、室机所需建筑空间较多 1、有新风系统 2、室机气流分布均匀 1、室外机噪音一般 2、室外机组振动情况一般 占用空间 1、室外机不需要设备机房 2、室机种类多样,可与装潢协调 3、室机所需建筑空间少 4、管道井要求只有风冷系统的六分之一左右 1、有新风设备 2、室机气流分布均匀 1、室外机噪音极低 2、室外机振动低 3、环保冷媒 1、拆卸便,维修、移机、保养便 2、室外机由冷媒管连接,不存在漏水问题 3、不需要专业人员管理 4、冬季无防冻运行问题 5、室机遥控器故障代码显示,有55种故障代码显示 1、设备价格较高 2、投资回报大,运行费用低 3、室外机变频与恒速相结合,最大限度节能 4、无需专人管理,不需支付人工管理费用 5、室外机冷媒管连接,管道保养费用为零 1、由一个制造商生产,以完美的组合奉献给用户 2、可对整体产品作品质保证 舒适性 环境保护 保养管理 1、机组拆卸难,维修不便,移机困难 2、存在漏水隐患 3、需要专业人员管理 4、末端装置无故障显示 经济性 1、设备价格较高 2、热泵机组无变频,使用时不在额定工况下的COP值不高 3、需要专人管理,需要支付人工管理费用 4、系统采用水管和风管,需维修保养费用 1、各部分分别由各制造商生产,系统匹配有一定难度 2、无法作整体产品的品质保证 整体效果 售后服务 1、整机由大金或大金经销商提供,1、由于产品的非整体性,维修时维修迅速、到位 间相对较长 2、规的售后服务体制 五、确定案

通过VRV空调系统与风冷热泵机组空调系统的对比,结合本工程实际情况VRV空调系统具有如下优势:

1、分层控制,按需供冷,节省运行成本:控制式非常灵活和科学化,每层楼设置一套或多套独立的系统,可根据各空调房间的负荷需求情况,进行大围的能量调节,只对已开启的空调设备进行耗电叠加,开一台室机对应消耗一

z

VRV空调系统优化方案

...VRV空调系统优化案一、工程概述1、工程简介:本项目空调面积17000m2。原设计中央空调为风冷热泵空调机组,采用冬天制热,夏天制冷,室采用卡式风机盘管。根据本工程的二次装修设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9y8ta53zd33qhtz4wh2h1h1yk7phhy00slu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享