1 工程概况及特点 ................................................................. 4 2 施工准备工作及计划 ......................................................... 4 3 施工顺序 ............................................................................. 4 4 主要施工方法 ..................................................................... 4 5 工程进度网络计划 ............................................................. 5 6 施工组织体系及劳动力计划.............................................. 6 7 施工作业用料 ..................................................................... 6 8 施工机械、机具计划 ......................................................... 6 9 质量验收标准及质量保证技术措施 .................................. 7 10 危险源及安全保证技术措施 ............................................ 8 11 环境保护措施和文明施工措施 ...................................... 13
恪守诚信 追求卓越 …… 24 中冶宝钢技术第一检修分公司
抽堵煤气盲板施工方案 1 工程概况及特点
1.1 2#高炉检修煤气预热器改造施工结束,现需将原预热器两侧堵的盲板抽掉,让煤气预热器正常投入使用,该项目涉及煤气作业、盲板吊装作业、煤气管道上的高空作业等;
1.2 施工点处于11米高空钢制平台上;
1.3 施工时间预计在 2016年9月10日,预计12小时内完成。 2 施工准备工作及计划
1.1 准备项目施工所需的工器具,空气呼吸器,铜制防爆工具,石灰水等。 1.2 检查空气呼吸器,CO报警器性能是否完好。 1.3 检查参与施工的人员是否持证上岗。 1.4 提前复查垫片尺寸。
1.5 法兰螺栓提前一周加油,以便于快速拆卸。 1.6 汽车吊提前联系,施工前2小时进场摆车。 3 施工顺序
抽盲板
前期准备 防护站检测完成 施工人员自行检查煤气含量合格后开始拆卸法兰螺栓 两侧法兰螺栓拆除后架设千斤顶撑开法兰端面 用吊车依次吊出两个盲板 法兰端面清理干净后安装垫片并调整 恪守诚信 追求卓越 …… 24 中冶宝钢技术第一检修分公司
抽堵煤气盲板施工方案
4 主要施工方法
4.1 三方确认关闭煤气总管眼镜阀,并挂牌。
4.2 提前将盲板螺栓更换成新螺栓(拆一换一)。作业时现场保持通风,并备有空气呼吸器及CO监测报警仪。拆除螺栓时必须使用铜制工具或铁质工具涂抹黄油,边拆边检测,发现煤气泄漏时作业人员必须戴好空气呼吸器进行施工。 4.3 拆卸法兰螺栓时,作业人员不能正面对着被拆螺栓和法兰,螺栓不能全部一起拆除,先拆送位置不好的螺栓,螺栓全部松开后,用工具将法兰撬开少量缝隙,排除设备和管道残留化学介质,作业人员撬开法兰时脸应背向法兰面,确认没有余压,方可完全拆卸螺栓。
4.4 施工时应使用防爆工器具,铁制工具涂抹黄油,在拆卸螺栓前先用石灰水将所有螺栓喷湿,防止产生火花引起着火。
4.5 作业人员严禁站在管道接口下风向。拆卸法兰连接螺栓,用CO监测报警仪进行检测有无煤气泄漏,煤气泄漏量大于正常范围(≥25ppm)时,作业人员必须戴好空气呼吸器进行施工。
4.6 将盲板轻轻的从法兰接口抽出,检查法兰垫片,对损坏的进行更换,回装法兰垫片,螺栓连接对角紧固,回装时盲板和垫片均应涂抹黄油。
4.7 三方确认摘牌送气,用肥皂水对法兰接口进行涂抹,检查有无煤气泄漏,无泄漏方可离开。 4.9 盲板厚度的计算
4.9.1 根据盲板计算的常用公式
紧固法兰螺栓 打压检漏 交付生产 现场清理 恪守诚信 追求卓越 …… 24 中冶宝钢技术第一检修分公司