好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风机盘管故障及排除方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风机盘管故障及排除方法: 一:风机不运转

原因: ① 停电 ② 忘记插电源 ③ 电压低

④ 配线错误或接线端子松脱 ⑤ 风机的电动机有故障 ⑥ 风机电动机的电容器不良 ⑦ 开关接触不良 方法:

① 查明原因或等待复电 ② 将风机盘管的电源插头插入 ③ 查明原因并排除 ④ 用万能表查线路,修复 ⑤ 用万能表检查后修复或更换 ⑥ 更换电容器 ⑦ 修复或更换开关

二:风机运转但不出风或送风量很小 原因:

① 电源电压异常 ② 风机反转

③ 风机盘管的出风口有障碍物 ④ 风机盘管的空气过滤网堵塞 ⑤ 散热器积灰过多 方法

① 查明原因并排除 ② 改变风机接线使其正转 ③ 去除出风口的障碍物 ④ 清洗空气过滤网 ⑤ 清洗散热器表面 三:送出的风不冷或不热 原因

① 风机盘管换热器存有空气 ② 风机盘管供水停止循环 ③ 风机盘管供水管上的调节阀关闭 ④ 风机盘管供水管上的调节阀被异物堵塞 ⑤ 散热盘管个面积积尘过多 ⑥ 新风(高温过多) 方法:

① 从排气阀排出换热器的空气

② 检查水泵的工作状况并使水泵正常运转 ③ 检查原因并使调节阀正常开启 ④ 取出调节阀的异物并修复

⑤ 清除散热器表面积尘,提高换热效果 ⑥ 调整风量 四:机壳外表面结露 原因:

① 机壳部的保温层破损

② 机壳在装配时与火焰接触,保温层已被烧毁 ③ 风机盘管的机壳接缝处有冷风泄漏 ④ 室露点温度过高 方法:

① 修补机壳部的保温层

② 安装,维修时不要使机壳直接接触火焰,将烧毁的保温层重新包好

③ 将机壳的漏风处修补好 ④ 对室进行除湿处理 五:出风口有异物吹出 原因:

① 由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物 ② 空气过滤器破损,劣化 ③ 机壳的保温材料破损,劣化 ④ 风机盘管聚集的灰尘或赃物太多 方法 ① 更换风机

② 更换空气过滤器 ③ 更换保温材料

④ 清扫风机盘管部的灰尘或赃物 六:风机盘管有漏水现象 原因:

① 风机盘管未按要求安装,造成安装不良 ② 风机盘管的接水盘严重倾斜 ③ 接水盘的排水口堵塞 ④ 水管有漏水处

⑤ 保温不良,造成水管上冷凝水,并从水管上往下滴 ⑥ 水管接头密封垫破损而漏水(冷凝水管接头处安装不良) ⑦ 忘记关闭风机盘管的排气阀

⑧ 通过换热器的风速太高,造成风机盘管出风带水 方法:

① 按照有关标准规安装风机盘管,使其保持水平 ② 调整风机盘管或接水盘,使其保持水平 ③ 清除排水口的堵塞物 ④ 检查并更换水管

⑤ 检查后重新对保温不良处进行保温

⑥ 检查后重新安装或紧固冷凝水管(更换接头处密封垫或管件) ⑦ 关闭风机盘管的排气阀

⑧ 清洗换热器及空气过滤网,或者将风机盘管的风速置于中,

低档

七:冷风或热风效果不良 原因:

① 水路或风路上的调节阀开度不够 ② 盘管堵塞,造成通风不良' ③ 盘管部有空气 ④ 电源电压下降 ⑤ 空气过滤器堵塞 ⑥ 水路的循环水量不足 ⑦ 风机盘管的供水温度异常 ⑧ 风机反向运转

⑨ 风机盘管的送风口,回风口有障碍 ⑩ 风机盘管的前板安装不符合要求 11 风机盘管的气流短路 12 室的风分布不均匀 13 设备选用不当(容量偏小) 14 天花板吊顶式的风机盘管连接处漏气 15 温度调节或风速档次选用不当

16 房间的气密性较差(或房间日照或开窗) 17 风机盘管有水垢 方法:

① 重新调整调节阀的开度