47.对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是( )。

A.每年应对防护区进行一次模拟喷气试验

B.IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验

C.卤代烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个

D.高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 【答案】C

【解析】卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式要一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个。参见教材P185。 48.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于()m,转弯处应增设1个管卡。 A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.0.8

【答案】B

【解析】气动驱动装置的管道安规定:(1)管道布置符合设计要求;(2)竖直管道在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。参见教材P183。

49.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。査验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。 A.自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作

C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵

D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S时,消火栓泵没有启动 【答案】D

【解析】A选项应该是设计值1.2到1.4倍,最高到1.4mpa。B选项流量不超过设计流量150%的时候,水泵仍然能正常工作。C选项应该为压力开关。D选项流量大于5l/s的时候消火栓泵启动。

49.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是( )。 A.检查和消防火灾隐患的能力 B.扑救初期火灾的能力 C.组织人员疏散逃生的能力 D.救援被困人员的能力

50.某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是()。

A.用于疏散的净面积为125m2

B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m

C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯

D.不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口的最大水平距离为10m 【答案】C

【解析】用于疏散的净面积不得小于为169m2。防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m。不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于13m。参见教材P76。 二、多项选择题

81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有( )

A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导 B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认

C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警

D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散

E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火 【答案】BCDE

【解析】技术实务P303消防控制室管理及应急程序

87.针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定方法》的规定,可判定重大火灾隐患要素的有( )。

A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏 B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%

C.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行 D.设置的防排烟系统不能正常使用 E.安全出口被封堵 【答案】CDE

【解析】防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%。选项A符合题意。选项B超过规定疏散距离,不是重大火灾隐患。安全出口数量不符合规定,或被封堵,选项E符合题意。火灾自动报警系统处于故障状态,不能回复正常进行,选项C符合题意。人员密集场所未按规定设置防排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行,选项D符合题意。参见教材P396-398。

88.对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中正确的有( )。 A.湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头 B.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行 C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定

D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头

E.水平边墙型洒水喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm 【答案】BCDE

【解析】对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头(技术实务教材P197),选项A错误。系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。综合能力教材P135。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离为150~300mm。参见技术实务教材P198。

89.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中正确的有( )。

A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变

B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处

C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层与地下层的出入口处是否设置耐火极限不低于2h的 隔墙和乙级防火门完全隔开

D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度 E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确 【答案】AC

【解析】疏散楼梯间在各层的平面位置不得改变,必须上下直通。当地下室或半地下室与地上层公用楼梯间时,在首层与地下或半地下层的出入口处,必须检查是否设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开。检测数算楼梯净宽度,每步楼梯的测量点不少于5个。测量前室(合用前室)使用面积,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。测量楼梯间(前室)疏散门的宽度,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。参见教材P75。 91.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测雨淋阀组联动控制功能。根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于雨淋阀组的联动触发信号的说法中, 正确的有( )。

A.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 B.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 E.

【答案】BC 【解析】由同一报警区域内两只及两只以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组的联动触发信号。参见技术实务教材P294。

92.某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有三个相同的防护区,采用*灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶,吊顶上方空间和吊顶下方空间设置一套组合分配系统。下列检查结论中,正确的有( )。

A.防护区内泄压口的安装高度低于防护区净髙的2/3,不符合规范要求 B.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求 C.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头喷放时间相同,符合规范要求

D.两个集流管上的储存容器规格及充装压力分别为90L、15Mpa和7*符合规范要求 E.两套系统分别设置启动装置,同一防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间联动装置同时启动,符合规范要求 【答案】AC

【解析】防护区应设置泄压口。泄压口宜设置在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。选项A正确。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。选项C正确。参见技术实务教材P239。

95.消防设施检测机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果符合消防技术要求的有( )。 A.端子板的每个接线端,接线最多为2根 B.接地导线采用截面积16mm2铝芯导线

C.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线

D.传输总线采用截面积为0.5mm2的阻燃双绞线 E.每根电缆芯和导线留有200mm的余量 【答案】ACE

【解析】火灾在动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。参见技术实务教材P292。

95.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是( ) A.风机风量压力不足 B.风道尺寸偏小 C.部件造型不当 D.风道泄露风口 E.位置不当 【答案】ABD

【解析】选项A,机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道沿程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍,如风机风量压力偏小,可能出现风机近端送风口风量满足要求,而远端风量不足的情况;

选项B,风管压力损失与风管长度成正比,与风管直径成反比;管道越长、管道尺寸越小风压损失越大,有可能出现远端送风口风量不足的情况; 选项C,题目没有给出相关信息;

选项D,风管沿程如有泄露情况,将会导致远端风量不足 选项E,送风机位置可以设置在楼顶,风口位置也没有问题 96.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。灭火器配置中,属于严重缺陷项的有( )。

A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器

B.柴油发动机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器 C.普通住宅内配置的灭火器配备的3C认证证书 D.建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱

E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/A 【答案】BD

【解析】严重缺陷项有:1.灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量符合建筑灭火器配置要求。2.灭火器的产品质量符合国家有关产品标准的要求。3.同一灭火器配置单元内的不同类型灭火器,其灭火剂能相容。4.灭火器的保护距离符合规定,保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围。参见教材P233。

98.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )。

A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍 B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次

C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次 D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次 E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次 【答案】BCDE

【解析】年度检查口诀:关门断电开关阀,探测手报全都查

100.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 【答案】AE 【解析】由同一报警区域内两只及两只以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组的联动触发信号,教材P294内容错误!