好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护校验装置技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ES-2011继电保护校验装置

技术规范

附件1:技术规范

1 总则

1.1 本技术规范适用于福州万方机组扩建工程实验室设备继电保护校验装置,它提出了该实验室设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的优质售后服务。

1.3 卖方没有对本技术规范书提出书面异议(或差异),买方则可认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 2工程概况

2.1气象特征与环境条件 厂址位于福州市。

福州市位于暖温带南部边缘,属于温暖性季风气候。一年之中,冷暖交替,四季分明。根据有关气象资料,气象要素如下: 年平均气压 1006.9hPa 年平均气温 14.9℃ 年平均相对湿度 73% 年平均降水量 1006.9mm 年平均风速 2.5m/s 全年主导风向及频率 SSE;8%

自然高程: 在69m和71m左右

2基本技术参数

继电保护校验装置 主要技术指标

1) 电源 单相220V+15%;频率 50+10Hz;功率 1500W 2)电流源

a) 三相 3X(0~30)A; 三相并联 (0~90)A b) 直流6X(0~40)A c) 相对误差 ±0.1% d) 分辨率 1mA

福州亿森电力设备有限公司 实验室设备继电保护检验装置 技术规范

e) 最大输出功率 每相≥300VA 3)电压源

a) 三相 3×(0~125)V; 二相2×(0~250)V b) 直流 1×(0~300)V c) 相对误差±0.1% d) 分辨率 5mV

e) 最大输出功率 每相≥60VA 4)输出频率

a) 范围 0~1000Hz b) 分辨率 0.001Hz 5)相位

a) 范围 +360° b) 精度 0.01°

6)开关量输入 :八对,空接点和带电位兼容,承受电压≥250V 7)开关量输出 四对,容量为250V/1A

附件2供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件1的要求。 1.2 卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

1.3 提供随机备品备件和运行所需的备品备件,并在投标书中给出具体清单。 1.4 提供所供设备中的进口件清单,提供专用工具和仪器仪表清单、附件清单及其它需要的清单。

2.设备需求一览表

继电保护试验设备

序号 1 名称 继电保护校验装置 规格 ES-2011 单位 数量 台 1 福州亿森电力设备有限公司 随机备品备件

序号 1 名称 规格型号 数量 产地/制造厂名 备注(详细配件清单) 2

福州亿森电力设备有限公司 实验室设备继电保护检验装置 技术规范

2 ……

具体交货日期以合同为准

3

福州亿森电力设备有限公司 实验室设备继电保护检验装置 技术规范

附件3 技术资料和交付进度

1. 一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。 1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完

整,满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签订后 7 天内给出

全部技术资料和交付进度清单,并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,设备监造

检验,施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一

经发现,卖方及时免费提供。

1.6 卖方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 1.7 卖方提供的最终技术资料为6套。

4

福州亿森电力设备有限公司 实验室设备继电保护检验装置 技术规范

附件4 质量保证及管理

1.1 卖方应保证其提供的货物是全新的,采用的是优质材料和先进工艺,并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应承诺设备的寿命不少于10 年。在质保期内,由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障,在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

1.2 质保期应为设备投运验收后24个月或合同设备达到指定交货地点30个月,质保期以先到者为准。

1.3 在质量保证期内,由于卖方设备的质量问题而造成问题,卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月。

1.4 卖方应对合同设备的设计、制造和试验等建立质量保证体系,并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

1.5 设备在制造过程中,必要时,买方对合同设备分批派遣人员去卖方制造厂对设备的组装、出厂试验进行监制和抽查验证。买方监制人员不签署任何质量证明,买方人员参加监制既不解除卖方按合同规定所应承担的责任,也不代替买方到货的检验。卖方应向买方提供生产计划表,以便买方选定来厂日期和需参加验证的项目和内容。

1.6 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术;若采用卖方过去未采用过的新技术,应征得买方的同意。

1.7 卖方从其他厂采购的设备,一切质量问题应由卖方负责。

5