好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

天津阳光一百11-14#楼工程 通风与空调工程施工组织设计

一、编制依据:

1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275-98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (DBJ-01-26-96)

二、工程概况:

(一)土建概况:

本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。

1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度(0.15g)。 2、主要技术经济指标:

(1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑呈“一”形布置。

(2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。 (3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。

3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介

1

天津阳光一百11-14#楼工程 通风与空调工程施工组织设计

(一)通风

本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。

新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟

根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。

消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。

(五) 主要材料

空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。

空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。

风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。

四、施工方法

(一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程:

施工准 备 领 料 展开下 料 剪 切 倒 角 咬口制 作 风管折 方 风管合 口

法兰下 料 焊 接 打眼冲 孔 铆法兰 翻 边 2 成品保 护

天津阳光一百11-14#楼工程 通风与空调工程施工组织设计

风管长边尺寸b b≤630 630

2.1根据设计和施工规范要求,参照表4-1,4-2购买相应规格的角钢和镀锌钢板等。

表4-1

类别 圆形 矩形风管 矩形风管 中、低压 0.5 0.6 0.6 0.75 1.0 1.0 1.2 高压 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.2 按设计 除尘系统 风管 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 按设计 按设计 表4-2

2.2根据加工需要,准备一定数量的机具,具体见机具使用计划。 2.3所有需用板材、型钢等材料验收其合格证明书、质量鉴定文件。 2.4加工场地配备相应的设施及电源,并配有可靠的安全防护装置和消防器材。

2.5对施工队进行书面的技术质量及安全交底。 3.加工制作

3

法兰材料规格(角钢) 25×3 30×3 40×4 50×5 螺栓规格 M6 M8 M8 M10 直径D或长边b 风管 D(b)≤320 320

天津阳光一百11-14#楼工程 通风与空调工程施工组织设计

4.法兰加工

5.法兰铆接

5.1法兰铆接前,矩形凤管边长>630mm时,长度>1200mm时,采用角钢外加固法加固。加固时做到排列整齐,均匀对称。

5.2风管法兰质量复核合格后,将法兰套在风管上,留10mm左右翻边量;管折方线与法兰平面应垂直,参照表4-4,选择对应的铆钉,将风管与法兰铆固。且风管翻边后的四角应涂胶密封处理。

表4-4

类型 方法兰 风管规格 120-630 800-200 铆孔尺寸 Ф4.5 Ф5.5 Ф4.5 Ф5.5 铆钉规格 Ф4×8 Ф5×10 Ф4×8 Ф5×10 圆法兰

200-500 530-2000 5.3风管制作完后做到折角平质、圆弧均匀、两端平行、无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。

6.成品保护

6.1成品风管按系统编号码放在平整,无积水,宽敞的场地,且有防雨、雪措施。

6.2风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏。 (二)薄钢板风管安装 1.工艺流程

确定标高 制作吊架 设置吊点 安装吊架 预检 风管排列 4 法兰连接(垫料穿螺丝)

天津阳光一百11-14#楼工程 通风与空调工程施工组织设计

2.支吊架制作

2.1根据设计图纸和风管系统所处位置,吊架形式采用双杆或三杆吊架,吊杆为Ф8或Ф10圆钢,根据风管标高适当截取。吊杆套丝不宜过长,丝扣末端不超出角钢底盘最低点。角钢规格按表4-5选择

表4-5

B A 120-200 250-500 630-1000 1250-2000

2.2吊架制作完毕后,应认真除锈、清污、刷红丹防锈漆一遍。 3.吊架安装

3.1根据现场实际情况,采用膨胀螺栓法固定吊杆。

3.2划出风管的中心线,找出吊点的位置,将吊杆依次竖直的固定在顶板上。吊架间距参照表4-6。

表4-6 矩形凤管长边尺寸 ≤400mm ≤1000mm >1000mm

5

安装就位找平找正检验 评定 120-200 40×4 40×4 50×4 63×4 250-500 45×4 45×4 56×4 63×5 630-1000 56×4 63×4 70×4 70×5 1250-2000 75×5 75×5 80×6 90×6 水平风管间距 不大于4m 不大于3m 不大于2m 垂直风管间距 不大于4m 不大于3.5m 不大于2m 最少吊架数 2付 2付 2付

暖通空调工程施工组织设计

天津阳光一百11-14#楼工程通风与空调工程施工组织设计一、编制依据:1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。3、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002