C.施工中应检查水泥及外掺剂的质量D.施工结束后应检查桩体直径【答案】D
【解析】施工中检查搅拌机机头提升速度,A错误;施工前应对各种计量设备进行检定、校准,B错误;施工前应检查水泥及外掺剂的质量,C错误;施工结束后应检查桩体强度、桩体直径及单桩与复合地基承载力,D正确。
【考点来源】教材P379
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.属于一类高层民用建筑的有()。A.建筑高度40m的居住建筑B.建筑高度60m的公共建筑C.医疗建筑D.省级电力调度建筑E.藏书80万册的图书馆【答案】BCD
【解析】A错误,建筑高度大于50m
2019年新教材P2
22.关于楼梯空间尺度要求的说法,正确的有()。A.应至少一侧设扶手
B.梯段净宽达三股人流时两侧设扶手C.梯段净宽达四股人流时应加设中间扶手D.梯段净高不小2.0mE.踏步前缘部分宜有防滑措施【答案】ABCE
【解析】D错误。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
2019年新教材P5
23.属于偶然作用(荷载)的有()。A.雪荷载B.风荷载C.火灾D.地震E.吊车荷载【答案】CD
的公共建筑;E错误,藏书超过100万册的图书馆。
【解析】在结构设计使用年限内不一定出现,也可能不出现,而一旦出现其量值很大,且持续时间很短的荷载。例如爆炸力、撞击力、火灾、地震等。
2019年新教材P20
24.框架结构抗震构造措施涉及的原则有(A.强柱、强节点、强锚固B.避免长柱、加强角柱C.框架沿高度不宜突变D.控制最小配筋率E.限制配筋最大直径【答案】ACD
【解析】B错误,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱;E错误,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。
2019年新教材P30
25.关于钢框架支撑结构体系特点的说法,正确的有(A.属于双重抗侧力结构体系B.钢框架部分是剪切型结构C.支撑部分是弯曲型结构
D.两者并联将增大结构底部层间位移E.支撑斜杄破坏后,将危及建筑物基本安全【答案】ABC
【解析】D错误,支撑部分是弯曲型结构,底部层间位移较小,而顶部层间位移较大,两者并联,可以显著减小结构底部的层间位移,同时结构顶部层间位移也不致过大;E错误,由于支撑斜杆仅承受水平荷载,当支撑产生屈曲或破坏后,不会影响结构承担竖向荷载的能力,框架继续承担荷载,不致危及建筑物的基本安全要求。
2019年新教材P32
26.影响保温材料导致系数的因素有()。A.材料的性质B.表观密度与孔隙特征C.温度及湿度D.材料几何形状E.热流方向【答案】ABCE
【解析】影响保温材料导热系数的因素:材料的性质、表观密度与孔隙特征、温度、湿度、热流方向。
2019年新教材P73
)。
)。
27.基坑土钉墙施工需遵循的原则有()。A.同步支护B.分层分段C.多层施作D.限时封闭E.严禁超挖【答案】BDE
【解析】土钉墙施工必须遵循\超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖\的原则要求。
2019年新教材P85
28.模板工程设计的安全性原则是指模板要具有足够的()。A.强度B.实用性C.刚度D.经济性E.稳固(定)性【答案】ACE
【解析】安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。
2019年新教材P104
29.关于建筑幕墙防火、防雷构造技术要求的说法,正确的有()。A.防火层承托应采用厚度不小于1.5mm铝板B.防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告C.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接不应破坏镀膜层E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接【答案】BCE
【解析】A错误,防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板;D错误,在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。
2019年新教材P104
30.关于试验见证与送样的说法,正确的有()。A.见证人员变化时,应办理书面变更手续B.见证人员应填写见证记录
C.施工单位在试样送检后通知见证人员
D.见证人员与备案不符时,检测机构不得接受试样E.检测机构接收试样应核实见证人员或见证记录【答案】ABDE
【解析】C错误,需要见证检测的检测项目,施工单位应在取样及送检前通知见证人员。
2019年新教材P197
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。施工单位选用商品混凝土浇筑,P6C35混凝土设计配合比为:1:1.7:2.8:0.46(水泥:中砂:碎石:水),水泥用量400kg/m3。粉煤灰渗量20%(等量替换水泥),实测中砂含水率4%、碎石含水率1.2%。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图11),每区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图12)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求。)
【问题】
1.计算每立方米P6C35混凝土设计配合比的水泥、中砂、碎石、水的用量是多少?计算每立方米P6C35混凝土施工配合比的水泥,中砂、碎石、水、粉煤灰的用量是多少?(单位:kg,小数点后保留2位)
2.写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为ABCD)。3.在答题卡上画出AA剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测量点位置。4.写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。【答案】
1.(1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为:
水泥质量:400.00(kg),中砂质重:400×1.7=680.00(kg),碎石质量为:400×2.8=1120.00(kg),水的质量为:400×046=184.00(kg)。(2)砂的含水率为4%,碎石含水率为1.2%
1:[1.7×(1+4%)]:[2.8×(1+1.2%)]:[0.461.7×4%2.8×1.2%]=1:1.768:2.8336:0.3584每立方米中水泥、中砂、碎石、水、粉煤灰的用量分别为:
水泥质用量:400×1×(120%)=320.00(kg)中砂质用量为:碎石质用量为:水的质用量为:粉煤灰的用量为:3.布置五层测温点。
×1.768=707.20(kg)×2.8336=1133.44(kg)×0.3584=143.36(kg)×20%=80.00(kg)
2.浇筑顺序为CADB,按照12345的顺序进行跳仓浇筑。
根据《大体积混凝土施工标准GB504962018》沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表面、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm;混土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土土浇筑体底面上50mm处的温度。
参看教材P101
4.常用的机械设备包括:混凝土水平运输设备手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等,垂直运输设备主要有井架等,泵送设备主要有汽车泵(移动泵)、固定泵,混凝土布料。
(二)
【背景资料】
某新建办公楼工程,地下2层,地上20层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。
建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同,基坑深7.6m,基础底板施工计划网络图(见图2):