用,在试用的基础上逐步推广应用。
3、线路必须具有充足的备用避雷器。避雷器型号必须根据设备类型进行配置,不得混用。
4、线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号、相位以及必要的安全、警示标志,同塔双回、多回线路应有色标。 二、线路巡检 1、巡视种类
(1)定期巡视:矿井主回路、风井线路每月必须沿线巡视2次。雷雨季节每周对35KV、10KV和6KV线路至少巡检一次, (2)故障巡视:应在发生故障后及时巡视、消缺。 (3)特殊巡视:雷雨大风等特殊天气后应及时巡查。 2、线路巡视必须配备相应巡视工具。谁巡视谁负责,加大问责力度。
(1)输电线路巡视的内容包括以下方面:a、杆塔;b、导线;c、绝缘子;d、横担、金具;e、防雷和接地装置;f、附件及其他装置;g、沿线环境有无影响线路安全因素。
(2)对大跨越、多雷区、重污染、覆冰区等特殊区段的线路,应根据《架空送电线路运行规程》相关规定及时处理。
3、输电线路的进出线电缆,必须按规程进行预防性绝缘试验;进行防雷设施和接地装置进行检测和试验,不符合要求的应及时更换。
第三节 停送电管理制度
一、地面高压(6KV或10KV及35KV)停送电1、停电
(1)凡高压停电必须填写“停电工作票”(以下简称“工作票”)。
(2)若影响生产时,检修单位要在调度会上提计划,经同意后,填写“停电申请单”经调度室、机电科签字同意后,拿填好的工作票到机电科由供电主管人员签发。
45
(3)影响主扇、瓦斯泵站及局扇供电的可靠性,双回路有一回路须检修停电时,必须制定检修安全措施,根据检修安全措施时间安排,拿填好的工作票到机电科由供电主管人员签发,并须经调度室、通风科签字认可。
(4)工作票一式四份,一份由检修停送电负责人持有,一份由变电所值班人员持有,一份调度室持有,一份由机电科保存。
(5)双回路馈出线、所带电气设备或电缆须检修停一回路电时,工作票上必须注明下一级配电所应停电断开的开关。
(6)停送电负责人持工作票到变电所联系,配电工严格审核,确认无误后按工作票程序及安全措施执行操作,停电后在工作票上签字,填写停电时间,并通知停送电负责人。
2、送电
(1)检修完毕,停送电负责人要在现场详细检查、询问、确保无误后,告知现场检修人员准备送电,严禁作业。
(2)停送电负责人必须持工作票到变电所与值班人员联系,值班人员必须收到停送电负责人送到工作票后方可按操作规程送电,其它方式的联系拒不接受。
二、地面低压停送电(3300V及以下)
1、重要变电所、配电室低压停送电,执行“工作票”制度。
2、其它变电所、配电室(点)低压停送电执行“停电申请单”和“停电牌”制度。
3、单位范围内的停送电时,可使用本单位的停电牌,由停送电负责人自己操作,其他人不准操作。
4、变电所或配电室停送电,若影响供电规定的一级负荷、影响生产或施工时,检修单位要在调度会上提计划,经同意后,填写“停电申请单”经调度室、机电科、安检科、通风科签字同意后,持“停电申请单”和“停电牌”到变电所与配电工联系,由配电工操作。配电工送电时只对停送电负责人,其它方式的联系拒不接受。
46
三、井下高压(6KV或10KV)及中低压(3300V、1140V及以下)停送电
1、停电牌制度,在井下变电所高压及中低压停送电(磁力起动器除外)均执行停电牌制度。停电牌分两类,一类归检修单位管理,用于本单位范围内的停送电;一类归 机电科管理,用于影响其它单位的停送电。两类均为一套两块,一块归停送电负责人持有。
2、单位范围内的停送电时,可使用本单位的停电牌,由停送电负责人自己操作,其他人不准操作。
3、在变电所停送电,若影响生产时,检修单位要在调度会上提计划,经同意后,填写“停电申请单”经调度、机电签字同意后,持 “停电申请单”和停电牌到变电所与配电工 联系,由配电工操作。 配电工送电时只对停送电负责人,其它方式的联系拒不接受。
4、在变电所停电,影响局扇供电的可靠性,双回路有一回路须
检修停电检修单位要提前一天在调度会上提计划,经同意后,填写“停电申请单”经调度、机电、 通风、安检 签字同意后,持 “停电申请单”和 停电牌到变电所与配电工联系,由配电工操作。
5、在变电所停电影响局扇供风时,必须制定检修安全措施,根
据检修安全措施时间安排,检修单位要提前一天在调度会上提计划,经同意后,填写“停电申请单”经调度、机电、 通风、安检 签字同意后,持“停电申请单”和 停电牌到变电所与配电工联系,由配电工操作,停电后要在3分钟内电话通知生产调度、通风调度。配电工送电时,必须对停送电负责人、停电牌及停电申请单,停电申请单上必须有对停电的局扇专用移变(或负荷中心)周围20m的瓦斯检查合格证明,其它方式的联系拒不接受。
6、本单位移变(负荷中心)停送电执行停电牌制度。使用其它单位移变(负荷中心)的检修停送电必须办理停电申请单,执行停电牌制度。
7、检修本台设备要停上一级开关电源(包括磁力起动器)。
47
8、磁力起动器停电以打开隔离刀闸并闭锁操作手把为准,检修时要派专人看护。
9、停电影响局扇供风的供电可靠性,双回路有一回路须检修停电时,必须制定检修安全措施,根据检修安全措施时间安排,拿填好的“ 停电申请单 ”到机电科由井下供电主管人员签发,并须经调度室、通风科、安检科签字认可。
四、事故状态下的停送电停电牌的限制。
1、发生紧急情况时,配电工可以立即停电,不受停电工作票和
2、停电后要立即向调度中心和本单位值班干部汇报,并看护好开关,做好事故记录。
3、故障掉闸后,配电工要立即向调度室和本单位值班干部汇报。待故障处理后,除调度值班员外,任何单位或个人都不准直接指挥配电工进行送电。
4、发生全矿井停电停风时:原因,积极准备恢复供电。
(1)发生全矿井停电停风时,变电所值班人员要立即查明停电
(2)变电所恢复供电后,立即给各主扇送电,同时矿井提升绞车,然后逐段恢复地面供电(故障段除外)。由地面运行工区值班干部指挥恢复各风井主扇供风,启动正常后立即向调度室汇报。
(3)主扇恢复供电后,井下瓦检工应立即向调度台汇报大巷和井下变电所瓦斯情况。瓦斯正常由调度台指挥给井下各变电所恢复供电,送电原则是先送井下抽放泵站和局扇专用负荷,然后逐段恢复井下变电所供电。
(4)各生产队组电工接到送电通知立即恢复专用移变供电,按照程序启动专用风机,恢复工作面供风,供风正常立即向调度室汇报,同时瓦检工汇报巷道瓦斯情况,瓦斯正常后由调度台指挥恢复工作面动力电源。
(6)全矿井停电停风期间各生产队组跟班干部、电工、司机必
48
须立即把所有开关手把打到零位并闭锁,跟班干部汇报井下情况,并守在距离专用移变最近的电话旁等候命令,由班长清点人数,电工守在专用移变旁等候恢复供电。
(7)发生全矿井停电停风时,井下机电队在井下作业的电工应立即和值班室联系,就近赶赴井下变电所准备恢复供电。
(8)发生全矿井停电停风时,通风科井下跟班瓦检工应立即向
调度室汇报工作面、巷道、专用移变、风机、大巷、变电所瓦斯状况,以便及时恢复供电供风。
(9)恢复供电时,电工必须严格检查送电地点周围和送电沿线瓦斯浓度,只有在符合规定的情况下才能送电,否则执行排放瓦斯措施。
(10)井下机电队平时加强天预报预测,雷雨天气及时通知下井作业电工提高警惕,以便快速恢复井下变电所送电。进行事故汇报。
(11)调度室应设置四位数、七位数专用电话各一部,以便及时
五、其它制度持证上岗。
1、停送电负责人必须是经过培训的有经验丰富的电工担任,并
2、电工必须遵守:所有的停送电操作必须严格执行<煤矿安全规程>和<电业安全工作规程>及本工种操作规程中的有关规定:
有故障的供电线路不准强行送电。
停电停风的工作面,局扇在恢复供电前必须检查瓦斯,只有符合<煤矿安全规程>规定的送电条件时方准按上述规定程序执行送电操作。
任何单位或人员都不得借用他人停电时间进行检修或处理故障等工作。
3、机电科及地面运行工区分管供电负责人在雷雨季节应密切注意天气预报,发现阴雨天气,运行工区相关负责人应分赴各变电所跟班,确保供电可靠以及快速处理故障,并且变电所和主扇机房值班人
49