A.排烟防火阀 B.送风口 C.自动排烟窗 D.柔性短管 【答案】C

【解析】风管部件现场检查规定:(1)排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密;(2)电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常;(3)防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。参见教材P242。

22.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是( ) A.防火阀 B.排烟口

C.送几口(阀) D.联动功能 【答案】D

【解析】口诀:月烟半年阀,联动每年查

22.下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是( )。 A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1. 2m B.多层办公建筑内疏散门,其净宽不应小于0.9m

C.地下歌舞娱乐场所的疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1. 0m计算

D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m 【答案】A 【解析】

24.对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查。下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是( )。 A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m B.消防应急照明灯具应均匀布置

C.在距地面1m以下墙面上安装时应采用嵌入式安装 D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m 【答案】A

【解析】消防应急照明灯具的安装:(1)消防应急照明灯具应均匀布置;(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装。参见教材P262。

24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为( )℃ A.57 B.68 C.79 D.93 【答案】C

【解析】玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度

公称动作温度(℃) 57 68 79 93 107 121 141 163 182 204 227 260 343

玻璃球色标 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑

参见教材P133。

25.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是( )。 A.打119电话报警 B.组织扑救火灾 C.电话落实火情 D.现场查看火情 【答案】A

【解析】火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。参见教材P98。

26.在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.建筑高度20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

B.建筑高度15m的员工集体宿舍,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

C.建筑高度27m的员工住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

D.建筑高度18m的员工办公楼, 基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 【答案】D

【解析】参见技术实务教材P152。

27.消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容划分的是()。 A.检验性演练 B.综合性演练 C.示范性演练 D.研究性演练 【答案】B

【解析】按演练内容划分,分为单项演练和综合演练。参见教材P418。

27.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是( )。

A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业 B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向 C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平

D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范 【答案】D 【解析】P29

28.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720,施工单位应编制现场灭火应急疏散预案。下列内容中,不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是()。 A.应急疏散及救援的程序和措施

B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 C.动火作业的防火措施

D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 【答案】C

【解析】灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:1.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责;2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式;3.扑救初起火灾的程序和措施;4.应急疏散及救援的程序和措施。参见教材P438。

29.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()。 A.聚四氟乙烯 B.麻丝 C.粘结剂 D.O形密封圈 【答案】D

【解析】喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。参见教材P167。

31.对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷设置的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是( ) A.座位数超过1500个电影院

B.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类库房 C.座位数超过3000个的体育馆 D.省级电信和财贸金融建筑 【答案】B 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

32.对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是( )。

A.电梯的载重量

B.首层设置的消防员专用操作按钮 C.消防电梯内的安防摄像头

D.消防电梯从首层直达顶层的时间 【答案】C 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

37.某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连续供电时间不应小于( )min。 A.30 B.40 C.50 D.60

【答案】D

【解析】临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。参见教材P437。

35.某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组织责范围的是( ) A 巡查活动现场消防设施是否完好有效

B 巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅 C 巡查活动现场舞台布景的设置

D 巡查活动过程中临时用电线路布置情况 【答案】C 【解析】P450

37.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于( )mm的余量 A.100 B.150 C.200 D.250

【答案】B 【解析】P274

38.某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,讲疏散引导工作分为四大项,下列工作内容,属于疏散引导工作内容的是( )。 A.拨打119电话

B.根据火场情况划定安全区 C.明确疏散引导责任人

D.根据需要及时变更疏散路线

【答案】B

【解析】疏散引导。一是划定安全区。根据建筑特点和周围情况,事先划定供疏散人员集结的安全区域。二是明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向,查看是否有人员滞留在应急疏散的区域内,统计人员数量,稳定人员情绪。三是及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性,在预案中担负灭火和疏散救援行动的人员变化后,要及时进行调整和补充。四是突出重点。应把引导疏散作为应急预案制定和演练的重点,加强疏散引导组的力量配备。参见教材P416。

39.某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检验,下列关于报警阀组现场检验检查项目要求中正确的是()。

A.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等 B.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等 C.阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等 D.压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等 【答案】B

【解析】为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。参见教材P134。

40.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是( )。 A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位 B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对 C.门斗隔墙的耐火极限为2. 0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对 D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位 【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

42.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在( )S内发出报警铃声 A 5 B 30 C 15 D 90

【答案】C 【解析】湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。参见教材P143。 45.为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在( )启动并控制火灾的增长 A.火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前 B.火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前 C.火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前 D.起火房间达到轰然阶段之前 【答案】D